Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор регулирующего клапана!, на примере клапана VB2 фирмы данфосс
Leshij
сообщение 26.8.2021, 21:20
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



опять, в очередной раз подниму старую тему, дабы понять для себя эту науку с подбором клапанов.
По расчету выходит клапан с Kvs 10м3/ч, Ду25 мм. Но с таким Ду скорость потока уж очень большая, больше 6 м/с.
Прошу разъяснить с точки зрения опыта: применения клапана Ду32 с Kvs 16м3/ч сильно ухудшит качество регулирования в моем случае?

Сообщение отредактировал Leshij - 26.8.2021, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.8.2021, 6:04
Сообщение #32


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 1:20) *
опять, в очередной раз подниму старую тему, дабы понять для себя эту науку с подбором клапанов.
По расчету выходит клапан с Kvs 10м3/ч, Ду25 мм. Но с таким Ду скорость потока уж очень большая, больше 6 м/с.
Прошу разъяснить с точки зрения опыта: применения клапана Ду32 с Kvs 16м3/ч сильно ухудшит качество регулирования в моем случае?

а где схема?
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2021, 7:48
Сообщение #33


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Leshij @ 26.8.2021, 21:20) *
По расчету выходит клапан с Kvs 10м3/ч, Ду25 мм. Но с таким Ду скорость потока уж очень большая, больше 6 м/с.
Прошу разъяснить с точки зрения опыта: применения клапана Ду32 с Kvs 16м3/ч сильно ухудшит качество регулирования в моем случае?

Если характеристика этого клапана равнопроцентная или "линейная составная", то вовсе не должен ухудшить. Просто добавьте дроссель: кусок трубы заниженного диаметра, например.
Как я уже писАл, при использовании клапана, имеющего равнопроцентную характеристику, оптимальным можно считать перепад давления воды на полностью открытом клапане величиной 20% от общего перепада давления в контуре (Kvs клапана = 2⋅Kv совокупности остальных сопротивлений).

Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2021, 7:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 27.8.2021, 9:02
Сообщение #34


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(tiptop @ 27.8.2021, 11:48) *
при использовании клапана, имеющего равнопроцентную характеристику, оптимальным можно считать перепад давления воды на полностью открытом клапане величиной 20% от общего перепада давления в контуре (Kvs клапана = 2⋅Kv совокупности остальных сопротивлений).

почему 20% ? 50%
и, наверное, "от общего перепада в контуре после клапана" (т.е. от перепада на регулируемом участке)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 27.8.2021, 11:25
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(LordN @ 27.8.2021, 6:04) *
а где схема?
rolleyes.gif


Схемка вот)))
Подача 6 кгс/см
Обратка 4 кгс/см
расход расчетный (да и фактический) 12м3/ч
мкд 5 этажей





Цитата(tiptop @ 27.8.2021, 7:48) *
Если характеристика этого клапана равнопроцентная или "линейная составная", то вовсе не должен ухудшить. Просто добавьте дроссель: кусок трубы заниженного диаметра, например.
Как я уже писАл, при использовании клапана, имеющего равнопроцентную характеристику, оптимальным можно считать перепад давления воды на полностью открытом клапане величиной 20% от общего перепада давления в контуре (Kvs клапана = 2⋅Kv совокупности остальных сопротивлений).

клапан планируется VFM2 (он же VB2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.8.2021, 12:05
Сообщение #36


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 15:25) *
Схемка вот)))
Подача 6 кгс/см
Обратка 4 кгс/см
расход расчетный (да и фактический) 12м3/ч

расчетный квс=8,5
если клапан допускает работу на перепаде в 20м и с указанной температурой, т.е. если условия по кав.запасу и по шумам выполняются, то ставьте 25ю 10ку.
если же условия не выполняются, то снижайте перепад как-то.
самый простой способ - два последовательных на 12 или на 12+16 или 16+16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2021, 12:16
Сообщение #37


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 11:25) *
Схемка вот)))

Забавно. Там сначала вода пойдёт через фильтр, а потом через грязевик? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 27.8.2021, 12:28
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(LordN @ 27.8.2021, 12:05) *
расчетный квс=8,5
если клапан допускает работу на перепаде в 20м и с указанной температурой, т.е. если условия по кав.запасу и по шумам выполняются, то ставьте 25ю 10ку.
если же условия не выполняются, то снижайте перепад как-то.
самый простой способ - два последовательных на 12 или на 12+16 или 16+16


В том то и дело, что по шумам получается более 6 м/с. Насколько сильным будет реальным шум, понятия не имею. Отсюда и мои вопросы по поводу замены клапана Ду25 на Ду32.
По перепаду понятно, что в идеале поставить регулятор перепада давления, и тогда с соответствующими настройками можно без опасений выбрать клапан с требуемым авторитетом и низкой скоростью потока через него.

Цитата(tiptop @ 27.8.2021, 12:16) *
Забавно. Там сначала вода пойдёт через фильтр, а потом через грязевик? rolleyes.gif

Грязевик стоял изначально. Потом на вводе поставили УУТЭ на базе "замечательных" ВЭПСов и видимо чтоб не допустить их неработоспособность сразу после установки - перестраховались фильтром)))
А теперь имеем то, что имеем)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2021, 12:44
Сообщение #39


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 12:28) *
По перепаду понятно, что в идеале поставить регулятор перепада давления

Насчёт идеала можно размышлять и дискутировать, а вот оптимальным решением, скорее всего, была бы одна из этих схем:

Прикрепленное изображение


Схемотехника АИТП

Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2021, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 27.8.2021, 12:58
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Привет
В данных условиях, все равно будет шум:

Прикрепленное изображение

Если с балансиром, то тоже:

Прикрепленное изображение

Нужен- РПД, что конечно дорого
Или "до себя"-чуток дешевле...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 27.8.2021, 13:13
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(zr84 @ 27.8.2021, 12:58) *
Привет
В данных условиях, все равно будет шум:

Прикрепленное изображение

Если с балансиром, то тоже:

Прикрепленное изображение

Нужен- РПД, что конечно дорого
Или "до себя"-чуток дешевле...

Вашей программой тоже пользовался, очень помогла в понимании выбора клапана.
По теме если, то на Kv16 получается ~4 м/с, что разумеется тоже не укладывается в нормы, но думаю будет потише. Это если из двух зол выбирать меньшее. Интересно как будет регулировать этот Kv16 в сравнении с Kv10. В некоторых темах тут писали, что повышение Kv на один шаг не сильно ухудшит качество регулирования
По кавитации вроде у меня проходило все. Темп. график 130/70 со срезкой на 110.

Сообщение отредактировал Leshij - 27.8.2021, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 27.8.2021, 13:29
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Как считают у нас . Клапан расчитывают при перепаде на вводе 1 Bar . Потеря давления для нормальной работы должа составлять не менее 30 процентов при номинальном расходе . При полном расчёте системы это значение уточняется
Избыточное давление на вводе до величины 1 Bar гасится регулятором перепада давления. Тогда клапан работает в оптимальном диапазоне в том числе по шуму.
Можно и по полному давлению на вводе но тогда нужен и клапан на соответствующее давление и перепад
и электоропривод с соответсвующим усилием для его управления. В жилых комплексах такие лучше не ставить. Будет шум

Сообщение отредактировал svoroponov - 27.8.2021, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 27.8.2021, 13:38
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(svoroponov @ 27.8.2021, 13:29) *
Как считают у нас . Клапан расчитывают при перепаде на вводе 1 Bar . Потеря давления для нормальной работы должа составлять не менее 30 процентов при номинальном расходе . При полном расчёте системы это значение уточняется
Избыточное давление на вводе до величины 1 Bar гасится регулятором перепада давления. Тогда клапан работает в оптимальном диапазоне в том числе по шуму.
Можно и по полному давлению на вводе но тогда нужен и клапан на соответствующее давление и перепад
и электоропривод с соответсвующим усилием для его управления. В жилых комплексах такие лучше не ставить. Будет шум

то есть, другими словами, при установке всяких погодников с насосным смешением лучше всего приводить перепад давления на вводе к значению, близкому к 1 бар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 28.8.2021, 16:11
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 16:25) *
расход расчетный (да и фактический) 12м3/ч


Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 18:13) *
Темп. график 130/70 со срезкой на 110.



А "фактический " расход при какой дельта "Т" определяли?
60С или 40С?
Расходы ведь разные будут, или 16,6тн. на 1Гкал. или 25тн. на 1 Гкал..
И если до "срезки" при температурах наружного воздуха это никак не отразится на работе системы, то при расчетных температурах могут быть проблемы, если клапан будет подобран на большую дельту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 28.8.2021, 18:21
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



......то есть, другими словами, при установке всяких погодников с насосным смешением лучше всего приводить перепад давления на вводе к значению, близкому к 1 бар?.....
Да. Тогда и проще расчёт диаметра клапана, относительно плавное регулирование потока и удовлетворительные характеристики как для работы привода , так и шума на клапанах. Наладчик знает , что какой бы избыток перепада давления не был в сети , оборудовние узла будет работать в расчётном режиме , особенно это касается автоматизированных узлов при переходах на независимые схемы в жилых домах и комплексах.

Кстати , многих пугает стоимость регуляторов перепада давления . Я тоже так считал . Но позже убедился , что оно того стоит, то есть его установка на вводе и затраты оправдываются.
Ещё пример, раньше насосы с частотным управлениям считались дорогими и роскошью. Сегодня в Германии ,например, все насосы в водяных и отопительных системах должны иметь частотный регулятор в обязательном порядке . Иначе ваш проект просто не будут рассматривать.

Сообщение отредактировал svoroponov - 28.8.2021, 18:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 28.8.2021, 20:38
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Были ИТП с клапанами Ду40 при проектном расчетном расходе около 8 кубов. Проблем при регулировании не было, хотя клапан явно переразмеренный. На вводе обязательно стоял РПД и шайба на расчетный расход по требованию ТСО. А вот клапаны с Ду25 что-то не припоминаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2021, 20:56
Сообщение #47


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(svoroponov @ 28.8.2021, 18:21) *
раньше насосы с частотным управлениям считались дорогими и роскошью. Сегодня в Германии ,например, все насосы в водяных и отопительных системах должны иметь частотный регулятор в обязательном порядке . Иначе ваш проект просто не будут рассматривать.

В Германии благодаря запретам, насосы с частотниками стали считаться дешёвыми?

Сообщение отредактировал tiptop - 28.8.2021, 20:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 28.8.2021, 21:13
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(awlan @ 28.8.2021, 16:11) *
А "фактический " расход при какой дельта "Т" определяли?
60С или 40С?
Расходы ведь разные будут, или 16,6тн. на 1Гкал. или 25тн. на 1 Гкал..
И если до "срезки" при температурах наружного воздуха это никак не отразится на работе системы, то при расчетных температурах могут быть проблемы, если клапан будет подобран на большую дельту.

фактический - определен по существующему УУТЭ, и на существующей элеваторной схеме. При этом жильцы говорят, что не мерзнут даже в морозы...

Цитата(svoroponov @ 28.8.2021, 18:21) *
Кстати , многих пугает стоимость регуляторов перепада давления . Я тоже так считал . Но позже убедился , что оно того стоит, то есть его установка на вводе и затраты оправдываются.

Это очень сложно объяснить председателю ТСЖ. Для него этот РПД)мало того, что дорогая штука с сомнительной необходимость (без нее ведь тоже может работать), так еще и элемент, который будет требовать затраты на обслуживание и вероятный ремонт.

Но если отталкиваться, что перепад в 1 бар является неким эталоном для систем отопления - то соглашусь, что РПД весьма полезен. Для меня это новый факт, который нужно запомнить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.8.2021, 7:51
Сообщение #49


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(svoroponov @ 28.8.2021, 22:21) *
Кстати , многих пугает стоимость регуляторов перепада давления . Я тоже так считал . Но позже убедился , что оно того стоит, то есть его установка на вводе и затраты оправдываются.
Ещё пример, раньше насосы с частотным управлениям считались дорогими и роскошью. Сегодня в Германии ,например, все насосы в водяных и отопительных системах должны иметь частотный регулятор в обязательном порядке . Иначе ваш проект просто не будут рассматривать.

рег.перепада надо делать электронными, сразу снижается и стоимость все остальное.
ставлю два одинаковых клапана с приводом и два датчика давления или один дифф.давления - один клапан управляет расходом, другой держит перепад. всем рулит один плк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 29.8.2021, 16:33
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Для частотников цена действительно упала , особенно тех которые интегрированны в насосы.Это всегда так - пока новинка ,цена высокая , как пошло массовое применение и появились аналоги - цена падает.

Регулятор давления прямого действия предпочтительнее по надёжности , чем клапана с электроприводами и датчиками, тем более у него одна задача - держать заданный перепад давления. И если качество теплофикационной воды на должном уровне , то такой регулятор будет работать и работать гораздо дольше чем изделия с электроникой. Да и цена будет дешевле или аналогична цене вашего оборудования. Взвесьте- один регулятор или несколько клапанов , датчиков или иных устройств по наработке на отказ.

Сообщение отредактировал svoroponov - 29.8.2021, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.8.2021, 19:34
Сообщение #51


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



в какой-то мере вы, конечно, правы, но есть одно банальное соображение, любой механический регулятор имеет глубину регулировки, от силы один к трем, а чаще и того меньше.
любой же электронный имеет глубину минимум один к десяти.
вы никогда не видели как икает и пляшет мех.регулятор на малых расходах?
и как трубы ходят ходуном?
и как вырывает фланцы от ударов при попадании в резонанс?

вот еще не самый плохой, но вполне такой себе обычный случай
https://photos.app.goo.gl/R74UNNgcWPR1b7tp9

с электронным такого поведения надо ещё суметь добиться, а с механичским нужен большой опыт чтобы просто не попасть на это.
не так ли?
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.8.2021, 5:55
Сообщение #52


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(zr84 @ 27.8.2021, 16:58) *
Привет
В данных условиях, все равно будет шум:

Прикрепленное изображение

Если с балансиром, то тоже:

Прикрепленное изображение

Нужен- РПД, что конечно дорого
Или "до себя"-чуток дешевле...

так-то этот расчет не годится для указанной схемы, у него перемычка, за которой находится насос. т.е. на клапане всегда одинаковый перепад вне зависимости от расхода через него. разве что рассматривать только шум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 30.8.2021, 14:01
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(LordN @ 30.8.2021, 5:55) *
так-то этот расчет не годится для указанной схемы, у него перемычка, за которой находится насос. т.е. на клапане всегда одинаковый перепад вне зависимости от расхода через него. разве что рассматривать только шум.

Да, вопрос только в шуме.... Но это тоже такой момент, который надо самому один раз испытать и увидеть результаты своих расчетов воочию, а далее уже примерно понимать фактический уровень шума в сравнении с цифрами в расчетах.
Так то шум приводится на полностью открытом клапане. В реальных условиях, на "погоднике" клапан если и будет открытым, то или когда дом остыл после отключения отопления, либо когда очень сильные холода. В остальное время он будет открыт от 0% до 80% (примерно).
Отсюда получается, что даже правильно подобрав клапан по уровню шума (скажем, 2 м/с на полностью открытом клапане) - в нем все равно будет шум когда он не полностью открыт.
Или нет? или я не правильно понимаю физику процесса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.8.2021, 17:07
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Leshij @ 30.8.2021, 14:01) *
в нем все равно будет шум когда он не полностью открыт.
Или нет? или я не правильно понимаю физику процесса?

Если нет регулятора перепада давления, то правильно. Если РПД есть, то неправильно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 30.8.2021, 18:14
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(jota @ 30.8.2021, 17:07) *
Если нет регулятора перепада давления, то правильно. Если РПД есть, то неправильно. smile.gif

не, возьмем теоретический ИТП, на котором РПД не требуется. Перепад около 1 бара. Клапан подобран верно, скажем он Ду32, и через него расчетная скорость (через полностью открытый) равна 2 м/с.
Когда клапан прикрывается, скажем, на половину, и его условный проход становится равным пусть Ду20. Шум ведь будет?

Сообщение отредактировал Leshij - 30.8.2021, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.8.2021, 18:45
Сообщение #56


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



шум - это не столько скорость, сколько мощность
при постоянном перепаде при увеличении скорости расход падает. а мощность это расход на перепад. в том числе и мощность шума тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 30.8.2021, 19:15
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(LordN @ 30.8.2021, 18:45) *
шум - это не столько скорость, сколько мощность
при постоянном перепаде при увеличении скорости расход падает. а мощность это расход на перепад. в том числе и мощность шума тоже.

другими словами, если по расчетам клапан не шумит в полностью открытом положении, то не будет шуметь и в других положениях, верно?
и следовательно, если по расчетам не проходит по шуму в открытом положении, то и в других положениях тем более будет шум?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.8.2021, 21:20
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А погуглить?
https://www.nemen.ru/index/for-designers/in...-i-borba-s-nim/
https://adl.ru/about/publications/truboprov...chikh-klapanov/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 30.8.2021, 23:25
Сообщение #59


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 11:25) *
Схемка вот)))
Подача 6 кгс/см
Обратка 4 кгс/см
расход расчетный (да и фактический) 12м3/ч
мкд 5 этажей




клапан планируется VFM2 (он же VB2)

За каким чертом насосы в подаче, при перепаде в два килограмма на вводе?????!!
Фильтр на обратке до перемычки.
Ну и грязевик, конечно, это уже просто полный аут. Тотальное непонимание, чего, зачем и куда ты рисуешь. Идите лучше недвижимостью торгуйте.

Сообщение отредактировал Машинист - 30.8.2021, 23:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.8.2021, 7:30
Сообщение #60


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Машинист @ 30.8.2021, 23:25) *
За каким чертом насосы в подаче, при перепаде в два килограмма на вводе?????!!

Да! Да! Нужно было проектировать независимое присоединение: так давно уже делают в Вильнюсе, Риге и Таллине! wink.gif

Хороший располагаемый перепад давления - он ведь для этого и нужен! rolleyes.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 31.8.2021, 7:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных