> ПРОИЗВОЛ теплоснабжающей организации!!!, подпитка
Гость_Пушкин_*
сообщение 30.9.2008, 15:35
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!

На дворе уж осень, необходимо запускать тепло, а раздел ТМ проекта по ЦТП так и не согласован!!!

Прошу совета и помощи!
Запроектирована линия подпитки Т94 внутреннего контура отопления от обратки теплопровода магистральной тепловой сети (в ЦТП) - обычная схема.
"Тепловые сети" завернули проект, требуют подпитку внутренней системы выполнить от сетей ХВС, ссылаясь на то, что система подпитки и поддержания давления в Котельной и магистральной ТС не предусматривает отбор воды другими системами при несанкционированных потерях теплоносителя в системе домов.

Нам это грозит удорожанием по проектированию и установке системы водоподготовки, дальнейшими эксплуатационными затратами.

Вопрос: Существует ли какой-то регламент (СП, СНиП) по которому запрещено подключение подпитывающего трубопровода к системе ХВС, либо не предусматривается установка водоподготовки в ЦТП, либо то и другое? Как уйти от удорожания?

P.S. А может плюнуть, и не так уж дорого поставить эту систему в ЦТП? Говорят какой-то способ ещё есть водоподготовки электро...й дешевый.
Есть советы ботаникам? cool.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.9.2008, 15:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А подпитка восполняет по СНиПу какие потери? термином из СНиПа назовите и это не несакционированные потери теплоносителя в системе домов.Это предусмотренные нормативкой потери.
А скрыто за этой фразой не инженерное желание,а финансовая заинтересованность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 30.9.2008, 16:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Все зависти от того какая у вас вода, жесткая или нет, мягкую достточно просто нагрев до кипения-удалить воздух. А с жесткой сложнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.9.2008, 16:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если проектировали по Тех условиям, там о том, что Сети не согласны на заполнение СО термофикатом должен быть ясный и недвусмысленный пункт. Если такого пункта в техусловиях нет, требования эти необоснованы.
Надеюсь, что заполнение, пополнение СО у вас через водомер. И весь проект соответствует нормам и правилам. А то, что Сети не могут обеспечить заполнение систем отопления - это уже только их проблемы, но никак не абонента.
Тут же возникает вопрос: а зависимые узлы?
Вобщем, это придурь чиновника или вымогательство....
В любом случае, потребуйте письменного обоснования отказа согласовать с указанием причины....
Это будет основанием для дальнейших действий. Если от письменного заключения откажутся (так и будет) ничего не добьётесь. Поэтому советую иметь диктофон и эту беседу зафиксировать. Имеете запись - имеете противоядие. Уже то, что они узнают, что у Вас есть запись, может кардинально решить проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 30.9.2008, 18:48
Сообщение #5


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



в принципе они правы, они свою воду готовят, очищают, а вы просто так подпитываете.
чтобы не городить химводоподготовку, может проще договор с ними заключить о плате за подпитку их водой с установкой счетчика?
посчитайте что выгоднее свою воду делать или их воду покупать, не все так однозначно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 30.9.2008, 19:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
что система подпитки и поддержания давления в Котельной и магистральной ТС не предусматривает отбор воды другими системами при несанкционированных потерях теплоносителя в системе


Почему несанкционированной ??? У вас на подпитке счетчик стоит ?? Если нет то ставьте на подпитку импульсный счетчик (расходомер), провод от счетчика вешайте на тот же контроллер, что и основные приборы учета тепла в вашем ЦТП.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.9.2008, 20:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tgv @ 30.9.2008, 18:48) [snapback]297616[/snapback]
в принципе они правы, они свою воду готовят, очищают, а вы просто так подпитываете.

Они неправы в принципе. Они не только должны заполнить свою котельную, - они должны заполнить всю системы. Иначе это уже не Тепловые сети, а просто индивидуальная котельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 30.9.2008, 21:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Поддерживаю jota "Они неправы в принципе"

Во многих регионах уже идет отопительный период. И если это только проект надо еще успеть построить, реализовать его.
Это предприятие находится под оперативным управлением ОАО "Российские коммунальные системы"?
А этот объект будет ими эксплуатироваться после сдачи в эксплуатацию?

Имеем Систему централизованного теплоснабжение.
Предусматриваете ЦТП.

По подпитке все же есть нормы, надо четко пункт под нос им и пресекать на корню их желания и хотения.
вроде этого:
- Заполнение и подпитка независимых систем водяного отопления должны производиться умягченной деаэрированной водой из тепловых сетей.
- Подпитка систем теплопотребления, подключенных по независимой схеме, осуществляется водой из тепловой сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Пушкин_*
сообщение 1.10.2008, 13:20
Сообщение #9





Guest Forum






Согласно «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», утвержденных приказом Госэнергонадзором России от 7 мая 1992 года:

п. 3.2.20 Заполнение и подпитка независимых систем водяного отопления должны производиться умягченной деаэрированной водой из тепловых сетей

Согласно «Правил технической эксплуатации теплоэнергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. за № 115:

П. 6.2.54 Подпитка систем теплопотребления, подключенных по независимой схеме, осуществляется водой из тепловой сети

СПАСИБО Evgkarpro ЗА ПОДСКАЗКУ. БУДЕМ ДОЛБИТЬ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ! sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 1.10.2008, 15:47
Сообщение #10


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(jota @ 30.9.2008, 21:10) [snapback]297649[/snapback]
Они неправы в принципе. Они не только должны заполнить свою котельную, - они должны заполнить всю системы. Иначе это уже не Тепловые сети, а просто индивидуальная котельная.

на основании чего должны заполнить все чужие системы?
свою да, согласен, а чужие через теплообменник которые подключены?

Цитата(Пушкин @ 1.10.2008, 14:20) [snapback]297949[/snapback]
Согласно «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», утвержденных приказом Госэнергонадзором России от 7 мая 1992 года:

п. 3.2.20 Заполнение и подпитка независимых систем водяного отопления должны производиться умягченной деаэрированной водой из тепловых сетей

Согласно «Правил технической эксплуатации теплоэнергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. за № 115:

П. 6.2.54 Подпитка систем теплопотребления, подключенных по независимой схеме, осуществляется водой из тепловой сети

СПАСИБО Evgkarpro ЗА ПОДСКАЗКУ. БУДЕМ ДОЛБИТЬ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ! sport_boxing.gif


в этих пунктах не написано, что это бесплатно все делается)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 1.10.2008, 15:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Долбить на основании этих норм можно и нужно. Но в свою очередь тепловые сети могут написать в ТУ обременения например на финансировании реконструкции системы ХВП котельной. Палка то о двух концах, время выкручивания рук и пофигизма закончилось. Ну или хотелось бы, чтобы оно закончилось dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.10.2008, 16:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tgv @ 1.10.2008, 15:47) [snapback]298014[/snapback]
в этих пунктах не написано, что это бесплатно все делается)))

Эта Ваша фраза говорит только о том, что Вы никогда не монтировали и не сдавали тепловые пункты.
Для заполнения, пополнения системы в ИТП стоит водомер ГВ, который вносится в пасспорт узла. Перед разрешением от ТС на ввод ИТП и системы, инспектором или обходчиком ТС фиксируется начальные показания счётчика. Абонент оплачивает стоимость термофиката по факту заполнения по показанию водомера и согласно прейскуранта.
То же самое, при заполнении системы в случае вынужденного спуска (аварии, ремонты). Показания водомера пополнения, заполнения системы передаются в расчётный отдел ТС точно так же как показания теплосчётчиков. И точно так же контролируется инспектором или обходчиком ТС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.10.2008, 16:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(tgv @ 1.10.2008, 16:47) [snapback]298014[/snapback]
1.\на основании чего должны заполнить все чужие системы?
свою да, согласен, а чужие через теплообменник которые подключены?
2.\в этих пунктах не написано, что это бесплатно все делается)))

2.\В Москве это прописано в договоре на теплоснабжение. И счетчик на подпитке и оплата по договору идет и за полученное тепло и за подпитку(за воду,верней теплоноситель)
А вот п.1 скажем чаще юридически сейчас обостряется,чем технически.У ТСО своих потерь много,а тут еще и потребители стараются и как следствие подпитка на станции и ее ХВО не справляются и пошел бардак и разрегулировка. И крайним будет ТСО.Вот они и перестраховываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 1.10.2008, 17:59
Сообщение #14


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(jota @ 1.10.2008, 17:03) [snapback]298024[/snapback]
Эта Ваша фраза говорит только о том, что Вы никогда не монтировали и не сдавали тепловые пункты.
Для заполнения, пополнения системы в ИТП стоит водомер ГВ, который вносится в пасспорт узла. Перед разрешением от ТС на ввод ИТП и системы, инспектором или обходчиком ТС фиксируется начальные показания счётчика. Абонент оплачивает стоимость термофиката по факту заполнения по показанию водомера и согласно прейскуранта.
То же самое, при заполнении системы в случае вынужденного спуска (аварии, ремонты). Показания водомера пополнения, заполнения системы передаются в расчётный отдел ТС точно так же как показания теплосчётчиков. И точно так же контролируется инспектором или обходчиком ТС

да ничего этого не говорит, я просто сделал предположение, что счетчик наверно не стоит
вот и не согласовывают,
смотрите глубже
бесплатно не делается -> как сделать платным -> поставить счетчик -> не согласовывают -> счетчика нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных