|
  |
Подбор регулирующего клапана!, на примере клапана VB2 фирмы данфосс |
|
|
|
26.8.2021, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212

|
опять, в очередной раз подниму старую тему, дабы понять для себя эту науку с подбором клапанов. По расчету выходит клапан с Kvs 10м3/ч, Ду25 мм. Но с таким Ду скорость потока уж очень большая, больше 6 м/с. Прошу разъяснить с точки зрения опыта: применения клапана Ду32 с Kvs 16м3/ч сильно ухудшит качество регулирования в моем случае?
Сообщение отредактировал Leshij - 26.8.2021, 21:21
|
|
|
|
|
27.8.2021, 6:04
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 1:20)  опять, в очередной раз подниму старую тему, дабы понять для себя эту науку с подбором клапанов. По расчету выходит клапан с Kvs 10м3/ч, Ду25 мм. Но с таким Ду скорость потока уж очень большая, больше 6 м/с. Прошу разъяснить с точки зрения опыта: применения клапана Ду32 с Kvs 16м3/ч сильно ухудшит качество регулирования в моем случае? а где схема?
|
|
|
|
|
27.8.2021, 7:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Leshij @ 26.8.2021, 21:20)  По расчету выходит клапан с Kvs 10м3/ч, Ду25 мм. Но с таким Ду скорость потока уж очень большая, больше 6 м/с. Прошу разъяснить с точки зрения опыта: применения клапана Ду32 с Kvs 16м3/ч сильно ухудшит качество регулирования в моем случае? Если характеристика этого клапана равнопроцентная или "линейная составная", то вовсе не должен ухудшить. Просто добавьте дроссель: кусок трубы заниженного диаметра, например. Как я уже писАл, при использовании клапана, имеющего равнопроцентную характеристику, оптимальным можно считать перепад давления воды на полностью открытом клапане величиной 20% от общего перепада давления в контуре (Kvs клапана = 2⋅Kv совокупности остальных сопротивлений).
Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2021, 7:52
|
|
|
|
|
27.8.2021, 9:02
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(tiptop @ 27.8.2021, 11:48)  при использовании клапана, имеющего равнопроцентную характеристику, оптимальным можно считать перепад давления воды на полностью открытом клапане величиной 20% от общего перепада давления в контуре (Kvs клапана = 2⋅Kv совокупности остальных сопротивлений). почему 20% ? 50% и, наверное, "от общего перепада в контуре после клапана" (т.е. от перепада на регулируемом участке)
|
|
|
|
|
27.8.2021, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212

|
Цитата(LordN @ 27.8.2021, 6:04)  а где схема?  Схемка вот))) Подача 6 кгс/см Обратка 4 кгс/см расход расчетный (да и фактический) 12м3/ч мкд 5 этажей  Цитата(tiptop @ 27.8.2021, 7:48)  Если характеристика этого клапана равнопроцентная или "линейная составная", то вовсе не должен ухудшить. Просто добавьте дроссель: кусок трубы заниженного диаметра, например. Как я уже писАл, при использовании клапана, имеющего равнопроцентную характеристику, оптимальным можно считать перепад давления воды на полностью открытом клапане величиной 20% от общего перепада давления в контуре (Kvs клапана = 2⋅Kv совокупности остальных сопротивлений). клапан планируется VFM2 (он же VB2)
|
|
|
|
|
27.8.2021, 12:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 15:25)  Схемка вот))) Подача 6 кгс/см Обратка 4 кгс/см расход расчетный (да и фактический) 12м3/ч расчетный квс=8,5 если клапан допускает работу на перепаде в 20м и с указанной температурой, т.е. если условия по кав.запасу и по шумам выполняются, то ставьте 25ю 10ку. если же условия не выполняются, то снижайте перепад как-то. самый простой способ - два последовательных на 12 или на 12+16 или 16+16
|
|
|
|
|
27.8.2021, 12:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 11:25)  Схемка вот))) Забавно. Там сначала вода пойдёт через фильтр, а потом через грязевик?
|
|
|
|
|
27.8.2021, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212

|
Цитата(LordN @ 27.8.2021, 12:05)  расчетный квс=8,5 если клапан допускает работу на перепаде в 20м и с указанной температурой, т.е. если условия по кав.запасу и по шумам выполняются, то ставьте 25ю 10ку. если же условия не выполняются, то снижайте перепад как-то. самый простой способ - два последовательных на 12 или на 12+16 или 16+16 В том то и дело, что по шумам получается более 6 м/с. Насколько сильным будет реальным шум, понятия не имею. Отсюда и мои вопросы по поводу замены клапана Ду25 на Ду32. По перепаду понятно, что в идеале поставить регулятор перепада давления, и тогда с соответствующими настройками можно без опасений выбрать клапан с требуемым авторитетом и низкой скоростью потока через него. Цитата(tiptop @ 27.8.2021, 12:16)  Забавно. Там сначала вода пойдёт через фильтр, а потом через грязевик?  Грязевик стоял изначально. Потом на вводе поставили УУТЭ на базе "замечательных" ВЭПСов и видимо чтоб не допустить их неработоспособность сразу после установки - перестраховались фильтром))) А теперь имеем то, что имеем)
|
|
|
|
|
27.8.2021, 12:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 12:28)  По перепаду понятно, что в идеале поставить регулятор перепада давления Насчёт идеала можно размышлять и дискутировать, а вот оптимальным решением, скорее всего, была бы одна из этих схем: Схемотехника АИТП
Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2021, 12:47
|
|
|
|
|
27.8.2021, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Привет В данных условиях, все равно будет шум:
Если с балансиром, то тоже:
Нужен- РПД, что конечно дорого Или "до себя"-чуток дешевле...
|
|
|
|
|
27.8.2021, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212

|
Цитата(zr84 @ 27.8.2021, 12:58)  Привет В данных условиях, все равно будет шум:
Если с балансиром, то тоже:
Нужен- РПД, что конечно дорого Или "до себя"-чуток дешевле... Вашей программой тоже пользовался, очень помогла в понимании выбора клапана. По теме если, то на Kv16 получается ~4 м/с, что разумеется тоже не укладывается в нормы, но думаю будет потише. Это если из двух зол выбирать меньшее. Интересно как будет регулировать этот Kv16 в сравнении с Kv10. В некоторых темах тут писали, что повышение Kv на один шаг не сильно ухудшит качество регулирования По кавитации вроде у меня проходило все. Темп. график 130/70 со срезкой на 110.
Сообщение отредактировал Leshij - 27.8.2021, 13:14
|
|
|
|
|
27.8.2021, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Как считают у нас . Клапан расчитывают при перепаде на вводе 1 Bar . Потеря давления для нормальной работы должа составлять не менее 30 процентов при номинальном расходе . При полном расчёте системы это значение уточняется Избыточное давление на вводе до величины 1 Bar гасится регулятором перепада давления. Тогда клапан работает в оптимальном диапазоне в том числе по шуму. Можно и по полному давлению на вводе но тогда нужен и клапан на соответствующее давление и перепад и электоропривод с соответсвующим усилием для его управления. В жилых комплексах такие лучше не ставить. Будет шум
Сообщение отредактировал svoroponov - 27.8.2021, 13:30
|
|
|
|
|
27.8.2021, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212

|
Цитата(svoroponov @ 27.8.2021, 13:29)  Как считают у нас . Клапан расчитывают при перепаде на вводе 1 Bar . Потеря давления для нормальной работы должа составлять не менее 30 процентов при номинальном расходе . При полном расчёте системы это значение уточняется Избыточное давление на вводе до величины 1 Bar гасится регулятором перепада давления. Тогда клапан работает в оптимальном диапазоне в том числе по шуму. Можно и по полному давлению на вводе но тогда нужен и клапан на соответствующее давление и перепад и электоропривод с соответсвующим усилием для его управления. В жилых комплексах такие лучше не ставить. Будет шум то есть, другими словами, при установке всяких погодников с насосным смешением лучше всего приводить перепад давления на вводе к значению, близкому к 1 бар?
|
|
|
|
|
28.8.2021, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 16:25)  расход расчетный (да и фактический) 12м3/ч Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 18:13)  Темп. график 130/70 со срезкой на 110. А "фактический " расход при какой дельта "Т" определяли? 60С или 40С? Расходы ведь разные будут, или 16,6тн. на 1Гкал. или 25тн. на 1 Гкал.. И если до "срезки" при температурах наружного воздуха это никак не отразится на работе системы, то при расчетных температурах могут быть проблемы, если клапан будет подобран на большую дельту.
|
|
|
|
|
28.8.2021, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
......то есть, другими словами, при установке всяких погодников с насосным смешением лучше всего приводить перепад давления на вводе к значению, близкому к 1 бар?..... Да. Тогда и проще расчёт диаметра клапана, относительно плавное регулирование потока и удовлетворительные характеристики как для работы привода , так и шума на клапанах. Наладчик знает , что какой бы избыток перепада давления не был в сети , оборудовние узла будет работать в расчётном режиме , особенно это касается автоматизированных узлов при переходах на независимые схемы в жилых домах и комплексах.
Кстати , многих пугает стоимость регуляторов перепада давления . Я тоже так считал . Но позже убедился , что оно того стоит, то есть его установка на вводе и затраты оправдываются. Ещё пример, раньше насосы с частотным управлениям считались дорогими и роскошью. Сегодня в Германии ,например, все насосы в водяных и отопительных системах должны иметь частотный регулятор в обязательном порядке . Иначе ваш проект просто не будут рассматривать.
Сообщение отредактировал svoroponov - 28.8.2021, 18:29
|
|
|
|
|
28.8.2021, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974

|
Были ИТП с клапанами Ду40 при проектном расчетном расходе около 8 кубов. Проблем при регулировании не было, хотя клапан явно переразмеренный. На вводе обязательно стоял РПД и шайба на расчетный расход по требованию ТСО. А вот клапаны с Ду25 что-то не припоминаются.
|
|
|
|
|
28.8.2021, 20:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(svoroponov @ 28.8.2021, 18:21)  раньше насосы с частотным управлениям считались дорогими и роскошью. Сегодня в Германии ,например, все насосы в водяных и отопительных системах должны иметь частотный регулятор в обязательном порядке . Иначе ваш проект просто не будут рассматривать. В Германии благодаря запретам, насосы с частотниками стали считаться дешёвыми?
Сообщение отредактировал tiptop - 28.8.2021, 20:59
|
|
|
|
|
28.8.2021, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212

|
Цитата(awlan @ 28.8.2021, 16:11)  А "фактический " расход при какой дельта "Т" определяли? 60С или 40С? Расходы ведь разные будут, или 16,6тн. на 1Гкал. или 25тн. на 1 Гкал.. И если до "срезки" при температурах наружного воздуха это никак не отразится на работе системы, то при расчетных температурах могут быть проблемы, если клапан будет подобран на большую дельту. фактический - определен по существующему УУТЭ, и на существующей элеваторной схеме. При этом жильцы говорят, что не мерзнут даже в морозы... Цитата(svoroponov @ 28.8.2021, 18:21)  Кстати , многих пугает стоимость регуляторов перепада давления . Я тоже так считал . Но позже убедился , что оно того стоит, то есть его установка на вводе и затраты оправдываются. Это очень сложно объяснить председателю ТСЖ. Для него этот РПД)мало того, что дорогая штука с сомнительной необходимость (без нее ведь тоже может работать), так еще и элемент, который будет требовать затраты на обслуживание и вероятный ремонт. Но если отталкиваться, что перепад в 1 бар является неким эталоном для систем отопления - то соглашусь, что РПД весьма полезен. Для меня это новый факт, который нужно запомнить.
|
|
|
|
|
29.8.2021, 7:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(svoroponov @ 28.8.2021, 22:21)  Кстати , многих пугает стоимость регуляторов перепада давления . Я тоже так считал . Но позже убедился , что оно того стоит, то есть его установка на вводе и затраты оправдываются. Ещё пример, раньше насосы с частотным управлениям считались дорогими и роскошью. Сегодня в Германии ,например, все насосы в водяных и отопительных системах должны иметь частотный регулятор в обязательном порядке . Иначе ваш проект просто не будут рассматривать. рег.перепада надо делать электронными, сразу снижается и стоимость все остальное. ставлю два одинаковых клапана с приводом и два датчика давления или один дифф.давления - один клапан управляет расходом, другой держит перепад. всем рулит один плк.
|
|
|
|
|
29.8.2021, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Для частотников цена действительно упала , особенно тех которые интегрированны в насосы.Это всегда так - пока новинка ,цена высокая , как пошло массовое применение и появились аналоги - цена падает.
Регулятор давления прямого действия предпочтительнее по надёжности , чем клапана с электроприводами и датчиками, тем более у него одна задача - держать заданный перепад давления. И если качество теплофикационной воды на должном уровне , то такой регулятор будет работать и работать гораздо дольше чем изделия с электроникой. Да и цена будет дешевле или аналогична цене вашего оборудования. Взвесьте- один регулятор или несколько клапанов , датчиков или иных устройств по наработке на отказ.
Сообщение отредактировал svoroponov - 29.8.2021, 16:41
|
|
|
|
|
29.8.2021, 19:34
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
в какой-то мере вы, конечно, правы, но есть одно банальное соображение, любой механический регулятор имеет глубину регулировки, от силы один к трем, а чаще и того меньше. любой же электронный имеет глубину минимум один к десяти. вы никогда не видели как икает и пляшет мех.регулятор на малых расходах? и как трубы ходят ходуном? и как вырывает фланцы от ударов при попадании в резонанс? вот еще не самый плохой, но вполне такой себе обычный случай https://photos.app.goo.gl/R74UNNgcWPR1b7tp9с электронным такого поведения надо ещё суметь добиться, а с механичским нужен большой опыт чтобы просто не попасть на это. не так ли?
|
|
|
|
|
30.8.2021, 5:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(zr84 @ 27.8.2021, 16:58)  Привет В данных условиях, все равно будет шум:
Если с балансиром, то тоже:
Нужен- РПД, что конечно дорого Или "до себя"-чуток дешевле... так-то этот расчет не годится для указанной схемы, у него перемычка, за которой находится насос. т.е. на клапане всегда одинаковый перепад вне зависимости от расхода через него. разве что рассматривать только шум.
|
|
|
|
|
30.8.2021, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212

|
Цитата(LordN @ 30.8.2021, 5:55)  так-то этот расчет не годится для указанной схемы, у него перемычка, за которой находится насос. т.е. на клапане всегда одинаковый перепад вне зависимости от расхода через него. разве что рассматривать только шум. Да, вопрос только в шуме.... Но это тоже такой момент, который надо самому один раз испытать и увидеть результаты своих расчетов воочию, а далее уже примерно понимать фактический уровень шума в сравнении с цифрами в расчетах. Так то шум приводится на полностью открытом клапане. В реальных условиях, на "погоднике" клапан если и будет открытым, то или когда дом остыл после отключения отопления, либо когда очень сильные холода. В остальное время он будет открыт от 0% до 80% (примерно). Отсюда получается, что даже правильно подобрав клапан по уровню шума (скажем, 2 м/с на полностью открытом клапане) - в нем все равно будет шум когда он не полностью открыт. Или нет? или я не правильно понимаю физику процесса?
|
|
|
|
|
30.8.2021, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Leshij @ 30.8.2021, 14:01)  в нем все равно будет шум когда он не полностью открыт. Или нет? или я не правильно понимаю физику процесса? Если нет регулятора перепада давления, то правильно. Если РПД есть, то неправильно.
|
|
|
|
|
30.8.2021, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212

|
Цитата(jota @ 30.8.2021, 17:07)  Если нет регулятора перепада давления, то правильно. Если РПД есть, то неправильно.  не, возьмем теоретический ИТП, на котором РПД не требуется. Перепад около 1 бара. Клапан подобран верно, скажем он Ду32, и через него расчетная скорость (через полностью открытый) равна 2 м/с. Когда клапан прикрывается, скажем, на половину, и его условный проход становится равным пусть Ду20. Шум ведь будет?
Сообщение отредактировал Leshij - 30.8.2021, 18:18
|
|
|
|
|
30.8.2021, 18:45
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
шум - это не столько скорость, сколько мощность при постоянном перепаде при увеличении скорости расход падает. а мощность это расход на перепад. в том числе и мощность шума тоже.
|
|
|
|
|
30.8.2021, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212

|
Цитата(LordN @ 30.8.2021, 18:45)  шум - это не столько скорость, сколько мощность при постоянном перепаде при увеличении скорости расход падает. а мощность это расход на перепад. в том числе и мощность шума тоже. другими словами, если по расчетам клапан не шумит в полностью открытом положении, то не будет шуметь и в других положениях, верно? и следовательно, если по расчетам не проходит по шуму в открытом положении, то и в других положениях тем более будет шум?
|
|
|
|
|
30.8.2021, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
30.8.2021, 23:25
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 11:25)  Схемка вот))) Подача 6 кгс/см Обратка 4 кгс/см расход расчетный (да и фактический) 12м3/ч мкд 5 этажей клапан планируется VFM2 (он же VB2) За каким чертом насосы в подаче, при перепаде в два килограмма на вводе?????!! Фильтр на обратке до перемычки. Ну и грязевик, конечно, это уже просто полный аут. Тотальное непонимание, чего, зачем и куда ты рисуешь. Идите лучше недвижимостью торгуйте.
Сообщение отредактировал Машинист - 30.8.2021, 23:28
|
|
|
|
|
31.8.2021, 7:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Машинист @ 30.8.2021, 23:25)  За каким чертом насосы в подаче, при перепаде в два килограмма на вводе?????!! Да! Да! Нужно было проектировать независимое присоединение: так давно уже делают в Вильнюсе, Риге и Таллине! Хороший располагаемый перепад давления - он ведь для этого и нужен!
Сообщение отредактировал tiptop - 31.8.2021, 7:31
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|