будет ли работать такая СО?, ...в споре с монтажниками |
|
|
|
1.10.2008, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922

|
Добрый день! скажите пожалуйста, будет ли работать СО по данной схеме? Это жилой дом, 3 этажа. Двухтрубная СО. Монтажники утверждают что данная система работать ни в коем случае не будет - теплоноситель (вода) будет протекать только в батареях первого этажа, максимум второго. Хотят что бы им переделали проект. p.s. проект выполнял мой предшественник, поэтому какими принципами руководствовался человек, сказать не могу... Спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
1.10.2008, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата Хотят что бы им переделали проект С ноги им пробей. Чтобы работало надо выставлять проектные знаечения на термостаических головках, нажеюсь они там есть? Раз не выставляют, значит мозгов нет. Таких халтурщиков-хвлявщиков в топку. После устаноки проектных значений надо проверить работу и по необходимости выставить эмперические.
|
|
|
|
|
1.10.2008, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(ALEXLIDER @ 1.10.2008, 19:17) [snapback]297897[/snapback] С ноги им пробей. Чтобы работало надо выставлять проектные знаечения на термостаических головках, нажеюсь они там есть? А может не надо, с ноги-то? А если там нет термоголовок? И балансировочных клапанов нет. И супер-пупер регуляторов в тепловом пункте. И теплосеть от едва дышащей котельной с графиком 75-65. Может это бюджетный объект детского сада, где едва-едва наскребли денег на радиаторы и трубы? Вопрос - будет ли такая система работать в принципе?
|
|
|
|
|
1.10.2008, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата А если там нет термоголовок? Будет если невязка сопротивлений небольшая.
|
|
|
|
Гость_seva1965_*
|
1.10.2008, 12:52
|
Guest Forum

|
а если просчитать сопротивление системы,поставить перемычки с клапанами и т.д. и доказать заказчику,,что двухтрубная система самая лучшая
|
|
|
|
|
1.10.2008, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Не указали к чему эта система подключается: к теплоузлу с элеватором; к котлу с насосом или без; какой перепад давления, есть ли арматура? Как можно спрашивать не зная о чём? И как могут коллеги отвечать не зная про что?
|
|
|
|
|
1.10.2008, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Проект утвержден? Кто такие эти монтажники? Они проектировщики? На основании чего вдруг категорично "данная система работать ни в коем случае не будет".
|
|
|
|
|
1.10.2008, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(ALEXLIDER @ 1.10.2008, 19:51) [snapback]297917[/snapback] Будет если невязка сопротивлений небольшая. А если денег на термоголовки нету? )))
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
ОТкрываем учебник по отоплению - ищем там двухтрубные системы. Подробнее написать не имеет смысла - очень много если, приведенных в постах выше.
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922

|
Цитата(jota @ 1.10.2008, 12:53) [snapback]297920[/snapback] Не указали к чему эта система подключается: к теплоузлу с элеватором; к котлу с насосом или без; какой перепад давления, есть ли арматура? Как можно спрашивать не зная о чём? И как могут коллеги отвечать не зная про что? уточнение: перепад давления небольшой, установлены клапаны терморегуляторов (забыл показать) на подающей подводке, балансировки на стояках нет. подключение....надо уточнить, седня как ошалелые начальство бегали с проектом, толком не разглядел. p.s. кроме Вас, iota, 4 человек меня поняли
Сообщение отредактировал чаэс - 1.10.2008, 13:10
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(чаэс @ 1.10.2008, 20:03) [snapback]297933[/snapback] p.s. кроме Вас, iota, 4 человек меня поняли  А может, наоборот?
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922

|
проект утвержден, прошел экспертизу. Монтажники, с точки зрения опыта, мол "они переделали множество таких систем, что после запуска, приходится все переделывать и делать в однотрубную", так мне седня их представительница сказала. кто делал такие системы? на практике все нормально работает?
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568

|
Работать будет, однозначно! Вопрос в качестве теплоснабжения на 3м этаже. Циркуляция будет благодаря 1. Перепаду давления 2. Гравитационной тяги теплоносителя, холодный он плотнее и опускается быстрее нагретого. Если это не приемная президента то можно оставить так. Может достаточно будет, иначе добавят секций или поставят насос самый дешевый до 100$, свалить все можно на котельную, типа далеко и давление не добивает
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686

|
Что за бред!? Весь мир такие системы делает и все отлично работает. И тут вдруг беруться какие то монтажники и утверждают, что все идиоты
Сообщение отредактировал Роман99 - 1.10.2008, 13:10
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:09
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(чаэс @ 1.10.2008, 14:03) [snapback]297933[/snapback] p.s. кроме Вас, iota, 4 человек меня поняли  Для начала ник напишите без ошибок. По поводу понимания - "пробить с ноги" - просто полёт инженерной мысли.
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата перепад давления небольшой, Вот из-за этого может не работать. Заложи фильтр на вводе больше диаметром, на прару типоразмеров. Может вода там грязная забивает все, а им влом чистить?
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:11
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
был у меня однажды порект... АБК, 5 этажей., фасад наверно метров 50. такое вот здание. Решил я значит запроетировать двухтрубную систему с нижней раздачей. задумано - сделано. 23 по моему стояка получилось. Гидравлику честно посчитал. все стояки. на каждый отопительный прибор поставил рег клапана. начался монтаж. прихожу - вижу, картина маслом, никаких регулирующих клапанов не стоит нигде (ни на одном их приборов). я честно сказал, что скорее всего система работать не будет.
закончился монтаж, дали воду... тишина. никто ругаться на бежит... инересно. пришел - ни одной холодной батареи нет.
казус или удачное стечение обстоятельств? или просто большой перепад на вводе и завышенные расходы в СО? расследование учинить не получилось к сожалению...
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата По поводу понимания - "пробить с ноги" - просто полёт инженерной мысли. Надо быть ближе к простому народу, этот язык универсален. Понимает и ученый и быдло. Будь проще и люди к тебе потянуться.
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922

|
Так вот в том то и дело, что в книжках написано о преимуществах двухтрубной системы, однако, они попросили убрать все терморегуляторы и заменить их на обычные шаровые краны "американки". Вывод какой? мне просто не обращать внимания и ссылаться на то что проект прошел экспертизу?
Сообщение отредактировал чаэс - 2.10.2008, 4:06
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Цитата(ALEXLIDER @ 1.10.2008, 14:12) [snapback]297948[/snapback] Будь проще и люди к тебе потянуться.  "пробить с ноги" ... и люди к тебе потянуться
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(чаэс @ 1.10.2008, 13:03) [snapback]297933[/snapback] уточнение: перепад давления небольшой, установлены клапаны терморегуляторов (забыл показать) на подающей подводке, балансировки на стояках нет. подключение....надо уточнить, седня как ошалелые начальство бегали с проектом, толком не разглядел. p.s. кроме Вас, iota, 4 человек меня поняли  Ответили, уважаемый, ещё не значит что поняли Вас.... "перепад давления небольшой" - не ответ инженера Оказывается, что там есть арматура и стояков не один. От того, что бегаете как шальной, решение не придёт - это работа не для ног.... Так вот, выясните какие стоят термостатные вентили. Большинство современных вентилей под термостатной головой имеют гайку ограничения максимального протока. С помощью этой гайки можно сбалансировать радиаторы. Но если кто-то начнёт потом сам крутить балансировка собьётся. Если Вентили без гаек, выход один - на обратку подключения радиаторов монтировать спец. радиаторный балансовый вентиль, который регулируется 6-гранным ключём. Этот вентиль недорогой..... Если нет хотя бы запорной арматуры на стояках (не очень верю, что нет), монтажники будут балансировать систему не один день....
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Монтажникам просто в лом наладку системы делать. Нет специалистов, нет приборов, стоимость монтажа заказчик скинул. Вот и насилуют проектировщиков, чтобы поменяли на однотрубку.
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата Монтажникам просто в лом наладку системы делать. Нет специалистов, нет приборов, стоимость монтажа заказчик скинул Наш человек, понимает что к чему. Буржуев на вилы!!!
|
|
|
|
|
1.10.2008, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(zeman @ 1.10.2008, 14:33) [snapback]297959[/snapback] Монтажникам просто в лом наладку системы делать. Нет специалистов, нет приборов, стоимость монтажа заказчик скинул. Вот и насилуют проектировщиков, чтобы поменяли на однотрубку. Если ЗАк скинул стоимость монтажа, то пределку проекта тем более не оплатит. Тогда переделка проекта из чьего кармана? PS Насчет буржуев не стоит так категорично. jota правильно пишет. Вопрос был о работоспособности системы, а не квалификации и возможных хотелках монтажников.
|
|
|
|
|
1.10.2008, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Мало ли о чем вопрос. Главное чтобы был правильным ответ! Если зак одноразовый и деньги от него уже получены - посылайте его в сад. Пускай делает экспертизу проекта, если там грубых ошибок нет, то никто не заставит переделывать рабочий проект. Если же вам что то от зака еще нужно, я бы не упирался, а переделал проектик. В конце концов косвенная вина проектировщиков тоже в этой ситуации есть. Надо же такие проекты делать, чтобы как минимум одна организация в районе его готова была выполнить. Тогда если монтажники, которых нашел зак, начинают кочевряжиться, то просто даете ему телефон этой организации, которая будет готова выполнить эти работы. Не факт, что он их наймет, так как по цене они могут не сойтись, но вой насчет "неправильного" проекта сразу смолкнет.
|
|
|
|
|
1.10.2008, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Или предложить самому за определенную сумму настроить, раз кругом дауны. Надеюсь постаить регуляторы они все же сумеют правильно.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 1.10.2008, 16:07
|
|
|
|
|
1.10.2008, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
А что проектировщики теперь у нас и наладчиками подрабатывают?
|
|
|
|
|
1.10.2008, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата А что проектировщики теперь у нас и наладчиками подрабатывают? А что покрутить балансировочные клапана это очень грязно и тяжело?
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
1.10.2008, 17:19
|
Guest Forum

|
Такая конфигурация запускается без проблем. Балансируется гайкой термоклапана, как jota писал, почти наверняка регулировка не понадобится, если радиаторы правильно подобраны. А вот как стояки балансировать надо предусмотреть. Монтажники отвечают за качество своей работы. Проектировать - не их работа.
|
|
|
|
|
1.10.2008, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Майкл @ 1.10.2008, 18:19) [snapback]298068[/snapback] Такая конфигурация запускается без проблем. Балансируется гайкой термоклапана, как jota писал, почти наверняка регулировка не понадобится, если радиаторы правильно подобраны. А вот как стояки балансировать надо предусмотреть. Монтажники отвечают за качество своей работы. Проектировать - не их работа. Представлена принципиальная схема, будет она работать или нет никто сказать не может. На стояке все равно должна быть арматура - хотя бы вентиль, конечно запорную арматуру нельзя использовать в качестве регулирующей. Но...
|
|
|
|