Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расположение венткамеры, Рассматриваем вопрос расположения венткамеры для помещений категории А
Mikhasic
сообщение 26.9.2008, 9:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.9.2008
Пользователь №: 22261



Дорогие коллеги! У меня возникла неприятная систуация с выбором расположения помещения венткамеры, обслуживающей помещение насосной с категорией А по пожароопасности. В пункте 7.10.5 СНиП 41-01-2003 сказано: Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило, размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения. Помещения для вент. оборудования допускается размещать за пределами обслуживаемого пожарного отсека при условии установки нормально-открытых противопожарных клапанов на воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды помещения для вент. оборудования в зданиях 1 и 2 степени огнестойкости. В указанных помещениях для вент оборудования не следует размещать оборудование для обслуживания помещений категории А, Б и В1, складов категории А, Б, В1 и В2, а также.... Т.е. если у меня это здание - один пожарный отсек, то венткамеру нужно размещать именно в нем, а так как оборудование венткамеры будет обслуживать помещение категории А, его располагать запрещается.

Можно ли расположить венткамеру вне здания насосной, т.е. через противопожарную стенку с устройством клапанов или нужно все таки в одном пожарном отсеке ее располагать. Вот какой не простой вопрос! Если кто с таким сталкивался или знает очень прощу помочь! helpsmilie.gif

P.S. и еще по техникоэкономическим соображениям хотелось бы расположить венткамеру в здании насосной, но тут, как говориться, все нужно делать по нормам!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 26.9.2008, 12:27
Сообщение #2


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



я с таким не сталкивался, но по логике вещей и по указанной выше нормы
венткамеру, обслуживающую помещение категории А можно делать только в этом же пожарном отсеке
кстати у вас ошибка в вышеуказанном посте! перед подчеркнутым предложением стоит не ".", а ";"
не вводите в заблуждение dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DinyaZavr
сообщение 15.8.2009, 12:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 9.7.2009
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 35873



Цитата(Mikhasic @ 26.9.2008, 12:29) [snapback]296173[/snapback]
Дорогие коллеги! У меня возникла неприятная ситуация с выбором расположения помещения венткамеры, обслуживающей помещение насосной с категорией А по пожароопасности. В пункте 7.10.5 СНиП 41-01-2003 сказано........................


Это очень важный вопрос, как в то же время и очень спорная формулировка в СНиПе..............я тоже столкнулся с этой проблемой. У меня склад хранения опасных отходов(с одной стороны премыкают офисы), заставляют размещать вент камеру на втором этаже над офисами и комнатами КИП. Мы все не каком не можем доказать что правильнее будет размещение вент камеры на улице в пристроенном помещение......сейчас изучаю нормы но точой формулировки еще не нашел.

Кто сталкивался или имеет опыт, помогите!!! Я несколько раз читал пункт про который пишет Mikhastic bestbook.gif но так нечего и не понял, вроде и нельзя и можно. sad.gif .........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DinyaZavr
сообщение 15.8.2009, 17:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 9.7.2009
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 35873



Цитата(Mikhasic @ 26.9.2008, 12:29) [snapback]296173[/snapback]
..............Т.е. если у меня это здание - один пожарный отсек, то венткамеру нужно размещать именно в нем, а так как оборудование венткамеры будет обслуживать помещение категории А, его располагать запрещается.



Я весь день разбирался с данным вопросом, получается что вы не правы, вернее не совсем правы. Постараюсь прояснить, при чтение данного пункта надо внимательно обращать внимание на знаки препинания которые там стоят, если точка то мысль закончена, если точка с запятой то после пойдет пояснение или уточнение, тогда все получается просто.

Венткамеры нужно размещать в пожарном отсеке. Но если вы разместите венткамеру за пределами обслуживаемого пожарного отсека , то вы не можете установить туда оборудование которые будут обслуживать помещения категорий А, Б и В1 и далее по пункту.


После того как я до этого дошел, появился новый вопрос:

Если помещение(HVAC rooms) для приточек будет размещено снаружи здания, примыкать к нему и будет изгатовлено из того же класса огнестойкости что и само здание, можно ли считать(рассматривать) помещение для приточек и само здание как одно целое, т.е. подогнать под пункт 7.10.5 (т.е. утверждать что это не примыкающее сооружение, а такая планировка здания, и следовательно вентиляционное оборудование размещено в пределах пожарного отсека)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HappYness
сообщение 27.7.2012, 7:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60194



Подскажите, пожалуйста, если нет возможности расположить венткамеру для помещения кат.А в нем, можно ли поставить приточку в соседнем здании насосной кат.Б в венткамере вместе с приточкой обслуживающей насосную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nюtik
сообщение 15.3.2017, 4:50
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159725



Добрый день!
А можно ли размещать венткамеру для помещений кат "А", над этими помещениями? Кто-нибудь знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 15.3.2017, 7:39
Сообщение #7


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Не понятно о какой венткамере вопрос - вытяжной или приточной. Если что приточная она категории Д СП п.7.8.11. Вытяжная - А и в ней должна быть вытяжная вентиляция -1 крат. А в приточную нужно будет подпор 5 крат. Скорее всего и здание насосной и венткамера единый пожарный отсек, это вопрос архитектору. ТАк же не забывайте вентиляторы выбирать по типу смеси, количество вентиляторов тоже скорее всего в притоке два ( изза того что воздушное отопление обычно делается в категории А), а в вытяжке два потому что тоже нормы трубеют. Плюс аварийная вентиляция. Факельные выбросы и тд и тп.

почитайте важный документ для вашего здания ВСН 21-77 наверно будет много интересного )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 15.3.2017, 9:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(Nюtik @ 15.3.2017, 5:50) *
Добрый день!
А можно ли размещать венткамеру для помещений кат "А", над этими помещениями? Кто-нибудь знает?

Нельзя. Это вопрос архитекторов.
То что помню
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
6.1.6. Нахождение помещений категорийВ1-В4, Г и Д над помещениями категорий А и Б не допускается.
ВУПП-88
6.11. Над помещениями категорий А и Б размещение помещений категорий В, Г и Д не допускается.
ну и главное СП4.13130.2009
6.10.5.4 Над помещениями категорий А и Б размещение помещений категорий В, Г и Д не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 15.3.2017, 10:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Извиняюсь СП 4.13130.2013 п. 6.10.5.4 остался тем же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных