Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> По какому пособию все-таки считать, Радиус действия дымового клапана
Anna K.
сообщение 9.10.2008, 13:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.3.2006
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 2298



Добрый день! Целый день сегодня смотрю форум, но на свой вопрос так ответ и не нашла.....

Мне не понятно, какой радиус действия дымового клапана принимать в расчетах АВТОСТОЯНКИ на 32 м/места, т.к.:
1. Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91 "Противодымная защита при пожаре" п. 2.18 ".....Расстояние от оси дымоприемника до ближайшей стены помещения или края дымовой зоны не должно превышать 20 м."
2. МДС 41-1.99 п. 1.2 "Радиус действия дымового клапана - 15 м, в одну из сторон допускается принимать 20 м."
3. Пособие 15.91 к СНиП 2.04.05-91* "Противодымная защита при пожаре и вентиляция подземных стоянок легковых автомобилей п. 1.7 "....Расстояние любого дымоприемного отверстия от края резервуара не должно превышать 10 м."

У нас все считают радиус 15 м, но ведь в нормах русским языком написано "Противодымная защита коридоров зданий" (это я про МДС).
Я считаю, что в АВТОСТОЯНКЕ надо брать радиус 10 м, вот и спорим с коллегами с утра. Помогите! Рассудите нас!
Ну и заодно гляньте планчик, пожалуйста!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ВД_стоянка.dwg ( 479,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 9.10.2008, 13:24
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Пособия отменены.
У нас в экспертизе требуют радиус 15м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 9.10.2008, 13:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(EJIEHA @ 9.10.2008, 13:24) [snapback]300928[/snapback]
Пособия отменены.
У нас в экспертизе требуют радиус 15м.


обычно замечания подкрепляют ссылками на норм. документы. на какой из них ссылаются ваши эксперты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 9.10.2008, 13:36
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(ОВК @ 9.10.2008, 14:26) [snapback]300930[/snapback]
обычно замечания подкрепляют ссылками на норм. документы. на какой из них ссылаются ваши эксперты?


Обычно да, но у меня сразу было сделано таким образом. И замечаний не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 9.10.2008, 13:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(EJIEHA @ 9.10.2008, 13:36) [snapback]300937[/snapback]
Обычно да, но у меня сразу было сделано таким образом. И замечаний не было.


rolleyes.gif вооооот... я думаю если бы Вы приняли радиус 5м замечаний бы тоже не было, но это не значит, что экспертиза требует радиус 5м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 9.10.2008, 13:43
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(ОВК @ 9.10.2008, 14:39) [snapback]300938[/snapback]
... если бы Вы приняли радиус 5м...


Баловство это smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 9.10.2008, 13:51
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



А если по существу, то был такой случай. По расчёту проходило два клапана, но планировка автостоянки была мягко говоря затейливая. По 15 м до всех стен не получалось. Поставила третий, а в экспертизе пришлось объяснять, зачем понадобился дополнительный клапан. Так что и по 5м было бы замечание наверняка.

Сообщение отредактировал EJIEHA - 9.10.2008, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 9.10.2008, 14:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Хорошая экспертиза rolleyes.gif . Экономит деньги заказчика... я думал, что эти времена давно прошли.

а если по делу: то я всегда делаю расстояние 20м, и тоже не получаю замечаний... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 9.10.2008, 14:25
Сообщение #9


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(ОВК @ 9.10.2008, 15:16) [snapback]300957[/snapback]
... тоже не получаю замечаний...


Охотно верю. Проверяли нас разные люди и в разное время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 10.10.2008, 9:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Цитата
3. Пособие 15.91 к СНиП 2.04.05-91* "Противодымная защита при пожаре и вентиляция подземных стоянок легковых автомобилей п. 1.7 "....Расстояние любого дымоприемного отверстия от края резервуара не должно превышать 10 м."


Тут говорится о расстоянии от дымоприемных отверстий, а не от клапанов. Дымоприемных отверстий может быть много больше чем самих клапанов, тоесть, от клапана дымоудаления делается сеть воздуховодов с этими самыми дымоприемными отверстиями в воздуховоде, дымопр. отв. делаются в верхней части воздуховода. А клапаны можно в любом месте ставить, лиш бы они вписывались в модель - не более 4х клапанов для данной системы на 1дымовую зону (до 3000м2), и не менее 1го клапана для резервуара дыма площадью до 1000м2. Будет площадь дымовой зоны 1100м2 - будет 2 резервуара дыма, все уже 2 клапана надо ставить...

P.S.: Но я сам беру расстояние 20м от края резервуара, вроде все нормально bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 10.10.2008, 11:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Кстати про коридоры, в неданем проекте в ТУ по пожарной безопасности предписывалось следущее:
"При проектировании принять удаление дыма из коридоров из расчета одно дымоприемное устройство на 45м длины коридора." От так! Тут не предписывется какой либо радиус, можно зделать хоть в одном конце коридора, хоть в другом, хоть в середине. Коридоры были длинной 60м, поэтому я сделал шахты с двух концов коридора.
Но не обязательно в вашем случае будет так же. ТУ решает короче cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Autocad4ik
сообщение 16.10.2008, 13:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 7.10.2008
Из: Baku
Пользователь №: 23701



15 doljno bit bleh.gif )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных