> Отопление СИЗО, принципиальные решения для такого нестандартного объекта
BAS
сообщение 12.10.2008, 18:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.10.2008
Пользователь №: 23902



Добрый день!


У меня вопрос - Получил задание на проектирование системы отопления - СИЗО двухэтажное. На втором этаже - камеры для заключенных двухместные; На первом различные административные помещения. Нормативная литература говорит о том, что арматура на отопительных приборах в камерах заключенных исключена! Рекомендуется однотрубная система отопления. Здание вытянутое... два ряда камер и по середине коридор... Какую С.О. лучше запроектировать? 2-х или 1-но трубную? Горизонтальная или вертикальная? Как обеспечить более менее расчетный расход теплоносителя по приборам без использования арматуры на приборе?


Заранее большое спасибо за ответы! Буду очень признателен)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  СИЗО.dwg ( 344,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 681
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.10.2008, 18:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Делал СИЗО отопление и вентиляцию. Система отопления коллекторного распределения. В кабинетах радиаторы, в камерах греющие полы. Стояки и коллекторные ящики в коридорах. Для ТП коллекторы с узлом регулированием температуры и насосами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BAS
сообщение 12.10.2008, 18:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.10.2008
Пользователь №: 23902



Спасибо!

А греющие полы не "жирно" для СИЗО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.10.2008, 19:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Такие были условия - никаких приборов, которые можно выломать или скрутить. Там и мебель на сварке к закладным в полу.
А ТП не такой уж дорогой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BAS
сообщение 12.10.2008, 20:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.10.2008
Пользователь №: 23902



В моем случае, требование заказчика: Чугунные радиаторы в нишах, закрытые экраном из стального листа с прорезями. Тогда наверное стоит делать вертикальную систему с размещением всей арматуры на первом этаже в административных комнатах?

Сообщение отредактировал BAS - 12.10.2008, 20:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.10.2008, 21:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Выйдет значительно дороже чем 20 м трубы в полу - всё равно пол бетонный.
А в нишах будет грязь, пыль, окурки и тайники. И достать оттуда будет проблема. Тем более радиаторы М140 в нише в сторону наружных стен отдают больше тепла чем во внутрь. А регулировать придётся бегать на другой этаж, вокруг запертые секционные двери. Дурдом.
Вобщем проект будет идиотским, извините. Но если так привыкли.....
И последнее - требование заказчика это одно, а компетенция инженера-проектировщика выше...

Сообщение отредактировал jota - 12.10.2008, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BAS
сообщение 12.10.2008, 21:27
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.10.2008
Пользователь №: 23902



Всё ясно)) Спасибо )) Я еще не "привык")) Второй проект только делаю... поэтому извините если что не так))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.10.2008, 21:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Передо мной ненадо извиняться. Вы меня ничем не обидели. Я просто Вас пытаюсь придвинуть к мысли, что надо пробовать делать хорошо и пытаться отстаивать свою правоту.
Попробуйте прикинуть стоимость материалов и монтажа радиаторного отопления со стояковой разводкой и тёплых полов. Опишите эксплоатационные трудности, потери тепла, перегревы и недогревы, которые устранить будет очень сложно и т.д. Сообщите, что во всём остальном мире именно половое или воздушное отопление в таких заведениях.
Оформите такую записку и передайте заказчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
чаэс
сообщение 13.10.2008, 12:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922



ПОДУМАЙТЕ О ЛЮДЯХ!)) сделайте теплые полы!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 13.10.2008, 12:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Я сам сидел в комендатуре, когда в армии служил, там везде регистры стояли. Их замучаешься выламывать - стоят насмерть, так как подводка к ним в караулке, а через камеру идут сквозняком две трубы Ду100.
Сорри за оффтоп, по фене я не ботаю tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.10.2008, 11:33
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Фишка в том, что при нынешних ценах на сталь и сварные работы регистры выйдут дороже теплого пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 14.10.2008, 16:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



не выйдет. Теплый пол - доже достаточно дорогостоящая работа. Труба PEX - дешевая, но есть еще утеплитель, коллектор, запорная арматура, автоматика. Сварные работы дорогие только тогда, когда нет своего сварщика и приходится нанимать фирму. Частный сварной берет около 300 рублей за шов при большом диаметре. Тоже не катастрофично в общем то, но надо еще его найти wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 14.10.2008, 22:31
Сообщение #13


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Тюрьма это государство, финансирование , согласованный проект и лицензированная фирма подрядчик. Думаю проблем со сварным не будет. Пришлют по на крайняк зека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.10.2008, 23:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(zeman @ 14.10.2008, 17:21) [snapback]302692[/snapback]
не выйдет. Теплый пол - доже достаточно дорогостоящая работа. Труба PEX - дешевая, но есть еще утеплитель, коллектор, запорная арматура, автоматика.

И еще чуть ограничений.Это бюджетные деньги и есть ограничение- допускаются к применению только те импортные материалы и оборудование,которые не имеют аналогов у отечественного производителя.
Соответственно ,сперва схема д.б. быть такой при которой возможно применение отечественных материалов и оборудования.Иное у Зака не пройдет и начнут менять на стадии согласования проекта и до экспертизы(проектировщик не захочет оплачивать второй раз заход в экспертизу,не успев заменить проектные решения в том первом варианте с ПЕКСАМи и прочими штучками?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.10.2008, 23:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zeman @ 14.10.2008, 16:21) [snapback]302692[/snapback]
не выйдет. Теплый пол - доже достаточно дорогостоящая работа. Труба PEX - дешевая, но есть еще утеплитель, коллектор, запорная арматура, автоматика. Сварные работы дорогие только тогда, когда нет своего сварщика и приходится нанимать фирму. Частный сварной берет около 300 рублей за шов при большом диаметре.

По-Вашему:
Лучше сделать ниши в наружных стенах, туда смонтировать чугунный радиатор, нишу заварить стальным листом с выфрезерованными или высверленными отверстиями (как в задании указал автор) и арматуру этажом ниже. И Вы считаете это дешевле? А гос учреждение частника не возьмёт, зека - может.
Что страшнее - я согласен...... biggrin.gif
Автору выслал свой проект СИЗО 2000 года, но ни ответа ни привета.....мож посадили..... sad.gif

Сообщение отредактировал jota - 14.10.2008, 23:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.10.2008, 23:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jota @ 15.10.2008, 0:41) [snapback]302869[/snapback]
А гос учреждение частника не возьмёт, зека - может.

Не.тут опять свои заморочки.
Будет тендер с снижением первоначальной цены от выставленной по сметам.И кто из участников объявит меньшую,тот и выиграл.Требования к участникам- лицензии,банковская гарантия и прочая.
Хотя может и выиграть какой нибудь ИТУ со своими подопечными(типа хозспособа).
И ..... и отверстия в экранах прорежут электросваркой.Увы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vunder
сообщение 15.10.2008, 7:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.10.2005
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318



есть инструкция МВД по проектированию крыток (ДСП) -никаких труб и радиаторов в камерах быть не должно. все вмуровывается в стены. в принципе не исключаются и теплые полы, но только из сталюги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.10.2008, 12:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Хм.Крытка(ДСП) для осужденных,а СИЗО для находящихся под следствием до суда.Это совсем разные категории лиц.Нужна инструкция про СИЗО и она такая должна быть у них в Управлении МВД по этим делам.
Крытки уже не в МВД, а В Управл. исполнения наказаний.Другое ведомство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
larisa615
сообщение 7.12.2013, 14:02
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72238



А какую внутреннюю температуру воздуха необходимо поддерживать в камерах системой отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 7.12.2013, 14:25
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(jota @ 15.10.2008, 1:41) *
Автору выслал свой проект СИЗО 2000 года, но ни ответа ни привета.....мож посадили..... sad.gif


Вряд ли)))
Скорее всего, дело в том что, СИЗО и прочие подобные здания и сооружения проектируются специализированными организациями, и по данной тематике, если ничего не путаю, в РФ всего 2 подобных в Москве и Краснодаре, у Т/С вряд ли есть такая лицензия судя по вопросам .....



Сообщение отредактировал baniffaciy - 7.12.2013, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei0022
сообщение 13.1.2014, 16:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 181468



Цитата(larisa615 @ 7.12.2013, 14:02) *
А какую внутреннюю температуру воздуха необходимо поддерживать в камерах системой отопления?

+18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Parazitus
сообщение 27.2.2025, 10:23
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2008
Из: Белгород
Пользователь №: 15619



Привет, коллеги!
Поделитесь опытом проектирования отопления в камерах для задержанных.
В работе здание суда. Есть камеры для задержанных.

По СП 152.13330.2018 "Здания федеральных судов", п.8.11

"...
Элементы систем отопления и электроснабжения в камерах должны размещаться внутри стен."


Что это за отопительные приборы подразумеваются? Стеновые панели как делали в СССР?... Такое не отыскать сейчас.. проще выполнить по технологии "теплых полов", но только на стенах.

В то же время в СП 509.13225800.2021 "Тюрьмы" в 9.3.7 описано более подробно

"9.3.7 Радиаторы отопления, трубопроводы отопления в камерных помещениях, одноместных помещениях безопасного места, одноместном помещении для кратковременного нахождения следует защищать кожухами из листового металла. Кожух трубопровода отопления допускается предусматривать в виде футляра прямоугольной формы с каркасом из металлического уголка и заполнением листовым металлом толщиной 3,0 мм."

Но этот документ мне не подходит, т.к. всё же не тюрьма, а суд.
Сталкивался кто-нибудь с камерами в судах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 27.2.2025, 10:36
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 571
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(Parazitus @ 27.2.2025, 13:23) *
Но этот документ мне не подходит, т.к. всё же не тюрьма, а суд.
Сталкивался кто-нибудь с камерами в судах?

А чем отличаются преступники в тюрьме и в суде? Да почти ничем, только одни уже преступники, а вторых только могут признать такими. Но всем им очень хочется покалечиться чтобы уйти на больничку или подать жалобу. Поэтому лучше сделать как в тюрьме, установить радиатор в нишу и закрыть стальным экраном оставив щель сверху и снизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 0:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных