Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расход сетевой воды, Как расчитать фактический расход
Гость_Гость_Sneg_*
сообщение 9.12.2004, 6:35
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги. Доброе утро.
Есть необходимость рассчитать фактический расход сетевой воды на жилой дом.
Нашел формулу в зависимости от перепада давления фактического и расчетного. Но расчетный перепад в технической документации не указан.
Есть формула от тепловой нагрузки. Но прибора учета тепла нет.
Но известен перепад температур, давления и диаметр трубопровода на вводе. Ввод без элеваторного узла (отопление от автономной котельной).

Может быть есть какая-нибудь формула для расчета расхода воды исходя из этих данных. Скиньте. Плиз smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_WAS_*
сообщение 9.12.2004, 9:50
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Гость_Sneg @ Dec 9 2004, 06:36 AM)
Уважаемые коллеги. Доброе утро.
Есть необходимость рассчитать фактический расход сетевой воды на жилой дом.
Нашел формулу в зависимости от перепада давления фактического и расчетного. Но расчетный перепад в технической документации не указан.
Есть формула от тепловой нагрузки. Но прибора учета тепла нет.
Но известен перепад температур, давления и диаметр трубопровода на вводе. Ввод без элеваторного узла (отопление от автономной котельной).

Может быть есть какая-нибудь формула для расчета расхода воды исходя из этих данных. Скиньте. Плиз smile.gif.

Снимите показания напора, создаваемого сетевым насосом автономной котельной. Далее смотри по рабочей характеристике насоса. (При условии, что котельная работает только на этот дом).
Второй способ сложнее и основывается на знании теплопроизводительности котельной и перепада температур. Сложность в том, что современные котельные имеют ступенчатое регулирование теплопроизводительности, сочетаемое с погодозависимым управлением. Поэтому необходимо зафиксировать мощность котельной на достаточно длительное время и померить при этом перепад температур, далее по формуле. На какое время фиксировать - пока не додумал (зависит от многих факторов).
Вышеназванные способы возможны при доступе в котельную.
Последний способ (самый точный): берете портативный теплосчетчик фирмы ДНЕПР и проводите измерения, никуда врезаться при этом не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*
сообщение 9.12.2004, 11:03
Сообщение #3





Guest Forum






Если быть точным не напор, а перепад давления на сетевом насосе ,
т.е разность показаний манометров на всасе и нагнетании, так как манометр на напорной части (и соотв. всаса) покажут вам давление с гидростатикой. Далее вам необходимо расч. гидравлич. хар-ку сети, чтобы наложит на характ. насоса
Все зависит от требуемой вам точности и доступности нужных данных, Попытай-тесь арендовать ультразв. расходомер, это будет точнее.
С уважением ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_WAS_*
сообщение 9.12.2004, 11:26
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Гость_Виталий @ Dec 9 2004, 11:04 AM)
Если быть точным не напор, а перепад давления на сетевом насосе ,
т.е разность показаний манометров на всасе и нагнетании, так как манометр на напорной части (и соотв. всаса) покажут вам давление с гидростатикой. Далее вам необходимо расч. гидравлич. хар-ку сети, чтобы наложит на характ. насоса
Все зависит от требуемой вам точности и доступности нужных данных, Попытай-тесь арендовать ультразв. расходомер, это будет точнее.
С уважением ВА

Коллега! Напор это и есть перепад давления. На рабочей характеристике насоса указан именно НАПОР. Если точнее - измерение перепада давления на насосе - это технология определения напора.
И рассчитывать гидравлику сети в данном случае совсем необязательно, ибо знание напора конкретного насоса уже указывает на его производительность, следовательно и на расход сетевой воды в здании (но только в случае, если это здание является единственной нагрузкой этого насоса).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_андрей_*
сообщение 9.12.2004, 11:28
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Гость_Виталий @ Dec 9 2004, 11:04 AM)
Если быть точным не напор, а перепад давления на сетевом насосе ,
т.е разность показаний манометров на всасе и нагнетании, так как манометр на напорной части (и соотв. всаса) покажут вам давление с гидростатикой. Далее вам необходимо расч. гидравлич. хар-ку сети, чтобы наложит на характ. насоса
Все зависит от требуемой вам точности и доступности нужных данных, Попытай-тесь арендовать ультразв. расходомер, это будет точнее.
С уважением ВА

виталий, абсолютное давление - это с учетом гидростатики, а манометры его не покажут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*
сообщение 9.12.2004, 17:58
Сообщение #6





Guest Forum






Сначала Андрею. Абсолютное давление это с учетом атм. Его манометр нам и не показывает. Он показывает избыточное. Т.е. за вычетом атмосферного.
Далее высота системы отопления может быть любой соотв. вы останавливаете
насос у вас на напоре насос покажет гидрост. давл. Вы включаете насос -
манометр на напоре покажет гидру статики + дельту которую разовьет насос, те заведомо большую величину. Это и имеется ввиду. Чтобы человек не ошибся и слепо не поверил показаниям одного манометра. Согласны? Внятно
обьяснил?
С уважением, ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*
сообщение 9.12.2004, 18:46
Сообщение #7





Guest Forum






to WAS.Уточнение насчет напора. Дело в том , что часть людей, кто не связан с гидравликой, понимают под напором только то, что на напорной
части показывет манометр. И могут ошибится, поэтому и я и акцентровал этот
момент. (Хотя лично все-таки предпочитаю пользоватся термином перепад) и вы безусловно правы ставя между ними =.
Далее, все зависит от необходимой точности и от доступности данных. Ведь если насос старый, известен только тип и есть семейство характеристик - не полезешь же мерять диам. рабочего колеса, чтоб выловить нужную хар-ку, вот тут то подсказкой может быть знание хар-ки сети. Вот вроде вкратце все.
С уважением, ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Sneg_*
сообщение 13.12.2004, 7:08
Сообщение #8





Guest Forum






Доброго времени суток.
вернулся из командировки, а тут столько разговоров на мою тему.
К сожалению, котельная на группу домов. Примерный расчет расхода сетевой воды в котельной высчитать, возможно, но мне необходимо знать, сколько воды проходит в домах, для правильной регулировки. Дома примерно одинаковые, перепады на тепловых узлах выставил одинаково, температура теплоносителя в приделах нормы, относительно температуры наружного воздуха, но в квартирах прохладно.
На счет расходомера хорошая идея, только где его взять?
Всем спасибо за диалог wink.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*
сообщение 14.12.2004, 14:41
Сообщение #9





Guest Forum






А что. во всех домах холодно?
С уважением ВА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 14.12.2004, 15:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Да нет.
последний на трассе.
Напор хороший.Перепад маловат около 1-1,5м.
Вот такие дела.
Регулировал, дома прижимаю.
Надо идти разбиратьсяя с квартирами отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*
сообщение 14.12.2004, 16:48
Сообщение #11





Guest Forum






А сколько -хороший напор? А история вопроса- а раньше как было- всегда не хватало? Когда не стало хватать? С чем связано -построили новые дома? А дома с ГВС?
С уважением, ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evg_*
сообщение 14.12.2004, 21:44
Сообщение #12





Guest Forum






WAS конечно правее (опыт давит), но посмотрите насколько точно определена разрегулировка "Напор хороший. Перепад маловат..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 15.12.2004, 9:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Дома трех этажные с высоким цоколем.
Давление на обратке в дальних домах 4,2 бар ( по расчетам необходимо порядка 1,7 - 2 бар).
Для интересующихся smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_WAS_*
сообщение 15.12.2004, 9:54
Сообщение #14





Guest Forum






Информация о давлении только в обратке ничего не дает, важно знать именно перепады давления на ответвлениях к нагрузкам и напор сетевого насоса.
А трехэтажный или пятиэтажный дом это малоинтересно для динамики, это важно для определения исходного давления системы.
Диагноз кажется простым - разрегулировка сети, но настроить её - геморрой.
Определение расходов воды через нагрузки - задача, конечно, интересная, но решение все равно сведется к балансировке сети, поскольку нагрузки неодинаковые. Напор всего 1-1,5 м на самом дальнем здании говорит о том, что где-то поближе есть нагрузка с очень низким гидравлическим сопротивлением.
Настройку сети можно провести по температурным перепадам, стараясь привести обратки всех нагрузок к единому значению. Но процесс этот весьма инерционен и должен проводиться при заданной температуре подачи. Чтобы быстро провести измерения и поиметь общую оперативную температурную карту сети, воспользуйтесь бесконтактным инфракрасным термометром, оченно полезная и удобная вещь. посмотрите здесь: http://termotech.ru/tt/tt_termometr
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*
сообщение 15.12.2004, 12:15
Сообщение #15





Guest Forum






Всегда найдется что-нибудь добавить. Производство обширно- а жизнь коротка.
Предложение от от WAS - очень точное и практичное.Рекомендуется всем.
Если нет этого переносного термометра, мы даже делали врезки специально на ветках под обычные термометры,чтобы хоть как-то увязать сеть. Я недаром спросил про ГВС- было такое, что ввиду отсутствия ГВС в старых домах были подпольные
врезки от системы отопления, а местный сантехник (он их и делал сам за
мзду) кричал, что у него все в порядке. (Сантехник в России больше чем поэт.)
Вот и отбалансируй тут...
С уважением, ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evg_*
сообщение 15.12.2004, 17:46
Сообщение #16





Guest Forum






Термометры можно взять накладные биметаллические. Стоят копейки, а для такой работы точность до градуса не столь необходима. ГВС, если подозреваете, определить можно по сравнительной подпитке. Когда воруют она нестабильна. Будете дросселировать, то перепишите размеры. На следующий год пригодятся (в ремонт повыкинут). А так от первого дома к последнему и дай Бог со второго раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Babar
сообщение 16.12.2004, 8:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.11.2004
Пользователь №: 257



Предусмотрен открытый водоразбор на ГВС? Если нет то надо какой нить краситель в воду добавить... (система я так понял автономная на несколько домов). Если выставлен перепад по температуре на всех домах - то варианты:
насос не даёт необходимого расхода;
фактические теплопотери здания превышают расчетные;
несоответствие количества отопительных приборов теплопотерям.


Ахтунг: я не строитель, мнение подлежит оспариванию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 18.12.2004, 9:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



To WAS спасибо за информацию.
По температуре выставляю - геморрой настоящий. Работаю над этим уже 2 недели. результат минимален. С ГВС все нормально. Сантехник там не поэт - боится всего. Пока пинка не дашь, не работает.
Буду продолжать терзания. Термометр электронный у меня, ну а на узлах само собой обычные термометры (причем разные - буду менять под один.) да еще гильзы под термометры - одна короче, другая длинней. Своим промерил результат виднее стал по нему можно работать. А насчет биметаллических термометров- что это такое и где их можно увидеть?
Привет всем! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Павел_*
сообщение 17.8.2005, 22:00
Сообщение #19





Guest Forum






etc_moscow@umail.ru
есть халтура по расчету гидравлики. Кто готов подзаработать пишите/звоните 8-901-539-63-60 (халтура бывает часто по проектным работам)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 19.8.2005, 11:24
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to Sneg

Регулируете в итоге чем? балансными клапанами или шайбочки меняем, а может и того лучше задвижками? Сори за иронию просто никто не уточнил, а ведь это один из главных вопросов. Потому-что балансники (правда не все) оснащаются специальными патрубками для измерения расходов и прочей мутотени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Angel
сообщение 23.4.2009, 13:00
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3865



Ребята помогите, срочно нужно-короче нужно расчитать расход сетевой воды, дя этого нужно знать тепловую нагрузку отопления , вентиляции и горячего водоснабжения- где взять плиииииииииззззз помогите, пишите в личку ( заранее благодарю) helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 23.4.2009, 14:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



чота вопрос не понят...
что где взять? нагрузки на о, в и гвс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.4.2009, 14:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
нагрузку отопления , вентиляции и горячего водоснабжения- где взять

Как хде ? - посчитать, ручками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Angel
сообщение 23.4.2009, 16:24
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3865



Ручки то ни разу не считали............. первый раз вообще, ужаскакой, где взять подскожите хотя бы, в СНиПе не понимаю, потому что ни тепловик я, и ни ОВ. Нужна тепловая нагрузка на отопление , вентиляцию и горячую воду. ПЛИЗЗЗЗЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 23.4.2009, 17:14
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



вы понимаете, что тепловая нагрузка всегда разная?
вам её либо считать надо, либо должны дать смежные разделы

конкретнее можете обьяснить что вы хотите сделать
какого потребителя подключить

или вам может на микрорайон нагрузку прикинуть надо или на частный коттедж или на жилой дом или на торговый комплекс?

или вы просто издеваетесь над нами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Angel
сообщение 23.4.2009, 19:15
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3865



3-х эт.здание, будет офис, площадь этажа 1100 м.кв., отопительных приборов 120.не издеваюсь, просто не от чего оттолкнуться, и вроде есть типовой, но есть много вопросов, надо считать самим смежники отпадают(если нет, так нет----я не обижусь, понимаю что, в небо пальцем)спасибки что откликнулись... bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 27.4.2009, 8:36
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(Angel @ 23.4.2009, 20:15) [snapback]381621[/snapback]
3-х эт.здание, будет офис, площадь этажа 1100 м.кв., отопительных приборов 120.не издеваюсь, просто не от чего оттолкнуться, и вроде есть типовой, но есть много вопросов, надо считать самим смежники отпадают(если нет, так нет----я не обижусь, понимаю что, в небо пальцем)спасибки что откликнулись... bestbook.gif

инфа о количестве приборов не поможет вашему горю, к сожалению.

На офисы прикинуть можно. Есть метода определения расходов, по ней можно прикинуть весьма приблизительно:
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ВОДЯНЫХ СИСТЕМАХ
КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,
В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ)

могу скинуть по почте

далее, если есть планы можно прикинуть и теплопотери с воздухообменом, исходя из норм по офисам:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СНиП 31-05-2003


на счет ГВС не подскажу, но в офисах с этим очень просто и считается как-то по кол-ву толчков и раковин, спросите в смежном разделе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Angel
сообщение 27.4.2009, 8:55
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3865



Проектировщиг82, спасибки огромное, буду благодарна если скините по почте rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 27.4.2009, 9:29
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



дак а почта то какая smile.gif)
можно в личку )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных