Ethernet кабель витая пара, Прокладка в колодце |
|
|
Гость_allergo_*
|
7.10.2008, 20:02
|
Guest Forum

|
Необходимо связать несколько зданий между собой для автоматизации. Протокол Ethernet. Прокладка в земле, в асбестовых трубах. Коммутаторы D-Link, длина до 200 м. Подскажите какой лучше кабель использовать? Я выбрал этот: FTP cat.5e, 4 пары, NEOMAX [NM20001]: http://www.4lan.ru/tovar_1033.html
|
|
|
|
|
7.10.2008, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428

|
Цитата(allergo @ 7.10.2008, 21:02) [snapback]300228[/snapback] Необходимо связать несколько зданий между собой для автоматизации. Протокол Ethernet. Прокладка в земле, в асбестовых трубах. Коммутаторы D-Link, длина до 200 м. Подскажите какой лучше кабель использовать? Я выбрал этот: FTP cat.5e, 4 пары, NEOMAX [NM20001]: http://www.4lan.ru/tovar_1033.htmlГлупый вопрос - а почему в асбестовых?
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
8.10.2008, 8:56
|
Guest Forum

|
А почему не оптика ? Устойчива к ко всяким "блуждающим" токам, коих может оказаться в земле много.
|
|
|
|
Гость_Lёxus_*
|
8.10.2008, 9:23
|
Guest Forum

|
А будет ли работать Ethernet по витой паре на 200м? Во всех спецификациях, вроде бы, говорится о 100м между устройствами. В свое время экспериментировали, получили максимум 154м. Оптика - однозначно лучший вариант.
|
|
|
|
|
8.10.2008, 9:40
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.7.2008
Пользователь №: 20223

|
не вытянет витая пара 200м даже 10М
|
|
|
|
|
8.10.2008, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
|
|
|
|
Гость_allergo_*
|
8.10.2008, 16:20
|
Guest Forum

|
Цитата Глупый вопрос - а почему в асбестовых? Я точно незнаю как они называются, асбецементные или ХЗ еще как-то. Цитата А почему не оптика ? Я рад бы за оптику, но по некоторым причинам оптику никак не получается там прокинуть. В теории то все понятно. А кто-нибудь на практике кидал под землей витую пару? Насчет расстояния, знаю и 300 метров на FTP Cat5 работали. Но зависит от коммутатора. D-Link не самые лучшие, но их тоже поменять нельзя.
|
|
|
|
|
8.10.2008, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Кинете в трубу повторитель в шкафчике если вдруг не заведется на 200 метров.
|
|
|
|
|
8.10.2008, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144

|
Был такой опыт, по витой паре на 700 метров.
В качестве кабеля использовали "военный" ВЧ кабель типа П-296. Там по 500 метров на барабане. Все замечательно работало на скорости 100 мбит два года, потом пожар в коллекторе, перешли на радио. Может вам тоже рассмотреть этот беспроводный вариант.
Сообщение отредактировал arkt2006 - 8.10.2008, 17:23
|
|
|
|
Гость_allergo_*
|
8.10.2008, 19:40
|
Guest Forum

|
Вот я тоже думал об этом П-296.
|
|
|
|
|
9.10.2008, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Админ говорит под землей 6 категории хватит, по воздуху и 5 хватило бы. Можно перестарховаться и взять 7категории, но он стоит как оптика.
|
|
|
|
|
9.10.2008, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2006
Пользователь №: 3545

|
Я бы не за что не стал прокладывать Ethernet медью на расстояние больше нормативного, не имея бумажки от заказчика с таким требованием и кучей подписей и печатей. При отсутствии такой бумажки - если сеть не заработает, то это будут Ваши и только Ваши проблемы. Вам это надо?
А по поводу асбоцементых труб - это слаботочная канализация. Лучше бы Вам еще удостоверится, что туда под шумок силу не запихали.
|
|
|
|
|
9.10.2008, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Я бы не за что не стал прокладывать Ethernet медью на расстояние больше нормативного, не имея бумажки от заказчика с таким требованием и кучей подписей и печатей. При отсутствии такой бумажки - если сеть не заработает, то это будут Ваши и только Ваши проблемы. Вам это надо? Коллега истину глаголит.
|
|
|
|
Гость_allergo_*
|
9.10.2008, 16:42
|
Guest Forum

|
Цитата Я бы не за что не стал прокладывать Ethernet медью на расстояние больше нормативного, не имея бумажки от заказчика с таким требованием и кучей подписей и печатей. При отсутствии такой бумажки - если сеть не заработает, то это будут Ваши и только Ваши проблемы. Вам это надо? Это все есть и подпися и т.п. Я немного в другой сфере работаю. Если не заработает я виноват не буду, об этом сразу же предупредил, когда оптику отказались вести. А 6-ой категории какой посоветуете проверенный кабель?
|
|
|
|
|
10.10.2008, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата Существует категория CAT6a, в которой увеличена частота пропускаемого сигнала до 500 МГц. По данным IEEE, 70 % установленных сетей в 2004 году, использовали кабель категории CAT6. Вот и ищи такую модификацию, CAT6a ольгированная витая пара (FTP — Foiled twisted pair) — также известна как S/UTP[1] присутствует один общий внешний экран; фольгированная экранированная витая пара (SFTP — Shielded Foiled twisted pair) — отличается от FTP наличием дополнительного внешнего экрана из медной оплетки;
|
|
|
|
|
16.10.2008, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568

|
если не заработает поставите ADSL модемы на 10 мегабит, может и сойдет, даже витой пары не надо, обычную лапшу тянуть можно.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|