|
  |
Вентиляция магазина продовольственных товаров, Размещение оборудования |
|
|
|
9.10.2008, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 22.1.2007
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 5640

|
Доброго время суток ув. специалисты. Есть торговый зал магазина площадью 400 м2. Была рассчитана и запроектирована система приточно-вытяжной вентиляции. Заказчик решил приточку оставить а вот сеть воздуховодов вытяжной вентиляции убрать и поставить один вытяжной вентилятор в стену. (производительность вентилятора по проекту была 2400м2). Суть вопроса можно так сделать или нет и сталкивался кто с таким на практике.(высота помещения 3м). ИМХО нельзя, так как будет - во-первых, бешеный сквозняк, а во-вторых, шум, но я на практике такого не видел и могу ошибаться...
|
|
|
|
|
9.10.2008, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614

|
А нет возможности делать вытяжку,например, крышным вентилятором? Предложите заказчику рассмотреть приточно-вытяжную установку с рекуператором. Расскажите, что в этом случае уменьшается количество тепла, затрачиваемое на нагрев приточного воздуха. Нет опасений, что зимой при выключении вентилятора,встроенного в стену, будет поток холода?
|
|
|
|
|
9.10.2008, 12:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Linnik @ 9.10.2008, 11:02) [snapback]300855[/snapback] Доброго время суток ув. специалисты. Есть торговый зал магазина площадью 400 м2. Была рассчитана и запроектирована система приточно-вытяжной вентиляции. Заказчик решил приточку оставить а вот сеть воздуховодов вытяжной вентиляции убрать и поставить один вытяжной вентилятор в стену. (производительность вентилятора по проекту была 2400м2). Суть вопроса можно так сделать или нет и сталкивался кто с таким на практике.(высота помещения 3м). ИМХО нельзя, так как будет - во-первых, бешеный сквозняк, а во-вторых, шум, но я на практике такого не видел и могу ошибаться... Если приток решен грамотно, откуда взяться "бешенному сквозняку"? Другое дело, если в месте установки вытяжного вентилятора постоянное нахождение людей - тут надо посмотреть, но, опять же - если всё в балансе и высота утановки вентилятора под потолком - проблема решаемая. Второй вопрос - шум. Ставьте малошумный вентилятор. Параметры в РЗ диктует приток. "Точечная" вытяжка не идеальное, но приемлемое решение. А вот то, что 2400 кубов (у вас, надеюсь, м2 это опечатка) зимой - это серьёзный нагреватель и так транжирить тепло, мягко говоря, не умно - это вопрос другой, но, безусловно, заслуживающий внимания.
|
|
|
|
|
9.10.2008, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Площадь маленькая и объём маленький. По периметру расположить маленькие настенные вентиляторы.
|
|
|
|
|
9.10.2008, 12:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(izKLD @ 9.10.2008, 12:00) [snapback]300883[/snapback] Площадь маленькая и объём маленький. По периметру расположить маленькие настенные вентиляторы.  На кой? Растащить всё, что нужно удалять по всей площади? Проходит, если по периметру раскиданы тепловыделяющие или пахнущие стеллажи.
|
|
|
|
|
9.10.2008, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140

|
Цитата(Skaramush @ 9.10.2008, 13:12) [snapback]300890[/snapback] Проходит, если по периметру раскиданы тепловыделяющие или пахнущие стеллажи. Судя по двукратному воздухообмену, вряд ли там что-то пахнущее
|
|
|
|
|
9.10.2008, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 22.1.2007
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 5640

|
Пахнущего ничего нет это точно. И постоянного прибывания людей тоже не будет. to Skaramush да у меня действитело там опечатка, имелось ввиду 2400 кубов. Энергозбережение вопрос конечно очень важный, но зак. уже остановился на этом варианте и все уже в процессе монтажа. Проектировал не я, а мне отведена роль пересчета и переделке того что хочет зак. и чего нехочет, и соответственно я говорю можно это делать или нет.
|
|
|
|
|
9.10.2008, 12:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Да, скорее всего. И холодилки, вероятно, могут встать к одной стеночке. Вот туда и вытяжку. (это на пост Winch) Ну а с остальным - вентилятор на такой расход совсем не обязательно шумящий. На крайняк даже осевой не худший вариант. Клапан для зимнего режима обязательно, впрочем, это на обе системы. Ну а так - простенькое помещение, за сквозняк при балансе не беспокойтесь. Удачи.
Сообщение отредактировал Skaramush - 9.10.2008, 12:39
|
|
|
|
Гость_Evgesha_*
|
9.10.2008, 15:28
|
Guest Forum

|
А выложите, план-рисунок с размещение холодильников и стелажей
|
|
|
|
|
9.10.2008, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если поставите осевой - шум будет не менее 55 дБ(А) в лучшем случае. А такое звуковое давление напрягает. Особенно тех, кто будет там целый день - продавцы, кассирши.... Лучше уже поставить в наружную стену жалюзийные решётки с утеплёнными клапанами ручного регулирования. Приточка будет выдавливать воздух....
|
|
|
|
|
9.10.2008, 23:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, а вдруг человек размерами отверстия не связан и 500 оборотный осевик - не проблема?  К тому же, осевик заглушается проще центробежника. Частоты попроще для подавления. А выдавливание - да, вполне. К тому же исключит напрочь сквозняки и прорывы зимой.
|
|
|
|
Гость_Evgesha_*
|
10.10.2008, 9:52
|
Guest Forum

|
Этот объём воздуха, может свободно выходить через входную дверь.
|
|
|
|
|
14.10.2008, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Бывала я в магазинах, где вытяжка решена бытовыми вентиляторами в стенах. Шумно и абсолютно неэффективно. А осевик в стене будет шуметь нереально. Да и подобное решение, это откровенное "село". Заказчик дурак совсем? Я бы еще как-то поняла, если б он на воздуховодах и монтаже вытяжки сэкономить хотел, а он хочет сделать демонтаж, да еще и ухудшить условия хм.. микроклимата в своем магазине. Ради чего?
|
|
|
|
|
15.10.2008, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 22.1.2007
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 5640

|
Заказчик "нормальный пацан"  как он выразился, он не хочет тянуть воздуховоды, потому что там ригеля на которых лежат плиты перекрытия выпирают на 400 мм и их надо будет огибать, а по его словам цитирую "....это будет смотрится непрезентабельно...". Теперь по сути, а можно какие ни будь шумопоглатительные вставки предусмотреть?
|
|
|
|
|
15.10.2008, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата а по его словам цитирую "....это будет смотрится непрезентабельно...". Теперь по сути, а можно какие ни будь шумопоглатительные вставки предусмотреть? Канальник центробежный, на вдохе и выдохе шумоглушитель, сам размести за наружной стеной и утеплитель, по крайней мере до мотора включительно, сам движок не утеплять.
|
|
|
|
|
15.10.2008, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Ещё вариант (последовательность установки - по ходу движения воздуха): решетка (на усмотрение дизайнера), канальный шумоглушитель, участок воздуховода длиной 1м, канальник в шумоизолированном корпусе, обратный клапан, зонт-козырек.
|
|
|
|
|
15.10.2008, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата воздуховода длиной 1м, канальник в шумоизолированном корпусе, обратный клапан, зонт-козырек. Можно и обычный, тогда всю часть в помещении надо минераловатными плитами или чем-то негорючим и шумопоглощающим обмотать, а сверху для эстетики декором, вариант канал в коробе.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 15.10.2008, 9:32
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|