|
  |
ALLKLIMA. Клуб любителей., Вопросы и ответы по программе. |
|
|
|
11.12.2010, 15:47
|
сферический инженер-кун в вакууме
Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163

|
Возможно и могу, только ответы на многие вопросы уже даны в этой теме. Мне просто писать лениво стало в последнее время. Вроде как одно и то же спрашивают. Если только очень бегло и кратко. Цитата(miha25 @ 26.11.2010, 13:27)  Подскажите, пожалуйста: 1. Как начертить гибкий воздуховод (чтобы отображался на плане и в аксонометрии /\/\/\/\)? Нормально никак. Коряво - просто выставьте тип линии для слоя с воздуховодом zigzag, но тогда зигзагообразным будут и торцы воздуховодов, что допустим для меня в свое время было неприемлемо. То есть при установке линии /\/\/\/\ весь контур воздуховода будет отображаться этой линией. Цитата(miha25 @ 26.11.2010, 13:27)  2. Как создать своб базу оборудования (воздуховодов, фильтров, вентиляторов, ДК и т.п.)? Правьте блоки в файлах dwg соответствующих папках \program files\AX3000\K_Data\LUEFTUNG\BLOCKS (раздел вентиляция) \program files\AX3000\K_Data\HEIZUNG\BLOCKS (раздел отопление) Алгоритм того как это делается есть в справочных материалах которые поставляются с программой Замечания от меня лично - редактируя эти блоки можно задавать только условно-графическое изображения и габариты необходимых вам элементов. Сделать полноценные базы с расходно-напорными и шумовыми характеристиками элементов в программе нельзя, т.е. потери давления для каждого элемента на котором таковые будут иметь место вы будете вынуждены задавать вручную. Цитата(miha25 @ 26.11.2010, 13:27)  3. Есть ли толковый учебник по ней? Если моё мнение для кого-то служит авторитетным и к нему стоит прислушаться, то толкового на мой взгляд нет. Более того хелп устанавливаемый с программой не обновлялся с 2005 г. Для меня это говорит о многом в плане подхода разработчиков и тех кто отвечает за адаптацию программы на рынке. Уроки поставляемые с программой посвежее, но тоже дают ответы далеко не на все вопросы возникающие при работе с программой, в том числе и потому что в уроках нет комментариев. Цитата(miha25 @ 7.12.2010, 11:21)  И еще пяток вопросов (все равно ни кто не отвечает): 1. Главным достоинством проги считают спецификацию по ГОСТу, но я таки не понял, как её настроить. Позиции нумеровать вручную? Почему не считает воздуховоды в кв.м, как задать массу, завод и т.д? Спецификация по ГОСТ в программе - это миф. Есть форма похожая на спецификацию по ГОСТ, но то что выдает программа по факту таковым не является и требованиям, предъявляемым к форме и содержанию спецификации по ГОСТ не удовлетворяет. Почитайте МР 21.01-95 Методические рекомендации по составлению спецификации оборудования, изделий и материалов и ГОСТ 21.602-2003 Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования, там все толково расписано что должна из себя представлять спецификация по ГОСТ. Цитата(miha25 @ 7.12.2010, 11:21)  2. Где бы найти файл в котором поменять тип воздуховодов, создать базу оборудования по фирмам, параметрам. Типы воздуховодов и труб в программе можно изменить зайдя например в диалоговое окно командой _SET_MAT_INFOS и в нем нажав любую из кнопок рядом с полями "Материал / Норма". Нажатие любой из этих кнопок вызывает диалоговое окно в котором собственно и редактируются или добавляются новые материалы и типы воздуховодов или труб. Вид у окон разный, суть одна и так же. Цитата(miha25 @ 7.12.2010, 11:21)  3. Я так понял, думать прога за меня не собирается? Выравнивать потери давления по веткам – это фантастика? Не собирается. Не фантастика. Она выравнивает и даже в файле с выдачей расчета по веткам указывает балансировочные настройки для каждой ветки, вот только для чего эти балансировочные настройки для меня до сих пор остается загадкой. А вот то что программа вас будет предупреждать о невозможности выполнить балансировку - это действительно фантастика, т.е. какую бы хитрую, сложную и замысловатую сеть вы ни нарисовали если на уровне логики построения самой сети у вас нет ошибок, то программа вам ее расчитает. О проблемах которые могут возникнуть с этой сетью, программа политкорректно толерантно умолчит. Цитата(miha25 @ 7.12.2010, 11:21)  4. Может у кого есть толковый учебник? Поделитесь, пожалуйста. Видео конечно хорошо, но без комментариев туго как то. «Учебный курс Шаг-за-шагом» не объясняет, а заставляет повторять без вариантов и пояснений. См. мой ответ на вопрос 3 в предыдущем блоке. В основном всё правильно понимаете. Мне понадобилось 2 года для того чтобы методом тыка, проб и ошибок окончательно прийти к пониманию того что программа умеет, а что нет и какие ограничения она на меня накладывает. В конечном счете поняв и окончательно разобравшись в этом я смог для себя сделать вывод почему она мне не подходит. Хотя за неимением других альтернатив, я бы наверное всё-таки работал в ней. Цитата(miha25 @ 7.12.2010, 11:21)  5. Мне, как ТГВшнику, все равно какая конструкция стены, лишь бы соблюдалась Rтр. Как бы задать R не морочась с конструкцией. На этот вопрос уже ответил vik74
|
|
|
|
|
11.12.2010, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 23.10.2010
Из: г. Рыбинск
Пользователь №: 77758

|
Спасибо за ответы. На спецификацию были большие наджды(. А выравнивать потери по веткам я хотел диаметрами.
|
|
|
|
|
11.12.2010, 17:51
|
сферический инженер-кун в вакууме
Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163

|
Цитата(miha25 @ 11.12.2010, 17:34)  Спасибо за ответы. На спецификацию были большие наджды(. А выравнивать потери по веткам я хотел диаметрами. Всё бы хорошо, но в специальности ТГВ нет такого способа выравнивания потерь по веткам (наверное имеется в виду балансировка) как "диаметрами". Вода/воздух идет по пути наименьшего сопротивления и только заужением диаметра вопрос балансировки не решить. Это подходит только для симметричных или однотипных систем в которых расходы и потери давления по всем ответвлениям примерно одинаковы.
|
|
|
|
|
13.12.2010, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 23.10.2010
Из: г. Рыбинск
Пользователь №: 77758

|
В курсачах учили: сравнять потери давления диаметрами, до 10% и установить регуляторы (воздух - решетки регулируемые, вода - вентили). Разьве не так?
|
|
|
|
|
14.12.2010, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 23.10.2010
Из: г. Рыбинск
Пользователь №: 77758

|
Подскажите пожайлуста: 1. В видео показано использование DWG ссылок для создания этажей. Мне это показалось не очень удобным. Попробовал задавать блоками (отказывается правильно расставлять радиаторы). Есть ли еще способы? 2. Скаты крыш можно задать в меню управления помещениями. Каждый скат будет отдельным ограждением. Так же можно задать люки в крыше. Там же в ручную приодеться задать окно, которое расположено над другим в одном этаже (друг над другом программа не понимает т.к. высота от пола до подоконника одна на весь этаж). Но все что задаешь появляется в начале координат и используется прогой для расчета и конструирования. Не знаю что и делать.
|
|
|
|
|
3.1.2011, 16:07
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26089

|
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги скажите сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой и существуют ли какие нибудь решения: при конструировании системы водопровода диаметры труб подбираются не верно (все Ду 15, по диаметру подключаемого прибора) ограничение на точке нагрузки по скорости или R не действуют. Работаю в версии 2008.5 лицензионной (от господина Шкатова) та же проблема в весиях 2007 и 2004. В службу поддержки обращался но там тишина. Сейчас из положения выхожу при помощи команды _MODATT, но хотелось бы знать есть ли у кого либо рабочая версия 2008.5?
|
|
|
|
|
4.1.2011, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Не могу найти как поменять температуру вновь создаваемых помещений по умолчанию, на этой вкладке ставлю 18, при создании нового помещения вновь выходит 20. Подскажите пожалуйста!
|
|
|
|
|
7.1.2011, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Всех с Рождеством! Подскажите еще один момент: При наводке курсора на деталь воздуховода показываются материал, размеры, расход и скорость. Можно ли добавить, или поменять какой то из параметров на потери давления?
|
|
|
|
|
10.1.2011, 1:51
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 15.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2648

|
Поставил allklima запускаю со значка на рабочем столе, отгружается acad2009, в командной строке пишу ax3000, и вместо долгожданных панелей выскакивает следущия фигня : Enter name of customization file to load, чтобы это значило и как это побороть. Пытался подгружать менюшки не выходит, может кто сталкивался, операционка у меня vista.....
Сообщение отредактировал misiya - 10.1.2011, 1:55
|
|
|
|
|
13.1.2011, 1:36
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.8.2010
Из: Tibet
Пользователь №: 69650

|
|
|
|
|
|
13.1.2011, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138

|
Кто подскажет как при Гидравлическом расчете ручного конструирования в закладке "Точки нагрузки гидравлического расчета ручного конструирования" ввести коэффициент местного сопротивления, а то галочка активна напротив потерь давления.
|
|
|
|
|
17.1.2011, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138

|
Ну, так как сделать?
|
|
|
|
|
29.1.2011, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862

|
Подскажите 1. Где сайт этой программы? www.nemetschek.ru более не работает. 2. Стали ли элементы динамическими как в MagiCad и AutoCad MEP?
|
|
|
|
|
1.2.2011, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 15.8.2010
Из: Азов
Пользователь №: 68310

|
Уважаемые проектировщики! Кто-нибудь считает аэродинамический расчет в ALKLIMA? Пытаюсь разобраться в программе, нарисовал простую схему, (один магистральный воздуховод и к нему подсоеденены несколько ответвлений с одинаковым расходом) , при расчете выдает что главная ветвь не самая протяженная, хотя такое в принципе не возможно
|
|
|
|
|
1.2.2011, 21:38
|
сферический инженер-кун в вакууме
Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163

|
Цитата(nedrok @ 29.1.2011, 17:32)  Подскажите 1. Где сайт этой программы? www.nemetschek.ru более не работает. 2. Стали ли элементы динамическими как в MagiCad и AutoCad MEP? 1. www.allbau-software.de2. Нет Цитата(andrei2788 @ 1.2.2011, 20:37)  Уважаемые проектировщики! Кто-нибудь считает аэродинамический расчет в ALKLIMA? Пытаюсь разобраться в программе, нарисовал простую схему, (один магистральный воздуховод и к нему подсоеденены несколько ответвлений с одинаковым расходом) , при расчете выдает что главная ветвь не самая протяженная, хотя такое в принципе не возможно Вы заблуждаетесь. Расчет аэродинамики ведется не по самой протяженной ветке, а по самой нагруженной, она может совпадать с самой протяженной, может и не совпадать. Другой вопрос что в вашем случае при условии соблюдения равенства расходов они действительно должны совпадать, но для того чтобы понять почему программа за главную ветвь приняла отличную от самой протяженной надо вашу схему смотреть.
|
|
|
|
|
27.2.2011, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Выполнен расчет системы теплоснабжения. 1. Как вывести потери давления на каком-то участке? 2. Как назначить номера позиций для точек нагрузки? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
|
|
|
|
Гость_tonymontana_*
|
6.3.2011, 0:43
|
Guest Forum

|
Ребят, в allklima рисовал раньше аксонометрию. Было очень удобно, т.к. она сама умеет наклонить на 45 градусов. Сейчас опят появилась надобность в аксонометрии, но вот прямо как мозги вышибло не помню, как раньше делал и всё тут. Напомните пожалуйста. Помню, что панель "ГОСТ/СНиП", а как там дальше не помню. Всё перепробовал, не наклоняет хоть убей.
|
|
|
|
|
9.3.2011, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(tonymontana @ 6.3.2011, 2:43)  Ребят, в allklima рисовал раньше аксонометрию. Было очень удобно, т.к. она сама умеет наклонить на 45 градусов. Сейчас опят появилась надобность в аксонометрии, но вот прямо как мозги вышибло не помню, как раньше делал и всё тут. Напомните пожалуйста. Помню, что панель "ГОСТ/СНиП", а как там дальше не помню. Всё перепробовал, не наклоняет хоть убей. Да панелька ГОСТ\СНиП  Далее выбираешь объекты, для которых необходимо сделать аксонометрию, появляется рамочка, показывающая внешние размеры буудущей схемы, указываешь куда разместить схему и она строится.
|
|
|
|
|
10.3.2011, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 30.3.2008
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131

|
Уважаемые, считал ли кто нибудь в данной проге теплопритоки? если да, то поделитесь опытом, плиз, может быть есть какие то нюансы? интересует насколько корректно она считает. спасибо!)
|
|
|
|
|
10.3.2011, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(samlil @ 10.3.2011, 18:33)  Уважаемые, считал ли кто нибудь в данной проге теплопритоки? если да, то поделитесь опытом, плиз, может быть есть какие то нюансы? интересует насколько корректно она считает. спасибо!) Считал чисто прикидочные, при проверке в Excel, вроде не было больших расхождений.
|
|
|
|
|
11.3.2011, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 30.3.2008
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131

|
посчитал теплопоступления в allklim'e и в программе авок... разница получилась 50 кВт О__о?! allklim'а на считала на 50кВт больше. Вот я и думаю, может я как то не так входные данные а allklim'e ввожу. Хочу спросить совета у гуру allklim'ы каков алгоритм расчета теплопоступлений в данной проге? если с теплопотерями все более-менее ясно, то с теплопоступлениями нигде ничего не описано.
|
|
|
|
|
11.3.2011, 11:50
|
сферический инженер-кун в вакууме
Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163

|
теплопритоки программа достаточно адекватно считает. разберитесь с исходными данными которые вы для расчета теплопритоков в нее вбиваете. ну и в конце концов всегда можно сделать экспорт расчета в эксель, форма которую она выдает очень подробная и в ней вы как раз можете проанализировать из чего складываются ваши теплопритоки и что там такого лишнего она вам насчитала. единственный минус, который мне не понравился, то она считает теплопритоки целиком по зданию без учета неодновременности максимумов теплопоступлений по разным помещениям, поэтому суммарная цифра для большого перечня помещений будет завышена, по сравнению допустим с ручным расчетом. с другой стороны будет запас по холодильной мощности - хуже от этого никому не станет.
|
|
|
|
|
19.3.2011, 12:20
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26089

|
Доброго времени суток. У меня такой вопрс, если кому нибудь удавалось получить спецификацию изоляции, опишите пожалуйста весь алгоритм, как это делается.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777

|
Помогите разобраться! Воздуховоды начерчены в одном слое, но отображаются с разными толщинами, в чем может быть дело? В свойствах блока изменял, но ничего не получилось.
Прикрепленные файлы
____.pdf ( 892 байт )
Кол-во скачиваний: 61
|
|
|
|
|
29.3.2011, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 30.3.2008
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131

|
Цитата(glam @ 11.3.2011, 11:50)  теплопритоки программа достаточно адекватно считает. разберитесь с исходными данными которые вы для расчета теплопритоков в нее вбиваете. ну и в конце концов всегда можно сделать экспорт расчета в эксель, форма которую она выдает очень подробная и в ней вы как раз можете проанализировать из чего складываются ваши теплопритоки и что там такого лишнего она вам насчитала. единственный минус, который мне не понравился, то она считает теплопритоки целиком по зданию без учета неодновременности максимумов теплопоступлений по разным помещениям, поэтому суммарная цифра для большого перечня помещений будет завышена, по сравнению допустим с ручным расчетом. с другой стороны будет запас по холодильной мощности - хуже от этого никому не станет. Спасибо! буду разбираться с исходными данными =)
|
|
|
|
|
23.4.2011, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Интересная ситуация получается при выводе спецификации в Allklime 2009. При назначение изоляции труб в начальной точке отопления  Изоляция в спецификацию не выводится. Если воспользоваться функцией «сервис-конструирование» и назначить изоляцию  То спецификации изоляция на вкладке труб есть,  а вкладка «изоляция» все равно пустая  Кто-нибудь сталкивался с этим, или это глюк только у меня?
|
|
|
|
|
17.5.2011, 21:00
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.3.2011
Пользователь №: 99198

|
У меня возникла следующая проблема: при автоконструировании водоснабжения программа не хочет менять диаметры, хотя галка стоит "определение размеров по скорости", как следствие - скорости запредельные. Может кто подскажет в чем причина? Спасибо
|
|
|
|
|
20.5.2011, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Кто нибудь реально делает проекты в Климе, от начала и да выдачи?
|
|
|
|
|
9.6.2011, 6:45
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26089

|
некоторые версии климы не корректно подбирают диаметры при расчете кодоснабжения, лечится просто, либо заданием макситальной скорости по каждой системе командой_FIXSTRANG, либо просто выбрать норму конструирования для германии или австрии там все нормально считает.
|
|
|
|
|
5.9.2011, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138

|
Коллеги! Переустанавливал W7. После установки AUTOCAD 2009 и КЛИМЫ при вводе в командной строке AX3000 появляется надпись: Enter name of customization file to load. Что с этим делать? Помогите!!!!!!!!!! Уже несколько раз все это переустанавливал. Все таже херня!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|