Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> будет ли работать такая СО?, ...в споре с монтажниками
чаэс
сообщение 1.10.2008, 11:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922



Добрый день! скажите пожалуйста, будет ли работать СО по данной схеме?
Это жилой дом, 3 этажа. Двухтрубная СО.
Монтажники утверждают что данная система работать ни в коем случае не будет - теплоноситель (вода) будет протекать только в батареях первого этажа, максимум второго.
Хотят что бы им переделали проект. bang.gif
p.s. проект выполнял мой предшественник, поэтому какими принципами руководствовался человек, сказать не могу...
Спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 1.10.2008, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
Хотят что бы им переделали проект

С ноги им пробей. Чтобы работало надо выставлять проектные знаечения на термостаических головках, нажеюсь они там есть? Раз не выставляют, значит мозгов нет. Таких халтурщиков-хвлявщиков в топку. После устаноки проектных значений надо проверить работу и по необходимости выставить эмперические.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 1.10.2008, 12:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(ALEXLIDER @ 1.10.2008, 19:17) [snapback]297897[/snapback]
С ноги им пробей. Чтобы работало надо выставлять проектные знаечения на термостаических головках, нажеюсь они там есть?


А может не надо, с ноги-то? А если там нет термоголовок? И балансировочных клапанов нет. И супер-пупер регуляторов в тепловом пункте. И теплосеть от едва дышащей котельной с графиком 75-65. Может это бюджетный объект детского сада, где едва-едва наскребли денег на радиаторы и трубы? Вопрос - будет ли такая система работать в принципе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 1.10.2008, 12:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
А если там нет термоголовок?

Будет если невязка сопротивлений небольшая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_seva1965_*
сообщение 1.10.2008, 12:52
Сообщение #5





Guest Forum






а если просчитать сопротивление системы,поставить перемычки с клапанами и т.д. и доказать заказчику,,что двухтрубная система самая лучшая blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.10.2008, 12:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не указали к чему эта система подключается: к теплоузлу с элеватором; к котлу с насосом или без; какой перепад давления, есть ли арматура?
Как можно спрашивать не зная о чём?
И как могут коллеги отвечать не зная про что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 1.10.2008, 12:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Проект утвержден? Кто такие эти монтажники? Они проектировщики? На основании чего вдруг категорично "данная система работать ни в коем случае не будет".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 1.10.2008, 12:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(ALEXLIDER @ 1.10.2008, 19:51) [snapback]297917[/snapback]
Будет если невязка сопротивлений небольшая.

А если денег на термоголовки нету? )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 1.10.2008, 13:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



ОТкрываем учебник по отоплению - ищем там двухтрубные системы. Подробнее написать не имеет смысла - очень много если, приведенных в постах выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
чаэс
сообщение 1.10.2008, 13:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922



Цитата(jota @ 1.10.2008, 12:53) [snapback]297920[/snapback]
Не указали к чему эта система подключается: к теплоузлу с элеватором; к котлу с насосом или без; какой перепад давления, есть ли арматура?
Как можно спрашивать не зная о чём?
И как могут коллеги отвечать не зная про что?


уточнение: перепад давления небольшой, установлены клапаны терморегуляторов (забыл показать) на подающей подводке, балансировки на стояках нет. подключение....надо уточнить, седня как ошалелые начальство бегали с проектом, толком не разглядел.

p.s. кроме Вас, iota, 4 человек меня поняли smile.gif

Сообщение отредактировал чаэс - 1.10.2008, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 1.10.2008, 13:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(чаэс @ 1.10.2008, 20:03) [snapback]297933[/snapback]
p.s. кроме Вас, iota, 4 человек меня поняли smile.gif

А может, наоборот?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
чаэс
сообщение 1.10.2008, 13:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922



проект утвержден, прошел экспертизу. Монтажники, с точки зрения опыта, мол "они переделали множество таких систем, что после запуска, приходится все переделывать и делать в однотрубную", так мне седня их представительница сказала.
кто делал такие системы? на практике все нормально работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 1.10.2008, 13:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Работать будет, однозначно! Вопрос в качестве теплоснабжения на 3м этаже. Циркуляция будет благодаря
1. Перепаду давления
2. Гравитационной тяги теплоносителя, холодный он плотнее и опускается быстрее нагретого.

Если это не приемная президента то можно оставить так. Может достаточно будет, иначе добавят секций или поставят насос самый дешевый до 100$, свалить все можно на котельную, типа далеко и давление не добивает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 1.10.2008, 13:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Что за бред!? Весь мир такие системы делает и все отлично работает. И тут вдруг беруться какие то монтажники и утверждают, что все идиоты blink.gif

Сообщение отредактировал Роман99 - 1.10.2008, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 1.10.2008, 13:09
Сообщение #15


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(чаэс @ 1.10.2008, 14:03) [snapback]297933[/snapback]
p.s. кроме Вас, iota, 4 человек меня поняли smile.gif


Для начала ник напишите без ошибок.
По поводу понимания - "пробить с ноги" - просто полёт инженерной мысли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 1.10.2008, 13:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
перепад давления небольшой,

Вот из-за этого может не работать. Заложи фильтр на вводе больше диаметром, на прару типоразмеров. Может вода там грязная забивает все, а им влом чистить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.10.2008, 13:11
Сообщение #17


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



был у меня однажды порект... АБК, 5 этажей., фасад наверно метров 50. такое вот здание. Решил я значит запроетировать двухтрубную систему с нижней раздачей. задумано - сделано. 23 по моему стояка получилось. Гидравлику честно посчитал. все стояки.
на каждый отопительный прибор поставил рег клапана.
начался монтаж.
прихожу - вижу, картина маслом, никаких регулирующих клапанов не стоит нигде (ни на одном их приборов).
я честно сказал, что скорее всего система работать не будет.

закончился монтаж, дали воду... тишина. никто ругаться на бежит... инересно. пришел - ни одной холодной батареи нет.

казус или удачное стечение обстоятельств? или просто большой перепад на вводе и завышенные расходы в СО?
расследование учинить не получилось к сожалению...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 1.10.2008, 13:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
По поводу понимания - "пробить с ноги" - просто полёт инженерной мысли.

Надо быть ближе к простому народу, этот язык универсален. Понимает и ученый и быдло.
Будь проще и люди к тебе потянуться. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
чаэс
сообщение 1.10.2008, 13:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922



Так вот в том то и дело, что в книжках написано о преимуществах двухтрубной системы, однако, они попросили убрать все терморегуляторы и заменить их на обычные шаровые краны "американки".
Вывод какой? мне просто не обращать внимания и ссылаться на то что проект прошел экспертизу?

Сообщение отредактировал чаэс - 2.10.2008, 4:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 1.10.2008, 13:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(ALEXLIDER @ 1.10.2008, 14:12) [snapback]297948[/snapback]
Будь проще и люди к тебе потянуться. clap.gif

"пробить с ноги" ... и люди к тебе потянуться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.10.2008, 13:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(чаэс @ 1.10.2008, 13:03) [snapback]297933[/snapback]
уточнение: перепад давления небольшой, установлены клапаны терморегуляторов (забыл показать) на подающей подводке, балансировки на стояках нет. подключение....надо уточнить, седня как ошалелые начальство бегали с проектом, толком не разглядел.
p.s. кроме Вас, iota, 4 человек меня поняли smile.gif

Ответили, уважаемый, ещё не значит что поняли Вас....
"перепад давления небольшой" - не ответ инженера
Оказывается, что там есть арматура и стояков не один.
От того, что бегаете как шальной, решение не придёт - это работа не для ног....

Так вот, выясните какие стоят термостатные вентили. Большинство современных вентилей под термостатной головой имеют гайку ограничения максимального протока. С помощью этой гайки можно сбалансировать радиаторы. Но если кто-то начнёт потом сам крутить балансировка собьётся.
Если Вентили без гаек, выход один - на обратку подключения радиаторов монтировать спец. радиаторный балансовый вентиль, который регулируется 6-гранным ключём. Этот вентиль недорогой.....
Если нет хотя бы запорной арматуры на стояках (не очень верю, что нет), монтажники будут балансировать систему не один день....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 1.10.2008, 13:33
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Монтажникам просто в лом наладку системы делать. Нет специалистов, нет приборов, стоимость монтажа заказчик скинул. Вот и насилуют проектировщиков, чтобы поменяли на однотрубку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 1.10.2008, 13:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
Монтажникам просто в лом наладку системы делать. Нет специалистов, нет приборов, стоимость монтажа заказчик скинул

Наш человек, понимает что к чему. Буржуев на вилы!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 1.10.2008, 14:59
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(zeman @ 1.10.2008, 14:33) [snapback]297959[/snapback]
Монтажникам просто в лом наладку системы делать. Нет специалистов, нет приборов, стоимость монтажа заказчик скинул. Вот и насилуют проектировщиков, чтобы поменяли на однотрубку.

Если ЗАк скинул стоимость монтажа, то пределку проекта тем более не оплатит. Тогда переделка проекта из чьего кармана?
PS Насчет буржуев не стоит так категорично. jota правильно пишет. Вопрос был о работоспособности системы, а не квалификации и возможных хотелках монтажников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 1.10.2008, 16:03
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Мало ли о чем вопрос. Главное чтобы был правильным ответ!
Если зак одноразовый и деньги от него уже получены - посылайте его в сад. Пускай делает экспертизу проекта, если там грубых ошибок нет, то никто не заставит переделывать рабочий проект. Если же вам что то от зака еще нужно, я бы не упирался, а переделал проектик. В конце концов косвенная вина проектировщиков тоже в этой ситуации есть. Надо же такие проекты делать, чтобы как минимум одна организация в районе его готова была выполнить. Тогда если монтажники, которых нашел зак, начинают кочевряжиться, то просто даете ему телефон этой организации, которая будет готова выполнить эти работы. Не факт, что он их наймет, так как по цене они могут не сойтись, но вой насчет "неправильного" проекта сразу смолкнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 1.10.2008, 16:06
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Или предложить самому за определенную сумму настроить, раз кругом дауны.
Надеюсь постаить регуляторы они все же сумеют правильно.

Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 1.10.2008, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 1.10.2008, 16:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



А что проектировщики теперь у нас и наладчиками подрабатывают? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 1.10.2008, 17:11
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
А что проектировщики теперь у нас и наладчиками подрабатывают?

А что покрутить балансировочные клапана это очень грязно и тяжело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 1.10.2008, 17:19
Сообщение #29





Guest Forum






Такая конфигурация запускается без проблем. Балансируется гайкой термоклапана, как jota писал, почти наверняка регулировка не понадобится, если радиаторы правильно подобраны. А вот как стояки балансировать надо предусмотреть.
Монтажники отвечают за качество своей работы. Проектировать - не их работа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 1.10.2008, 18:18
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Майкл @ 1.10.2008, 18:19) [snapback]298068[/snapback]
Такая конфигурация запускается без проблем. Балансируется гайкой термоклапана, как jota писал, почти наверняка регулировка не понадобится, если радиаторы правильно подобраны. А вот как стояки балансировать надо предусмотреть.
Монтажники отвечают за качество своей работы. Проектировать - не их работа.

Представлена принципиальная схема, будет она работать или нет никто сказать не может.
На стояке все равно должна быть арматура - хотя бы вентиль, конечно запорную арматуру нельзя использовать в качестве регулирующей. Но...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных