Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> заземление воздуховодов, требование эскплуатации
Razz
сообщение 24.9.2008, 13:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Господа специалисты, нужна помощь:
на последнем объекте (под самую сдачу) наткнулся на главного энергетика управляющей компании, который мягко намекнул мне следущее: "Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды" и тыкал мне СНиПом 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", где собственно говоря все это и прописано. Честно признаюсь, сталкиваюсь с таким в первые (то ли опыта маловато, то энергетик впервые попался знающий wink.gif ). А коли работы мне всяко придется выполнять, хочется знать как они производятся???. И кто из Вас может поделиться опытом по выполнению этих работ???
Заранее спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 24.9.2008, 14:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



Интересный Вы задали вопрос )))) До того интересный, что я даже обратилась с ним к нашим электрикам ))) Мне ответили, что заземление выполняют электрики. Так как металлические воздуховоды соединены между собой и заканчиваются вентилятором, то допускается заземление производить на вентиляторе.
В СНиПе 41.01.2003 единственное что написано про заземление: "12.6 Для оборудования металлических трубопроводов и воздуховодов систем отопления и вентиляции помещений категорий А и Б, а также систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси, следует предусматривать заземление в соответствии с требованиями ПУЭ."
Будем ждать продолжения темы, чтобы узнать поболее

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 24.9.2008, 14:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Собственно говоря заземление самого вентиляционного оборудования выполнено, а система "удаляющия взрывоопасные смеси" всего одна- от мукопросеивателя.
...и весь сыр-бор из-за одной системы???
Мне вообще сложно представить ситуацию, в которой это заземление может пригодиться. Разве что молния шандарахнет по вытяжной шахте или статическое напряжение.. но по моему это полный бред!! Ну тогда мне надо это как-то оргументировано объяснить... а я пока не знаю как (против СНиПа без аргументов не попрешь tongue.gif ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 24.9.2008, 14:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



...от своего электрика на этот вопрос по телефону добился следущего ответа:
воздуховод заземляется прежде всего от стат. напряжения
заземляется через 100 м (цифру он честно признался взял из глубины своего сознания)

может есть кому что добавить???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 24.9.2008, 14:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



А разве воздуховоды соединяются не на фланцах с прокладкой?
А гибкая вставка у вентилятора? Или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 24.9.2008, 15:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



мммм...
так то оно так и гибкие вставки стоят и уплотнитель тоже на месте. НО думаю что даже с уплотнителем, все равно возможно соприкосновение тех же фланцев (шинки) и протекание тока по средству соединительной скобы и ПРИВЕТ РАЗРЯД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 24.9.2008, 15:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



Цитата(Rondo @ 24.9.2008, 15:58) [snapback]295662[/snapback]
А разве воздуховоды соединяются не на фланцах с прокладкой?
А гибкая вставка у вентилятора? Или как?

Фланцы между собой соединяются посредством болтов. Таким образом проводимость остается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 24.9.2008, 15:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



...при желании ток пройдет.
Вопрос в другом что с ним делать? - заземлять
А как????
неужели никто не разу этого не делал?? если надо ТЗ электрикам, дать - это одно. А если самому это немного другое blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 24.9.2008, 15:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(Ленточка @ 24.9.2008, 16:16) [snapback]295673[/snapback]
Фланцы между собой соединяются посредством болтов. Таким образом проводимость остается.

+1
Остается гибкая вставка у вентилятора...

Сообщение отредактировал Rondo - 24.9.2008, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 24.9.2008, 15:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Не надо фантазировать дойдет ли ток до установки или его погасит гибкая вставка (не тестить же систему на проводимость). Надо или доказать что работы по заземлению не нужны или выполнить их так чтобы все было "тип-топ". Я сейчас не совсем понимаю как именно сделать то или другое

Сам Заказчик сейчас больше волнуется не за вент.оборудование которое и так заземлено, а за персонал который всяко может касаться тех же зонтов над оборудованием и самих воздуховодов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 24.9.2008, 15:44
Сообщение #11


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



там где есть гибкая вставка монтируется и гибкая эл. перемычка - например просто проводок медный на винтиках. У нормальных производителей оборудования эта перемычка на гибкой вставке изготавливается на заводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 24.9.2008, 15:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Гибкие вставки стоят на выходе из венткамеры, по наличию перемычки я их не осматривал... нужды такой не было. В целом думаю пригласить представителя электриков и на месте с ним обсудить эту проблемму.
Думаю тогда и созреет решение smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 24.9.2008, 16:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Что заземляется, а что нет в ПУЭ четко прописано (цитировал предыдущий оратор). Как заземляется, - должно быть также прописано в ПУЭ. Если по простому, то на каждое фланцевое соединение один болт состороны головки и со стороны гайки соединяется куском медной проволоки (сечение точно не помню, но д.б. в ПУЭ - не менее, чем ... мм2) То же и с гибкими вставками.(Хотя прав AAANTOXA, у солидных производителей оба фланца соединены между собой медной, плетенной из проволоки шинкой. Через сколько метров зазамленные воздуховоды присоединяются к контуру заземления - огпять в ПУЭ. Не поленился, нашел уже отмененный у нас бывший общесоюзный СНиП 2.04.05-91 - там только ссылка: согласно ПУЭ. Наш новый белорусский СНБ туда же. Аркадий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 25.9.2008, 5:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Цитата(Razz @ 24.9.2008, 15:32) [snapback]295643[/snapback]
Мне вообще сложно представить ситуацию, в которой это заземление может пригодиться.


Вы представляете себе, что такое замыкание на корпус? Аналогично и здесь. Смысл в том, что помимо вентилятора, на котором стоит двигатель (электрическая машина - потенциальный источник опасности - замыкание на корпус, хотя двигатель итак по правилам должен быть заземлен), всегда (с точки зрения электробезопасности) сможет найтись такой кабель при повреждении которого произойдет замыкание на тот же воздуховод. С точки зрения ПУЭ энергетик абсолютно прав. А что касается правил заземления - принцип такой, что все элементы системы должны быть заземлены: т.е. при наличии перемычек на мягких вставках вентилятора и прочих токопроводящих соединений элементов системы достаточно подсоединения заземляющего провода в одной точке системы. На практике таких точек заземления делают, конечно, куда как больше по принципу - много - ни мало, для подстраховки - если что-то случится с одним проводом (отсоединят в процессе эксплуатации) всегда будут "на посту" несколько других. Это в общих чертах, все нюансы - в ПУЭ.

Сообщение отредактировал Ин.ТГВ - 25.9.2008, 8:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 25.9.2008, 21:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Металлические части оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены.
На стыках, фланцефых соединениях, присоединениях, даже если не применяются изолирующие прокладки, выполняются видимые перемычки из медного провода. Наличие болтового соединения не является достаточным условием для обеспечения электрического контакта, т.к. переходное сопротивление контакта нормируется величиной менее 0,1 Ома. Еще допускается приваривать стальные скобки на стыках металлоконструкций.
Правда в жизни редко придерживаются этих правил, когда дело касается воздуховодов, обычно видимо заземляют только участки до которых можно достать рукой не применяя лестниц.
wink.gif Так что Вам достался ушлый заказчик...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.9.2008, 22:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Многие коллеги не обратили внимание, что воздуховод от мукопросеивателя. Мучная пыль взрывоопасна. Кроме этого, при трении муки о поверхность воздуховода на нём наводится статическое электричество. И если воздуховод не заземлён потенциал наводится очень высокий - может быть искровой пробой и тогда взрыв ......
Так что требования логичны. Насколько помню, сечение гибкой медной перемычки 6 мм2. Должно быть так же соединение с контуром заземления. И неважно, соединяются там болты или нет. Должно быть видимое заземление. Так было - новых ваших ПУЭ не читал.

Сообщение отредактировал jota - 25.9.2008, 22:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 22.8.2013, 12:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Про прямоугольные воздуховоды понятно - нужно делать перемычки на фланцах, если я правильно понял ПУЭ - сечением 6 мм. А как с круглыми, шунтировать ниппельные соединения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEON77112
сообщение 22.4.2014, 19:02
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.8.2013
Пользователь №: 203611



Цитата(Сергей В. @ 25.9.2008, 22:38) *
Металлические части оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены.
На стыках, фланцефых соединениях, присоединениях, даже если не применяются изолирующие прокладки, выполняются видимые перемычки из медного провода. Наличие болтового соединения не является достаточным условием для обеспечения электрического контакта, т.к. переходное сопротивление контакта нормируется величиной менее 0,1 Ома. Еще допускается приваривать стальные скобки на стыках металлоконструкций.
Правда в жизни редко придерживаются этих правил, когда дело касается воздуховодов, обычно видимо заземляют только участки до которых можно достать рукой не применяя лестниц.
wink.gif Так что Вам достался ушлый заказчик...




А в каком документе вы это вычитали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.4.2014, 20:50
Сообщение #19


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



это пишут в пуэ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antlog
сообщение 20.4.2015, 7:49
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.9.2008
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 22570



Цитата(Сергей В. @ 26.9.2008, 0:38) *
Металлические части оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены.
На стыках, фланцефых соединениях, присоединениях, даже если не применяются изолирующие прокладки, выполняются видимые перемычки из медного провода. Наличие болтового соединения не является достаточным условием для обеспечения электрического контакта, т.к. переходное сопротивление контакта нормируется величиной менее 0,1 Ома. Еще допускается приваривать стальные скобки на стыках металлоконструкций.


Вот умом понимаю. Зачем и как. А где написано? Пытал электриков. Они объясняют почему, но не могут сказать где именно все это прописано.
Дайте, пожалуйста, ссылку на источник. Буду учить матчасть

Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал antlog - 20.4.2015, 7:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 29.4.2015, 21:51
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(antlog @ 20.4.2015, 7:49) *
Вот умом понимаю. Зачем и как. А где написано? Пытал электриков. Они объясняют почему, но не могут сказать где именно все это прописано.
Дайте, пожалуйста, ссылку на источник. Буду учить матчасть

Заранее благодарен.

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. Карякин Нормы устройства систем заземления (изд.3е явл. офиц. дополнением гл. 1.7 ПУЭ). ПУЭ. Здесь речь идёт о заземлении с целью уравнивания потенциалов т.е. при косвенном прикосновении. Значит соединение с заземляющим проводником в начале линии (воздуховода) и в конце линии на случай разъединения во время ремонта например. И конечно на гибких связях в случае если нет заводских (штатных). На фланцах при болтовых соединениях перемычки (видимые) не нужны так как воздуховод не используется (и не может быть использован) в качестве защитного РЕ- проводника. ПУЭ гл.1.7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gulodv
сообщение 1.4.2016, 12:37
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.3.2016
Пользователь №: 293918



в ПУЭ есть такое:
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости

т.е. либо землить каждый кусок либо см. выше

ведь при ремонте воздуховоды разбирают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennn69
сообщение 1.4.2016, 16:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 15.6.2009
Из: СССР
Пользователь №: 34801



Цитата(jota @ 26.9.2008, 4:03) *
Многие коллеги не обратили внимание, что воздуховод от мукопросеивателя. Мучная пыль взрывоопасна. Кроме этого, при трении муки о поверхность воздуховода на нём наводится статическое электричество. И если воздуховод не заземлён потенциал наводится очень высокий - может быть искровой пробой и тогда взрыв ......
Так что требования логичны. Насколько помню, сечение гибкой медной перемычки 6 мм2. Должно быть так же соединение с контуром заземления. И неважно, соединяются там болты или нет. Должно быть видимое заземление. Так было - новых ваших ПУЭ не читал.

Когда то проектировал котельную с топливным складом и тоже очень сильно интересовал этот вопрос. В итоге многочисленных консультаций указал в проекте следующее:
"...11. Для защиты от статического электричества все воздуховоды, металлические части вентиляционного оборудования и опционального оснащения (заслонки, клапана, щиты управления,
кронштейны и т.д.), а также неметаллические электропроводные части технологического оборудования заземлить между собой и присоединить к заземлителям при помощи полосовой стали
сечением не менее 48 мм2 или круглой стали диаметром не менее 6 мм на сварке или с помощью болтов. *
12. Для защиты от электромагнитной индукции и недопущения образования замкнутых контуров между воздуховодами (или трубопроводами теплоснабжения) и другими протяженными
металлическими предметами (каркас сооружения, оболочки кабелей и т.д.) в местах их взаимного сближения на расстоянии 10 см и ближе приварить или припаять металлические перемычки
из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм или стальной полосовой стали сечением не менее 24 мм2. *...
... *места соединений должны быть доступны для осмотра." (посмотреть выборочные листы из проекта).
На сколько помню, у монтажников вопросов не возникло. Поэтому полностью поддерживаю ArFey и Jota.

Сообщение отредактировал gennn69 - 1.4.2016, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 1.4.2016, 16:34
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Обычно применяем типовый проект "узел заземления воздуховодов", который прикладываем в проектах с категорийными помещениями
В примечаниях "1. Накладку приварить к кожуху воздуховода. Способ сварки выбирается в зависимости от толщины кожуха.
2.Воздуховод заземлить через каждые 40-50 м, но не менее, чем в двух местах.
3. Узел заземления монтировать на расстоянии 200 мм от опоры воздуховода.
4. Для заземления воздуховодов использовать внутренний контур защитного заземления в помещениях."
И второй типовый "Монтаж токопроводящих шунтирующих перемычек на узлах сопряжения (мягких вставках) вентиляторов с воздуховодами."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТГВ-6в
сообщение 4.4.2016, 18:59
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2010
Пользователь №: 47833



Есть серия 4.402-9; вып.4, смотри листы 23, 24 Защита воздуховодов от статического электричества. Пользуемся почти 40 лет, всем всё понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 23:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных