> Автоматизация офисного здания, Нужны рекомендации
Africa2004
сообщение 5.10.2008, 18:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23589



Нужны рекомендации с кем можно обсудить проект автоматизации (BMS-Умный дом) офисного здания (4-5 этажей, управление освещением, кондиционированием, вентиляцией, отоплением итд), желательно компанию с опытом внедрения. Интересует оборудование Siemens и альтернативы. А также - как в этом плане продукт от Сименса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sly_spy_*
сообщение 5.10.2008, 19:00
Сообщение #2





Guest Forum






Сименс в данном случае подходит меньше чем что-либо другое. Отвратительная техподдержка и неконкурентоспособные цены, как минимум в России.
Надо смотреть что конкретно хотелось бы получить и тогда решать. Но Siemens лучше не ставить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Africa2004
сообщение 5.10.2008, 19:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23589



Это личное мнение или общеизвестный факт насчет Сименса? Я сам не силен в домашних системах, немного знаком с индустриальными (ABB и Emerson) А кого из производителей посоветуете и с кем конкретно можно переговорить насчет проекта? Интересует компания в Москве/Питере

Сообщение отредактировал Africa2004 - 5.10.2008, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sly_spy_*
сообщение 5.10.2008, 19:10
Сообщение #4





Guest Forum






Производителя можно порекомендовать после того, как станет понятно для какого уровня функциональной иерархии оно нужно (есть общепринятая при построении систем Интеллектуальное здание).
По Siemens - личный опыт.
Я работал с такими проектами, если интересно - стучитесь в аську.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sly_spy_*
сообщение 5.10.2008, 19:30
Сообщение #5





Guest Forum






Автоматизация систем вентиляции, например считается низким уровнем, там лучше ставить серъезные промышленные контроллеры, имеющие пожарные сертификаты. Производителей много - выбор зависит от того, кто будет монтировать.
Автоматизация освещения - несколько другой сегмент автоматизации - более ориентированный на пользователя, а значит оборудование другое.

Так вот в первом примере - Siemens достаточно дорогой будет.
А во втором примере ему почти и предложить нечего... то что предлагают в России - совсем неконкурентоспособно даже по параметрам, о цене и говорить не буду.

Сообщение отредактировал sly_spy - 5.10.2008, 19:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Africa2004
сообщение 5.10.2008, 20:24
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23589



Цитата(sly_spy @ 5.10.2008, 21:10) [snapback]299389[/snapback]
Производителя можно порекомендовать после того, как станет понятно для какого уровня функциональной иерархии оно нужно (есть общепринятая при построении систем Интеллектуальное здание).
По Siemens - личный опыт.
Я работал с такими проектами, если интересно - стучитесь в аську.



Спасибо - аськи не юзаю - можно мне мейл в ЛС? Я сброшу некое подобие ТЗ (оно пока в разработке)
Буду благодарен за помощь....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 6.10.2008, 9:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



а вы попробуйте поиском в инете поискать фирмы уже реализовавшие проекты подобные вашему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 6.10.2008, 9:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



sly_spy: "Автоматизация систем вентиляции, например считается низким уровнем, там лучше ставить серъезные промышленные контроллеры, имеющие пожарные сертификаты"

....непонятно

Что то это ерунда имхо - зачем контроллерам приточек и иже сними пожарные сертификаты ?
и зачем все делать на пром контроллерах и почему автоматизация освещения другой сегмент все прекрасно делается на DDC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sly_spy_*
сообщение 6.10.2008, 9:30
Сообщение #9





Guest Forum






Для приточек пожарные сертификаты не требуются, а для ДУ нужна...

А по поводу сегментирования... оно вообще достаточно условно и этот вопрос действительно очень спорный, но тем не менее для разных задач автоматизации даже в пределах одного здания лучше подходят разные контроллеры. Хотя тут от проектировщика многое зависит. Один может все на чиповых контроллерах сделать конфетку, а второй на специализированных все испохабит. smile.gif

Сообщение отредактировал sly_spy - 6.10.2008, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Korotkoff_*
сообщение 6.10.2008, 9:35
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(sly_spy @ 6.10.2008, 10:30) [snapback]299534[/snapback]
Для приточек пожарные сертификаты не требуются, а для ДУ нужна...


Пардон, но управление думоудалением (равно как и подпором) осуществляет пожарная станция, у которой есть все необходимые сертификаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sly_spy_*
сообщение 6.10.2008, 9:38
Сообщение #11





Guest Forum






Какая пожарная станция?

Мы ставим отдельные шкафы автоматизации, управляющие дымоудалением и подпором... и они делаются на контроллерах, имеющих пожарных сертификат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 6.10.2008, 9:58
Сообщение #12


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



2 sly_spy
Ну и молодцы!
Только не надо огульно хаять одного из ведущих мировых производителей,
выпускающего современное и качественное оборудование. smile.gif
На Сименсе все будет прекрасно работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sly_spy_*
сообщение 6.10.2008, 10:03
Сообщение #13





Guest Forum






Я не хаю! Я, если посмотреть внимательно, сказал свое личное мнение, которое, как известно всегда субъективно!
Более того, это мнение сформировалось вследствие тесного общения с одним из департаментов 3 года назад. Не исключаю, что ситуация могла несколько поменяться.
Что Siemens - качественный бренд не спорю.
Что у них часто завышенные цены, по сравнению с другими аналогами говорю с уверенностью.
Что у них не всегда есть железяка для оптимального решения любой задачи автоматизации тоже говорю с уверенностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 6.10.2008, 12:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Делал простую автоматизацию вентиляции на Сименс Синко 200. Так себе. Многого не предусмотрено, в результате приходится использовать много внешнего - таймеры, релюшки и т.п. - спрашивается, стоило ли огород городить? Это так, впечатление от Сименса. Возможно, с более серъезными контроллерами у них получше ситуация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 6.10.2008, 15:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Я не хаю! Я, если посмотреть внимательно, сказал свое личное мнение, которое, как известно всегда субъективно!
Более того, это мнение сформировалось вследствие тесного общения с одним из департаментов 3 года назад. Не исключаю, что ситуация могла несколько поменяться.
Что Siemens - качественный бренд не спорю.
Что у них часто завышенные цены, по сравнению с другими аналогами говорю с уверенностью.
Что у них не всегда есть железяка для оптимального решения любой задачи автоматизации тоже говорю с уверенностью.

О каком департаменте речь? Относительно кого завшены цены? А у кого-то есть такая железяка?

Цитата
Делал простую автоматизацию вентиляции на Сименс Синко 200. Так себе. Многого не предусмотрено, в результате приходится использовать много внешнего - таймеры, релюшки и т.п. - спрашивается, стоило ли огород городить? Это так, впечатление от Сименса. Возможно, с более серъезными контроллерами у них получше ситуация.

Отвратительный контроллер. А что Вы от него хотели при такой-то цене?smile.gif С серьезными не так. поверьте.

Цитата
Спасибо - аськи не юзаю - можно мне мейл в ЛС? Я сброшу некое подобие ТЗ (оно пока в разработке)
Буду благодарен за помощь....

Скиньте ТЗ если не сложно. Могу подготовить референс-листы проектов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 10.10.2008, 17:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



ИМХО хуже чем Сименс для таких вещей не найдете. Кстати весьма яркий пример неверного подхода заказчика, когда в ТЗ пишут типа "использовать последние достижения... заменой морально устаревшего оборудования... гибкую систему..." а потом рекомендуют тебе обордование 1994 года разработки, которое по идее ты и должен заменить как морально устарешее.

Никто из круных производителей контроллеров вам не поможет. Намаетесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 11.10.2008, 11:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Цитата
Никто из круных производителей контроллеров вам не поможет. Намаетесь


Не огласен. Мы бы помогли.

Цитата
управление освещением, кондиционированием, вентиляцией, отоплением итд


Все это стандартный набор
Вопрос в том что хочет получить заказчик - единое решение или кучу шалабушек от разных подрядчиков.

ps денег в результате будет затрачено одинаково.

Сообщение отредактировал GYUR22 - 11.10.2008, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 11.10.2008, 20:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Есть куча единых решений, вот только на платформах, специально для этого созданных. Самое сложное для Сименса - это многоуровневая диспетчеризация с отношением многие ко многим, что для умного дома как аксиома. Серьезное здание нельзя завязать на один комп, который и сервер и АРМ. Не серьезно это как то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 11.10.2008, 22:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Главное чтобы АРМ был только АРМом -картинки, аварии, истории
Автоматизаия должна быть на своем уровне
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 13.10.2008, 5:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Есть куча единых решений, вот только на платформах, специально для этого созданных. Самое сложное для Сименса - это многоуровневая диспетчеризация с отношением многие ко многим, что для умного дома как аксиома. Серьезное здание нельзя завязать на один комп, который и сервер и АРМ. Не серьезно это как то.

"Иван Васильевич, когда Вы говорите у меня создается впечатление что Вы бредите" (с) к\ф "Иван Васильевич меняет профессию"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 13.10.2008, 20:30
Сообщение #21


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Africa2004 @ 5.10.2008, 21:24) [snapback]299412[/snapback]
... можно мне мейл в ЛС? Я сброшу некое подобие ТЗ (оно пока в разработке)
Буду благодарен за помощь....

1. Мэйл внизу. Подобие ТЗ готов просмотреть.
2. Готов помочь. Внести коррективы в Ваше ТЗ или прислать "рыбы" своих.
3. Маленький и краткий "ликбез" по автоматизации зданий:
а) Сначала определяется круг задач.
б) Потом определяются интересы пользователей и вырабатывается компромиссное решение.
в) Определяется требуемый уровень решения и составляется таблица спецификаций.
г) Определяется необходимая технологическая платформа (железо+ПО).
д) Обосновывается концепция проекта.
е) Делается выбор производителя (производителей).
ж) Пишется ТЗ.
4. Как можно видеть выбор производителя на предпоследнем месте... Кроме того замечу, что стоимость оборудования от ведущих брендов примерно одинакова. Это уже неоднократно признавалось не только здесь на форуме...
5. К сожалению, за Вас (именно так как хотите Вы или Ваш заказчик) никто не сделает упомянутые мной пункты.
6. Конечно, на конкретном примере Вы поняли бы все значительно проще и легче. Хотите? Но это будет не в формате форума...
7. Если Вы ищете возможного системного интегратора и именно на оборудование Сименс, то предполагаю, что в личку Вам уже поступили предложения...
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 14.10.2008, 7:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Правильно предполагаете Владимир smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viking_*
сообщение 13.1.2009, 14:12
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(sly_spy @ 5.10.2008, 19:00) [snapback]299381[/snapback]
Сименс в данном случае подходит меньше чем что-либо другое. Отвратительная техподдержка и неконкурентоспособные цены, как минимум в России.
Надо смотреть что конкретно хотелось бы получить и тогда решать. Но Siemens лучше не ставить!

Поддержу мнение о не просто отвратительной, а ужастно отвратительной техподдержке...

на счёт точных названий депортаментов, и фамилий виновных зря спрашиваете, меня по вопросу "какой датчик температуры рекомендуете к контроллеру такому-то" 16(!!!) раз переключали между разными департаментами и отделами, закончилось разговором:
- "А вы когда их купили?"
- "У нас договор пока тока на проектирование, после возможно будет монтаж"
- "Тогда мы не можем отвлекать наших специальстов"
- "Почему?"
- "Потому что не факт, что вы у нас купите?"
- "А у кого мы еще можем купить контроллер Сименс??? У Хоневела что ли?" blink.gif
- "До свидания"


Так же соглашусь что сравнительная стоимость не самая дешёвая, по сравнению с конкурентами (да, можно сравнивать что отдельный контроллер дешевле отдельного конкурента) но как только прикинешь скаду+еще кучу мелочей то приимущество исчезло.
у меня как правило сименс идет в предложение если нужно несколько вариантов оборудования wub.gif извиняйте уж братья из сименса.
Само-собой это только моё личное мнение...

Ну и в общем, что автоматизация освещения на сименсе будет золотая, тож согласен... не их это профиль...

А работать то оно конечно будет, куда оно денется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 14.1.2009, 12:29
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
меня по вопросу "какой датчик температуры рекомендуете к контроллеру такому-то"

Вопрос, простите, в песочницу, а не в службу технической поддержки. Подозреваю все же что речь не идет о департаменте AD.
Цитата
Так же соглашусь что сравнительная стоимость не самая дешёвая, по сравнению с конкурентами (да, можно сравнивать что отдельный контроллер дешевле отдельного конкурента) но как только прикинешь скаду+еще кучу мелочей то приимущество исчезло.

Запросто можем сравнить "онлайн".
Цитата
Ну и в общем, что автоматизация освещения на сименсе будет золотая, тож согласен... не их это профиль...

В случае с СПК сложно говорить о профильности, однако повторюсь - цену можем сравнить.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viking_*
сообщение 14.1.2009, 12:53
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Сергей Долганов @ 14.1.2009, 12:29) [snapback]338709[/snapback]
Вопрос, простите, в песочницу, а не в службу технической поддержки. Подозреваю все же что речь не идет о департаменте AD.

первое Хм.. а я то вот по наивности душевной привык производителю оборудования задавать вопросы по его продукции...
второе Хм.. вот пока техподдержка будет считать что вопросы делятся на "к ним" и "не к ним", отзывы будут такими какими они есть...

По ценам бодаться не буду, тупо лень... кому интересно сами сравнят.

Сообщение отредактировал Viking - 14.1.2009, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 14.1.2009, 12:58
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
первое Хм.. а я то вот по наивности душевной привык производителю оборудования задавать вопросы по его продукции...

А я привык документацию читать на аналоговые входы контроллера, очень помогает smile.gif
Цитата
второе Хм.. вот пока техподдержка будет считать что вопросы делятся на "к ним" и "не к ним", отзывы будут такими какими они есть...

Достаточно частый подход для автоматизаторов зданий всех мастей, в т.ч. наследников лендиса и штефы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viking_*
сообщение 14.1.2009, 13:36
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Сергей Долганов @ 14.1.2009, 12:58) [snapback]338715[/snapback]
А я привык документацию читать на аналоговые входы контроллера, очень помогает smile.gif

Достаточно частый подход для автоматизаторов зданий всех мастей, в т.ч. наследников лендиса и штефы.

Разговор об отношении к клиенту, я то переживу, что у меня подход не правильный...
а в вышеприведённом примере денежку на продаже и ПНР заработали конкуренты ибо оборудование было заменено, ну и репутация (пусть и у автоматизаторов всех мастей) да упала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 14.1.2009, 16:30
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Цитата(Сергей Долганов @ 14.1.2009, 12:58) [snapback]338715[/snapback]
А я привык документацию читать на аналоговые входы контроллера, очень помогает smile.gif

Документация у Siemens-а кстати отвратная. Когда я общался с тех. поддержкой, с моим вопросом меня отправили читать документацию. Когда я попросил указать конкретно, где это написано в данном документе (документ был изучен не один раз), то ответа так и не получил.

Сообщение отредактировал Brutal - 14.1.2009, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 15.1.2009, 1:19
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Сергей Долганов @ 13.10.2008, 5:53) [snapback]301846[/snapback]
"Иван Васильевич, когда Вы говорите у меня создается впечатление что Вы бредите" (с) к\ф "Иван Васильевич меняет профессию"

Курите траву после прочтения форума и все будет выглядить значительно проще. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 15.1.2009, 8:38
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Курите траву после прочтения форума и все будет выглядить значительно проще.

Думаю "до прочтения" попробовать, вдруг настроюсь на общую волну.
Цитата
Документация у Siemens-а кстати отвратная. Когда я общался с тех. поддержкой, с моим вопросом меня отправили читать документацию. Когда я попросил указать конкретно, где это написано в данном документе (документ был изучен не один раз), то ответа так и не получил.

Нормальная документация, просто её очень много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 15:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных