Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> vts clima, контроллер АСХ36.040
skydry
сообщение 17.1.2016, 18:51
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



кстати...... про процентное отображение нагрева на пульте............Такое похоже либо на аналоговый выход 0 - 10в, либо на ШИМ. А ШИМ-выход на acx 36.040 есть?? в апликации AS10 ?? Если есть, то это наверно 12в, и ПИД ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 17.1.2016, 21:36
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Вот и на меня свалилось сие творение. 5 вентусов с HMI Advanced. С конфигурацией проблем нет. Проблема в запуске. И заключается она в том, что при запуске, после прогрева трехходовой очень быстро закрывается, т.к температура в канале высокая, и падает медленно, кран быстро-быстро закрывается в 0, соответственно через некоторое время срабатывает капилярка. Калорифер конечно несколько переразмерен, точнее температура сетевой воды высокая (115 градусов при -15 на улице), при ручной стабилизации температуры канала машины работают на 28-40 процентах вод.калорифера. Изменение коэфф. регулятора не помогают замедлить закрытие клапана. уменьшал коэф. пропорциональности до 0,1, все равно закрывает быстро, а открывает медленно. Кстати разница между 0,1 и например 2 вообще не ощущается. Ti тоже менял в различных комбинациях с коэф. пропорциональности, один хрен "закрывает быстро, а открывает медленно". Также отключал пид, тот что по верхней границе температуры путем выставления коэфф-тов в 0. Нифига не помогает. Среднестатистический диапазон коэф. ПИД из этой темы испробован - нифига не помогает
Кто сталкивался с подобной проблемой, как решали.
Зы опыт пусконаладки большой, но не VTS. Что такое ПИД знаю.

Сообщение отредактировал coverart - 17.1.2016, 21:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skydry
сообщение 17.1.2016, 22:06
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



Я выкручивался ограничением привода крана. Щелку оставлял. Чтобы не в "ноль" И ещё пару раз добавлял в систему регулировку частотника приточки от температуры в канале. например AL24 со своим канальным датчиком работают на частотник данфос клемма 53. управление по 0-10в. Уравнивает дикие перепады газового котла нагрева воды + косяки крана.
Но это все на уровне шаровиков-затейников, правда, работает и неплохо smile.gif

пысы. если мне никто не поможет с AS10, спалю его нафиг............

Сообщение отредактировал skydry - 17.1.2016, 22:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 17.1.2016, 22:31
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(skydry @ 18.1.2016, 0:06) *
спалю его нафиг............


Похоже я так и буду делать. Я хоть и говорил с заказчиком о замене автоматики, и он согласен, но денег нет. По одному, чтобы не травмировать бюджет умрут эти выродки. И займут их место достойные и понятные питерские контроллеры.

Сообщение отредактировал coverart - 17.1.2016, 22:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skydry
сообщение 18.1.2016, 0:15
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



Цитата(coverart @ 17.1.2016, 23:31) *
Похоже я так и буду делать. Я хоть и говорил с заказчиком о замене автоматики, и он согласен, но денег нет. По одному, чтобы не травмировать бюджет умрут эти выродки. И займут их место достойные и понятные питерские контроллеры.

Ага, а ОВЕН меня в могилу сведёт smile.gif Стоит почитать мануал на ТРМ138 - ВЫНОС МОЗГА. Так запутать простенький дивайс.........Всё же сименс вещь хорошая......

Насчет привода крана...... Какой привод стоит на кране кипятка?
Для водяных кранов приводы "длинные", по 120-150 сек. А для воздуха - 30 -35 сек, - быстрые. А управляющие сигналы одинаковые. А выхлоп - разный.
А какие на кранах у Вас? Это может влиять??

Сообщение отредактировал skydry - 18.1.2016, 0:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 18.1.2016, 9:47
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Овен не использую, сегнетиков люблю.
Привод VTS NABM1.2-05 24VAC/DC 70...100S 5N.m. Скорость привода никак не влияет на регулирование, т.к процесс регулирования достаточно медленный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DreamTim
сообщение 30.1.2016, 2:01
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.3.2011
Пользователь №: 97475



Люди! Помогите с втсами! Ровно такая же фигня на объекте! Как с этим бороться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 30.1.2016, 6:57
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Сжечь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 20:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных