> насосы на канализации К1
alexandrpjatkov
сообщение 30.9.2008, 10:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



имеется следующая ситуация:
Местность имеет сложный рельеф. Стоки необходимо отвести из одной из самых низкихточек в одну из самых высоких(подключиться к городской сети можно только там). Грунтовые воды на глубине 0,9 м от поверхности земли а то ивообще выходят на поверхность.
Для того чтобы сильно не углубляться я на сетях К1 и К2 поставил КНС (в колодцах установил погржные насосы с поплавками). Естественно насосы срабатывают по достижении определенного уровня накопившихся стоков.
Сегодня приходит ГИП и говорит про то что необходимо где то для этих насосов устроить кнопку для ручного пуска.
Я ему отвечаю что насосы срабатывают самостоятельно в зависимости от накопившгося уровня стоков(объяснил ему про поплавок)
В ответ слышу: А если насос от поплавка не сработает?
Я ему говорю про то что на этот случай я предусмотрел резервные насосы.
Его ответ был таким: Да они же стоят н-дцать тысяч(типа убирай свои резервные насосы)
Но ведь резервные насосы положены по всем нормам.
Кто из нас прав?
Как мне ответить на эти его вопросы (все нормы я ему показывал)?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.9.2008, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.9.2008, 11:05
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Резервный насос и ручной пуск обязательны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.9.2008, 11:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 30.9.2008, 14:05) [snapback]297417[/snapback]
Резервный насос и ручной пуск обязательны.

А где можно прочесть про то что обязателен ручной пуск?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.9.2008, 11:19
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Блин, ну почему обо всём надо где-то прочесть? smile.gif
Правила эксплуатации электроустановок читайте tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.9.2008, 11:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 30.9.2008, 14:19) [snapback]297423[/snapback]
Блин, ну почему обо всём надо где-то прочесть? smile.gif

Просто в споре с моим начальством надо действовать только при помощи распечаток из всяческих норм.(да и то не всегда помогает)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.9.2008, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.9.2008, 12:02
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А Вы этого "начальника" на пусконаладку отправьте, сразу все вопросы отпадут smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.9.2008, 12:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 30.9.2008, 15:02) [snapback]297444[/snapback]
А Вы этого "начальника" на пусконаладку отправьте, сразу все вопросы отпадут smile.gif

В ответ на это он сам меня отправит "на пусконаладку", а то и куда по дальше отправить может. rolleyes.gif Он у нас sport_boxing.gif . Вот и приходится сначала bestbook.gif потом бить его цитатами из норм. Это хоть иногда действует на него т.к. за несоблюдение норм он уже однажды получил и от Госэкспертизы и от нашего директора sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.9.2008, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.9.2008, 13:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2008, 12:16) [snapback]297420[/snapback]
А где можно прочесть про то что обязателен ручной пуск?

Наверное, нигде не прочтете. Обычное требование технологии или эксплуатации при наладке систем. Лучше всегда предусматривать.

И будьте добры - не так много смайлов. В глазах просто все прыгает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.9.2008, 16:49
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



п.5.4 табл.21 СНиП Канализация....В любом случае один резервный...
Про К2 - прим1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 1.10.2008, 19:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2008, 12:16) [snapback]297420[/snapback]
А где можно прочесть про то что обязателен ручной пуск?

СНиП 2.04.02-84, п. 13.13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 1.10.2008, 19:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Хотел создать новую тему - но вроде бы мой вопрос в этой теме уместен:

Насосная станция для перекачки дождевых стоков какую имеет категорию надежности действия (по табл. 20 из снипа по наружной канализации)?

И еще: Читаю примечание 1 к пункту 5.4 (из того же снипа) - "производительность насосов для перекачки дождевых вод необходимо принимать с учетом незатопляемости пониженных территорий при установленном периоде однократного переполнения сети и регулирования стока".
Что значит фраза "при установленном периоде однократного переполнения сети и регулирования стока"? Вернее - кто устанавливает этот период - я сам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.10.2008, 20:07
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вы устанавливаете. Там есть табличка с критериями выбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 1.10.2008, 20:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Цитата(andrey R @ 1.10.2008, 17:07) [snapback]298103[/snapback]
Вы устанавливаете. Там есть табличка с критериями выбора.


период однократного переполнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.10.2008, 21:26
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Назначаете период в зависимости от свойств площадки и последствий, которые планируете избежать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 2.10.2008, 10:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



хорошо. а надежность действия такой КНС - будет третья?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 15:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных