объединение вытяжных систем |
|
|
|
24.9.2008, 17:22
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.10.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11694

|
Уважаемые коллеги! Может я чего-то путаю, но, помнится мне, я где-то в нормативной документации видела строчку о возможности объединения разных типов вытяжных систем в одну на последнем этаже здания. Если кто-то знает где это написано, буду благодарна за помощь. Вразумите меня, пожалуйста!
|
|
|
|
|
25.9.2008, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Что-то не догоняю. "Разных типов" или назначения? Естественная/принудительная или туалетная/офисная.
|
|
|
|
|
25.9.2008, 13:41
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.10.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11694

|
разного назначения (например с/у с кухней), конечно же. ошибочка вышла )))
|
|
|
|
|
30.9.2008, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882

|
лучше делать отдельно, не путать одни запахи с другими, если вдруг опрокидывание
|
|
|
|
|
30.9.2008, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(nvd07 @ 25.9.2008, 13:41) [snapback]295974[/snapback] разного назначения (например с/у с кухней), конечно же. ошибочка вышла ))) Все можно делать, если делать грамотно! Например, давайте вспомним, как выполнена естественная вентиляция с помощью вентблоков в жилых многоэтажных домах: Идет общий ствол вверх и к нему через этаж подсоединяются каналы из кухни и санузла (каналы с 1-го этажа подсоединяются к стволу под потолком второго, со 2-го - под потолком 3-го и т.д. каналы последнего этажа к стволу не присоединяются). Так объединять можно! Ну и само собой про противопожарные нормы забывать нельзя (пределы огнестойкости транзитов и т.д.). Аркадий.
|
|
|
|
|
1.10.2008, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387

|
В СНиП написано, что нельзя объединять системы с резкими запахами и другие системы. Но лично учавствовал в защите проектов, там где обозначеные системы вобрасывались через одну "свечу". Естественно надо установить обратные клапана, на случай, если одна из систем будет выключена, и подобрать оборудование таким образом, что давление в месте соиденения систем будет одинаковое.
|
|
|
|
|
1.10.2008, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556

|
СНиП "Жилые здания" 3.5. Местные вентиляционные каналы одной квартиры допускается объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м.
|
|
|
|
|
2.10.2008, 12:34
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.10.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11694

|
Вем спасибо за ответы. Не лишним было бы с самого начала сказать что объект-многоэтажное здание. На последнем этаже объединены все вытяжки из с/у и кухонь в один коллектор и на кровле стоит один общий вентилятор. Мотивируют это тем, что "СНиП разрешает", но пункт разрешения назвать не могут. Понятно что клапана стоят и обратные и противопожарные. Но все же очень хочется найти ту самую строчку в СНиПе...
|
|
|
|
|
2.10.2008, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862

|
Это у вас на естественную вентиляцию вентилятор навешен.
|
|
|
|
|
3.10.2008, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387

|
многоэтажное здание то жилое? А то я так и не понял, может это 5-ти этажный ресторан?!
|
|
|
|
|
11.10.2008, 15:32
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.10.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11694

|
многоэтажное жилое здание в центре москвы
|
|
|
|
|
13.10.2008, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387

|
Вся соль в том, что вот мы напроектируем объединенные системы с естественным побуждением, а потом какой-нить грамотей поставит вентилятор в "свой" канал и будет у кого-нить в кухне не вытяжка, а приток с запахами из туалета...
|
|
|
|
Гость_ivan-ll-ing_*
|
13.10.2008, 11:34
|
Guest Forum

|
Цитата(Fedor @ 13.10.2008, 12:03) [snapback]301920[/snapback] а потом какой-нить грамотей Натюрлих, маргарита пална, в первую очередь защита от дурака.
|
|
|
|
|
14.10.2008, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
В нашем, казахстанском СНиПе "Жилые здания" сразу после фразы "Местные вентиляционные каналы одной квартиры объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м." идет фраза "Воздуховоды для кухни и санитарных узлов следует проектировать раздельными". Неужели в российском по-другому?
|
|
|
|
|
15.10.2008, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481

|
Видимо по другому ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.08.01-89* "3.5. Местные вентиляционные каналы одной квартиры объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м. Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных (душевых), кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений поквартирных генераторов тепла, гаражей не допускается."
|
|
|
|
|
15.10.2008, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
А, еще советский значит действует. У нас недавно новый вышел. Думал, что изменения внесли вслед за российским. Оказывается сами придумали...
|
|
|
|
|
16.10.2008, 17:31
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
СНиП 41-01-2003. п.7.11.1 , Примечания. 3) Допускается предусматривать объединение теплым чердаком воздуховодов общеобменной вытяжной вентиляции жилых, общественных (кроме зданий лечебно-профилактического назначения) и административно-бытовых зданий.
|
|
|
|
Гость_HelenO_*
|
30.3.2009, 15:26
|
Guest Forum

|
вот у меня еще один вопрос на, как мне кажется, эту тему)))
"местные вентиляционные каналы одной квартиры допускается объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2м" - п. 5.25, МГСН 3.01-01
со скольки этажей допускается объединение вытяжных каналов (в старом, напимер, Щекине, из каждых 4-5 этажей в один канал, доведенный до верха здания)?
при условии того, что с верхних этажей самостоятельные каналы.
заранее благодарна
|
|
|
|
|
  |