Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция магазина продовольственных товаров, Размещение оборудования
Linnik
сообщение 9.10.2008, 11:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 22.1.2007
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 5640



Доброго время суток ув. специалисты. Есть торговый зал магазина площадью 400 м2. Была рассчитана и запроектирована система приточно-вытяжной вентиляции. Заказчик решил приточку оставить а вот сеть воздуховодов вытяжной вентиляции убрать и поставить один вытяжной вентилятор в стену. (производительность вентилятора по проекту была 2400м2). Суть вопроса можно так сделать или нет и сталкивался кто с таким на практике.(высота помещения 3м).
ИМХО нельзя, так как будет - во-первых, бешеный сквозняк, а во-вторых, шум, но я на практике такого не видел и могу ошибаться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 9.10.2008, 11:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



А нет возможности делать вытяжку,например, крышным вентилятором?
Предложите заказчику рассмотреть приточно-вытяжную установку с рекуператором. Расскажите, что в этом случае уменьшается количество тепла, затрачиваемое на нагрев приточного воздуха.
Нет опасений, что зимой при выключении вентилятора,встроенного в стену, будет поток холода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.10.2008, 12:00
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Linnik @ 9.10.2008, 11:02) [snapback]300855[/snapback]
Доброго время суток ув. специалисты. Есть торговый зал магазина площадью 400 м2. Была рассчитана и запроектирована система приточно-вытяжной вентиляции. Заказчик решил приточку оставить а вот сеть воздуховодов вытяжной вентиляции убрать и поставить один вытяжной вентилятор в стену. (производительность вентилятора по проекту была 2400м2). Суть вопроса можно так сделать или нет и сталкивался кто с таким на практике.(высота помещения 3м).
ИМХО нельзя, так как будет - во-первых, бешеный сквозняк, а во-вторых, шум, но я на практике такого не видел и могу ошибаться...



Если приток решен грамотно, откуда взяться "бешенному сквозняку"? Другое дело, если в месте установки вытяжного вентилятора постоянное нахождение людей - тут надо посмотреть, но, опять же - если всё в балансе и высота утановки вентилятора под потолком - проблема решаемая. Второй вопрос - шум. Ставьте малошумный вентилятор.
Параметры в РЗ диктует приток. "Точечная" вытяжка не идеальное, но приемлемое решение.
А вот то, что 2400 кубов (у вас, надеюсь, м2 это опечатка) зимой - это серьёзный нагреватель и так транжирить тепло, мягко говоря, не умно - это вопрос другой, но, безусловно, заслуживающий внимания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 9.10.2008, 12:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Площадь маленькая и объём маленький.
По периметру расположить маленькие настенные вентиляторы. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.10.2008, 12:12
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(izKLD @ 9.10.2008, 12:00) [snapback]300883[/snapback]
Площадь маленькая и объём маленький.
По периметру расположить маленькие настенные вентиляторы. mellow.gif

На кой? Растащить всё, что нужно удалять по всей площади? Проходит, если по периметру раскиданы тепловыделяющие или пахнущие стеллажи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 9.10.2008, 12:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Цитата(Skaramush @ 9.10.2008, 13:12) [snapback]300890[/snapback]
Проходит, если по периметру раскиданы тепловыделяющие или пахнущие стеллажи.

Судя по двукратному воздухообмену, вряд ли там что-то пахнущее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linnik
сообщение 9.10.2008, 12:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 22.1.2007
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 5640



Пахнущего ничего нет это точно. И постоянного прибывания людей тоже не будет.
to Skaramush да у меня действитело там опечатка, имелось ввиду 2400 кубов. Энергозбережение вопрос конечно очень важный, но зак. уже остановился на этом варианте и все уже в процессе монтажа. Проектировал не я, а мне отведена роль пересчета и переделке того что хочет зак. и чего нехочет, и соответственно я говорю можно это делать или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.10.2008, 12:35
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да, скорее всего. И холодилки, вероятно, могут встать к одной стеночке. Вот туда и вытяжку. (это на пост Winch)
Ну а с остальным - вентилятор на такой расход совсем не обязательно шумящий. На крайняк даже осевой не худший вариант. Клапан для зимнего режима обязательно, впрочем, это на обе системы. Ну а так - простенькое помещение, за сквозняк при балансе не беспокойтесь. Удачи.

Сообщение отредактировал Skaramush - 9.10.2008, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evgesha_*
сообщение 9.10.2008, 15:28
Сообщение #9





Guest Forum






А выложите, план-рисунок с размещение холодильников и стелажей rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.10.2008, 21:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если поставите осевой - шум будет не менее 55 дБ(А) в лучшем случае. А такое звуковое давление напрягает. Особенно тех, кто будет там целый день - продавцы, кассирши....
Лучше уже поставить в наружную стену жалюзийные решётки с утеплёнными клапанами ручного регулирования. Приточка будет выдавливать воздух....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.10.2008, 23:33
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, а вдруг человек размерами отверстия не связан и 500 оборотный осевик - не проблема? biggrin.gif К тому же, осевик заглушается проще центробежника. Частоты попроще для подавления. А выдавливание - да, вполне. К тому же исключит напрочь сквозняки и прорывы зимой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evgesha_*
сообщение 10.10.2008, 9:52
Сообщение #12





Guest Forum






Этот объём воздуха, может свободно выходить через входную дверь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.10.2008, 10:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Бывала я в магазинах, где вытяжка решена бытовыми вентиляторами в стенах. Шумно и абсолютно неэффективно. А осевик в стене будет шуметь нереально. Да и подобное решение, это откровенное "село". Заказчик дурак совсем? Я бы еще как-то поняла, если б он на воздуховодах и монтаже вытяжки сэкономить хотел, а он хочет сделать демонтаж, да еще и ухудшить условия хм.. микроклимата в своем магазине. Ради чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linnik
сообщение 15.10.2008, 8:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 22.1.2007
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 5640



Заказчик "нормальный пацан" cool.gif как он выразился, он не хочет тянуть воздуховоды, потому что там ригеля на которых лежат плиты перекрытия выпирают на 400 мм и их надо будет огибать, а по его словам цитирую "....это будет смотрится непрезентабельно...". Теперь по сути, а можно какие ни будь шумопоглатительные вставки предусмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 15.10.2008, 8:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
а по его словам цитирую "....это будет смотрится непрезентабельно...". Теперь по сути, а можно какие ни будь шумопоглатительные вставки предусмотреть?

Канальник центробежный, на вдохе и выдохе шумоглушитель, сам размести за наружной стеной и утеплитель, по крайней мере до мотора включительно, сам движок не утеплять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 15.10.2008, 9:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Ещё вариант (последовательность установки - по ходу движения воздуха): решетка (на усмотрение дизайнера), канальный шумоглушитель, участок воздуховода длиной 1м, канальник в шумоизолированном корпусе, обратный клапан, зонт-козырек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 15.10.2008, 9:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
воздуховода длиной 1м, канальник в шумоизолированном корпусе, обратный клапан, зонт-козырек.

Можно и обычный, тогда всю часть в помещении надо минераловатными плитами или чем-то негорючим и шумопоглощающим обмотать, а сверху для эстетики декором, вариант канал в коробе.

Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 15.10.2008, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 6:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных