Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кабельный коллектор, Вопрос теплоотдачи и ПКЛ с теплосетью?
Jemyje
сообщение 1.10.2008, 12:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.8.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 3546



Уважаемые коллеги!
Делаем проект прокладки силовых кабелей в проектируемом кабельном коллекторе. Возникла необходимость выдать задание по вентиляции смежному отделу. И ребята задали очень корректный вопрос: "А какое тепловыделение от Ваших кабелей сечением 500 мм2 на расчетном участке 150 м.". Поднял справочную литературу: "Справочник по проектированию электрических станций. Том 1" 1960 года. Более поздние версии данного расчета не нашел. А кабель у нас АПвВнг-10кВ (3х500/70) в количестве 7 ПКЛ в одном очке коллектора. Справочник же "умирает" на сечении 185 для кабелей АСБ. Поэтому вопрос: как найти эту теплоотдачу. Методом "мозгового сопоставления с имперической основой" я получил Wсумм=1100 Вт/м от 7 ПКЛ.

Второй вопрос. Можно ли прокладывать ПКЛ (кабели от подстанции к РТП) совместно с водопроводом и теплосетью в коммуникационном коллекторе. Правила проектирования коллекторов - запрещают. Но ПТО Заказчика и начальник района МГЭсК говорят - можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 3.10.2008, 7:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



Цитата(Jemyje @ 1.10.2008, 9:42) [snapback]297911[/snapback]
ПТО Заказчика и начальник района МГЭсК говорят - можно.

интересно, что экспертиза скажет...
Если расчетный ток известен, то какие проблемы посчитать тепловыделение по закону Джоуля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 3.10.2008, 7:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(comings @ 3.10.2008, 8:16) [snapback]298586[/snapback]
интересно, что экспертиза скажет...
Если расчетный ток известен, то какие проблемы посчитать тепловыделение по закону Джоуля?

При протекании тока по проводнику происходит превращение электрической энергии в тепловую, причём количество выделенного тепла будет равно работе электрических сил:

Q = W
Закон Джоуля — Ленца: количество тепла, выделяемого в проводнике, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени протекания.

Q = (I*I)Rt = IUt = (U*U)t / R

А сопротивление проводника надо брать из расчета на 1км или длину участка в коллекторе, и Ом*м или Ом*(мм*мм), размерности какие?
А еще лучше пример расчета. Небыло необходимости, но вдруг пригодиться.

Сообщение отредактировал HasBolla - 3.10.2008, 8:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 3.10.2008, 8:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



Цитата(HasBolla @ 3.10.2008, 4:43) [snapback]298596[/snapback]
А сопротивление проводника надо брать из расчета на 1км или длину участка в коллекторе?

Мне кажется вентиляционщикам достаточно будет цифры общего тепловыделения в данном коллекторе на длине 150м. Как удалить лишнее тепло (и нужно ли будет это делать) они придумают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jemyje
сообщение 3.10.2008, 8:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.8.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 3546



определение тепловыделений кабельными потоками

Величина потерь определяется для случая максимальной нагрузки кабеля в жаркий период года.
Мощность джоулевых потерь в единичном n-жильном кабеле на 1 п.м. его длины:
Wi=ni x I x I x R [вт/м], где ni - число жил в кабеле. I - ток, протекающий по его жилам, R - активное сопротивление жилы кабеля при температуре ее t: R=[ro x (1+alfa x (t-20))]/q [ом/м], где ro - удельное сопротивление кабеля при температуре 20 градусов, принимаемое для Al = 0,029 [ом мм/м], q - номинальное сечение жилы в мм, alfa - температурный коэффициент сопротивления = 0,004, t - температура допустимого нагрева жил.

Вопрос - какое ro мне надо брать при прокладке в коллекторе?
Вопрос - какой ток мне надо принимать: постоянно длительный, перегруз, аварийный?
Вопрос - какую температуру мне надо брать: на максимальную постоянно-длительную нагрузку, при перегрузе или в аварийном режиме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных