> Вентиляция отеля, адаптация под наши нормы
Вован (Киев)
сообщение 1.10.2008, 10:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Имеется проект отеля разработаного канададской фирмой. Необходимо откорректироать его для прохождения нашей эспертизы. Так вот канадские HVACи запроектировали вытяжку с каждого номера (из с/у и кухонь) непосредственно на улицу через наружную стену. Приток - механичекий отдельным каналом с кровли. Говорят что у них это приемлимая практика. Но у нас я такого варианта не встречал. Может кто сталкивался с таким? Пройдет ли в экспертизе.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Отель.GIF ( 191,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 1.10.2008, 10:22
Сообщение #2


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Адназначна не пройдёт. (с)

Представте ситуацию, человек вышел на балкон свежим воздухом подышать, а тут ему из туалета вытяжка в литсо. Тем более, слышал, что окна в жилье рассмотриваются как приточные устройства, соответственно вытяжку санузловую на 10 метров относить нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 1.10.2008, 10:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Ситуацию с с/у и балконом я отлично понимаю. smile.gif Но приток у них механичекий . Плюс у них там есть свои нормы по растояниям от выбросов этих до окон и балконов. У себя в Канаде у них такой вариант проходит.
Мне надо обоснование из нормативного документа, что так делать нельзя.

ЗЫ: Щас вот модно квартиры с автономной системой отопления делать. И турбокотлы с выбросом дыма через стенку тоже. И ничего проходят и экспертизу и сдаются такие дома. Так вот меня и терзают сомнения. Чем воздух из с/у или кухни хуже от дыма bestbook.gif

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 1.10.2008, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.10.2008, 13:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если окна не открываются, а там по-моему стеклянная стена в которой нет окон - тогда можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 1.10.2008, 13:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Что-то меня последние 2 дня на какие-то дурные идеи тянет. Очередная: По фасаду пустить ствол (если надо заизолировав) к нему через 2 метра согласно СНиП поприсоединять вытяжные воздуховоды из с/у и обозвать все это современным дизайнерским решением! biggrin.gif (Не поможет - привести пример центр им. Жоржа Помпиду в Париже, где все коммуникации намеренно вынесены наружу). Аркадий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.10.2008, 13:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Или от каждого туалета трубу по фасаду и назвать это оргАном.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 1.10.2008, 16:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(jota @ 1.10.2008, 13:47) [snapback]297967[/snapback]
Или от каждого туалета трубу по фасаду и назвать это оргАном.....

+1 biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 2.10.2008, 16:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(jota @ 1.10.2008, 13:47) [snapback]297967[/snapback]
Или от каждого туалета трубу по фасаду и назвать это оргАном.....

Тогда тех кто в туалетах сидят придется назвать музыкантами. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 2.10.2008, 16:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Вот вам смешно всем smile.gif А тут сурьезный вопрос между прочим .... шо ж HVACам канадским то отписать. Не могу найти конкретного пункта в нормативке, ну окромя растояния между вытяжкой и забором воздуха, но у них приток механический с кровли. Т.е. при большом желании получаеццо можно. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 2.10.2008, 17:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Вован (Киев) @ 2.10.2008, 16:14) [snapback]298424[/snapback]
Вот вам смешно всем smile.gif А тут сурьезный вопрос между прочим .... шо ж HVACам канадским то отписать. Не могу найти конкретного пункта в нормативке, ну окромя растояния между вытяжкой и забором воздуха, но у них приток механический с кровли. Т.е. при большом желании получаеццо можно. bestbook.gif

Если окна не открываются и забор воздуха с кровли, то таки да! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.10.2008, 23:45
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44688
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Вован (Киев) @ 2.10.2008, 17:14) [snapback]298424[/snapback]
Вот вам смешно всем smile.gif А тут сурьезный вопрос между прочим .... шо ж HVACам канадским то отписать. Не могу найти конкретного пункта в нормативке, ну окромя растояния между вытяжкой и забором воздуха, но у них приток механический с кровли. Т.е. при большом желании получаеццо можно. bestbook.gif

А получите сцылко - СНиП 41-01-2003
"10.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси из систем с механическим побуждением следует предусматривать через трубы и шахты, не имеющие зонтов, вертикально вверх из систем:
а) общеобменной вентиляции из помещений категорий А и Б или из систем, удаляющих вредные вещества 1-го, 2-го классов опасности и неприятно пахнущие вещества;"
То есть горизонтально в стене не пройдет -надо загибать отводом вверх, а далее тащить выше кровли - по поводу выше кровли - говорите русские (украинские) традиции - если иначе экспертиза зарежет - не знаю как на канадцев, на голандцев действовало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 3.10.2008, 8:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(Vano @ 3.10.2008, 0:45) [snapback]298555[/snapback]
пылегазовоздушной смеси

Откуда в санузле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 3.10.2008, 8:36
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Rondo @ 3.10.2008, 9:32) [snapback]298614[/snapback]
Откуда в санузле?

Цитата(Vano @ 3.10.2008, 0:45) [snapback]298555[/snapback]
А получите сцылко - СНиП 41-01-2003
"10.4 неприятно пахнущие вещества;"

пыле врядли, а газо скорее всего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 3.10.2008, 9:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(ivan-ll-ing @ 3.10.2008, 9:36) [snapback]298616[/snapback]
газо скорее всего

Да уж... газа будет предостаточно!
Цитата(ivan-ll-ing @ 3.10.2008, 9:36) [snapback]298616[/snapback]
неприятно пахнущие вещества

вещество, однако
Значит должно в чём-то мериться степень неприятности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 3.10.2008, 10:24
Сообщение #15





Guest Forum






Мереется, конечно, рецепторами носа, с единицей узмерения "фу ну и вонь/час"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 3.10.2008, 10:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Значит ли это, что из парфюмерного магазина вытяжку не нужно тянуть до кровли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 3.10.2008, 11:14
Сообщение #17





Guest Forum






С чего вдруг? Меня тошнит от мэри кей и оч нравится кензо, а у кого-то наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 3.10.2008, 12:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(ivan-ll-ing @ 3.10.2008, 12:14) [snapback]298703[/snapback]
Меня тошнит от мэри кей

Тяжелый случай biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 0:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных