> 2-х труб. система отопления с верхней разводкой под. и обр. магистралей
Гость_Мексиканец_*
сообщение 23.1.2006, 12:08
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! Сталкивался ли кто -нибудь с системой отопления с верхней разводкой подающей и обратной магистралей. Есть проект системы отопления административного здания 40х30 метров, 4-х этажное (мощность системы 300 кВт). По проекту 4 тупиковых ветви. Система стояковая, на каждом стояке клапан "Hycocon V"(Oventrop). На подводках к приборам в целях экономиии устанавливаются шаровые краны. Узел ввода находится в подвале (элеватор).
Очень хотелось услышать мнения по поводу данной системы, так как я ни в теории ни на практике с данным способом прокладки магистралей пока не встречался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 23.1.2006, 13:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



я уже спрашивал об этом, посмотрите ниже, по моему за декабрь, что мне ответили.
В общих словах - обычная система, ничего страшного....

сейчас мы уже сделали такую, работает,отличие от Вашей - котельная сверху и располагаемый напор намного больше ест. давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 23.1.2006, 13:24
Сообщение #3





Guest Forum






Вполне работоспособна - расположение магистралей для двухтрубной системы с насосной циркуляцией значения не имеет.

Лишь бы было организовано правильно удаление воздуха и опорожнение системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мексиканец_*
сообщение 24.1.2006, 0:31
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо огромное!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 9:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных