> Надземка, расстояние до ГРП
Гость_Карапуз_*
сообщение 25.9.2008, 11:45
Сообщение #1





Guest Forum






штудирую нормы никак не могу найти что-либо регламентирующее расстояние от надземной теплотрассы до Газораспределительного пункта.
ГРПшка делает газ низкого или среднего давления(не в курсе какого именно) из газа 0,6 МПа

ткните носом куда-нибудь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 25.9.2008, 20:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



С точки зрения эксплуатанционщиков (газовиков) могут сказать и скажут проложить вне охранной зоны ГРП, которая вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – идет в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, если есть ограждение ГРП, то считайте периметр от забора.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «ПРАВИЛА ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карапуз_*
сообщение 27.9.2008, 22:15
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Evgkarpro @ 25.9.2008, 21:23) [snapback]296072[/snapback]
С точки зрения эксплуатанционщиков (газовиков) могут сказать и скажут проложить вне охранной зоны ГРП, которая вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – идет в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, если есть ограждение ГРП, то считайте периметр от забора.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «ПРАВИЛА ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ».

если это действительно так - то заказчик останется без тепла )
максимум на который возможно отодвинуться - 3,5 м....
надо напрячь заказчика - пусть идет согласовывает теплосеть с газовиками....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274