> Пенное пожаротушение, Вопросы, особенности проектирования
Ferdipendoz
сообщение 17.2.2017, 10:29
Сообщение #91


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В СП 155.13130 такого требования нет. СНиП этот устарел давно. В Транснефти новый ПО стараются 3% закладывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 17.2.2017, 15:22
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



в СП155 нету, согласна. Но СНиП 2.11.03-93 действующий и входит в приказ №365 от 30.03.15
А какой ПО, не подскажете?


Сообщение отредактировал twilightnow - 17.2.2017, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.2.2017, 15:51
Сообщение #93


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну вы не пользуйтесь СНиП 2.11.03 и всё ) Для соблюдения требований ФЗ-123 достаточно СП 155. Пенообразователей много: ЯЛАН-Универсал, ПО-6ТС-М(3%), "Транспортный" НСВ - это синтетические углеводородные; ПО-6А3F, Нижегородский AFFF - эти два фторсинтетические.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 22.2.2017, 16:59
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



хорошо, спасибо))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 27.2.2019, 13:53
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Помогите, пожалуйста, разобраться с пенообразователями.
Согласно СП5 имеем автоматическое пожаротушение пеной средней и низкой кратности
производственных помещений категории В1 ( тушение по площади).
Не могу разобраться, какой раствор пенообразователя мне нужен- 3% или 6% ? ( в смысле объема баков)
И как определиться с выбором пенообразователя? Как водопроводчик, я в пенообразователях совсем не компетентна.
Какой целесообразно применить в производственных цехах категории В1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.2.2019, 14:11
Сообщение #96


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



И 3% и 6% работают. 3% более экономичны в плане объёма баков. Если ваши пеногенераторы поддерживают 3% раствор, то берите его. Стоит 3% пенообразователь строго в два раза дороже 6%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.2.2019, 14:12
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Ознакомьтесь с документом ВНИИПО "Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации"
Там есть ответы на Ваши вопросы.

http://docs.cntd.ru/document/1200068985
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 28.2.2019, 7:49
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



благодарю. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 7.3.2019, 9:24
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Уважаемые коллеги, занимающиеся проектированием систем АПТ производственных площадей.
Подскажите, как на практике принято считать потери на местные сопротивления.
Согласно СП5 "при предварительном расчете 20%, в т.ч. потери на УУ".
Вы ограничиваетесь этой формулой или после предварительного нужно делать детальный расчет?
( Здание очень сложное и замысловатое, 200 лет надстраиваемое и пристраиваемое. Подробных строительных чертежей естессно нет.
Поэтому просчитать каждый поворот трубы навряд ли представится возможным)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных