sergey'd
сообщение 9.10.2008, 15:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Надеюсь в песочницу не уеду... rolleyes.gif Но тем не менее:
Коллеги, объясните плиз, что включает в себя "программа комплексных испытаний с-мы х/с", ее методика и где эту программу/методику взять. Заказчик требует sad.gif
Буду очень признателен за образец smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 9.10.2008, 17:37
Сообщение #2


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Берете для ХС - Ценники №2 и №6 с ГЭСНп №2 и №6 и переписываете всё то, что Ваш сметчик внесет для расчёта человеко-часов. Вот собственно программа и составлена.

Этапы пусконаладочных работ по времени расписать в % от общей сметной стоимости пусконаладочных paбoт

Таблица 2

1 Подготовительные работы 5
2 Наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний
технологического оборудования 35
3 То же, в период индивидуальных испытаний технологического оборудования 35
4 Комплексное опробование автоматизированных систем
совместно с технологическим оборудованием и сдача в эксплуатацию 20
5 Оформление рабочей и приемо-сдаточной документации 5
Итого: 100

Если есть желание обосновать кому-то стоимость своих работ или
расчитанный объем в человеко-часах, то подробно расписано в
соответствующих разделах ценников. Прошу обратить внимание :

ОТДЕЛ 3. АВТОНОМНАЯ НАЛАДКА СИСТЕМ
Вводные указания

1. В отделе приведены цены на автономную наладку автоматизированных систем
управления технологическими процессами, смонтированных на объекте строительства,
согласно проекту автоматизации и в соответствии с требованиями СНиП, технических
условий и инструкций заводов - изготовителей технических средств.
2. В ценах учтены затраты на:
проверку выполненного монтажа в соответствии с требованиями СНиП по
монтажу систем автоматизации;
согласование адресации и фазировки каналов связи; проверку и настройку
параметров каналов связи;
фазировку и контроль характеристик исполнительных механизмов; проверку и
настройку логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты,
блокировки и управления; проверку и настройку параметров цепей питания;
проверку правильности прохождения сигналов;
предварительное определение характеристик объекта, расчет и установку
параметров настройки;
подготовку к включению и включение в работу систем для обеспечения индивидуального
испытания технологического оборудования; корректировку параметров настройки систем
в процессе индивидуальных испытаний технологического оборудования и под нагрузкой;
оформление рабочей документации.
3. Каждой позицией отдела предусмотрена цена пусконаладочных работ в зависимости
от выполняемой функции работы системы.
4. В ценах позиций группы 1 учтены затраты на автономную наладку измерительной
системы одного параметра. Цена наладки измерительной системы нескольких параметров
определяется с добавлением к соответствующей цене 10% стоимости за каждый
дополнительный параметр измерения.
5. Цена наладки измерительных систем давления, расхода и уровня агрессивных,
вязких и загрязненных сред исчисляется с коэффициентом 1,05. Характеристика
среды устанавливается проектом.

ОТДЕЛ 4. КОМПЛЕКСНАЯ НАЛАДКА СИСТЕМ
Вводные указания

1. В отделе приведены цены на комплексную наладку и сдачу в эксплуатацию
автоматизированных систем управления технологическими процессами.
2. К комплексной наладке систем следует приступить после полного окончания
строительно-монтажных работ и сдачи их рабочей комиссии в порядке,
установленном СНиП по монтажу технологического оборудования и приемке
в эксплуатацию законченных строительством объектов.
3. В ценах учтены затраты на:
получение от заказчика и изучение графика включения технологического
оборудования в период комплексного опробования; разработку программы
включения в работу систем автоматизации в период комплексного опробования
технологического оборудования и согласование ее с заказчиком;
подготовку к включению и включение в работу систем автоматизации для
комплексного опробования технологического оборудования;
определение соответствия порядка отработки отдельных элементов систем
сигнализации, защиты, управления алгоритмами проекта; устранение причин
отказа или "ложного" срабатывания отдельных элементов и устройств в схемах;
определение соответствия пропускной способности запорно-регулирующей
арматуры требованиям технологического процесса, правильности положений
выключателей; определение расходных характеристик регулирующих органов
и приведение их к требуемой форме с помощью имеющихся в конструкции элементов настройки;
уточнение статических и динамических характеристик объекта, определение
и корректировку значений параметров настройки систем;
испытание и определение пригодности систем автоматизации к эксплуатации;
72-часовое непрерывное испытание (прогон) систем совместно с
эксплуатационным персоналом в период комплексного опробования технологического оборудования;
сдачу систем в эксплуатацию;
оформление рабочей документации.
4. Каждой позицией отдела предусмотрена цена пусконаладочных работ
по комплексной наладке систем, реализующих функции контроля или
управления технологическим объектом.
5. Цена комплексной наладки объекта в целом определяется как сумма
цен соответствующих позиций отдела. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 10.10.2008, 8:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Спасибо, очень помогли smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 10.10.2008, 8:58
Сообщение #4


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Удачи! wink.gif

ЗЫ
Вчера я был в состоянии нестояния, не смог найти образец в своём хламе; как-нибудь скину в личку...

Сообщение отредактировал tuguzak - 10.10.2008, 9:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 10.10.2008, 9:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



А может есть у кого образец оформления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 15:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных