> Подбор перепускного клапана, Помогите разобратся
Гость_S@MLiL_*
сообщение 24.9.2008, 10:01
Сообщение #1





Guest Forum






Всем доброго времени суток!! Уважаемые специалисты, поделитесь опытом с начинающим проектировщиком = ) подскажите, пожалуйста, как нужно правильно подбирать перепускной клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 24.9.2008, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



А он вам для каких целей? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_S@MLiL_*
сообщение 24.9.2008, 11:05
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Роман99 @ 24.9.2008, 11:22) [snapback]295502[/snapback]
А он вам для каких целей? huh.gif


Проектирую двухтрубную систему отопления с термоголовками. Перепускной клапан нужен для поддержания минимально необходимого расхода через котел при закрытых термоголовках. А как его подобрать не могу найти.. = (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 24.9.2008, 11:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Здесь все есь. Стр. 181
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 24.9.2008, 11:17
Сообщение #5


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Принимая устраивающий вас расход и зная потери в системе считаете Кv и по нему из каталога в ближайшем магазине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.9.2008, 11:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Перепускной клапан обычно ставится для того, чтобы при закрытии термостатов, в системе отопления перепад давления не поднялся выше допустимого перепада - мера против шума и гидроударов.
Циркуляция через котёл решается другими методами: для небольших котлов термостатными трёх ходовыми. Для средних и больших - шунтирующим насосом или управляющими клапанами с приводом и управлением от котловой автоматики (система Термоконтроль)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_S@MLiL_*
сообщение 30.9.2008, 12:07
Сообщение #7





Guest Forum






Спасибо Вам большое, уважаемые Специалисты, за то что не оставляете без внимания молодое поколение! = )
с подбором перепускного клапана разобрался (по методике из книги Пыркова В.В.).
Ещё раз СПАСИБО!! = )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 3:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных