> Нормативное минимальное расстояние между местными сопротивлениями воздуховодов
Гость_al-drm_*
сообщение 13.10.2008, 17:27
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!

Вопрос: где прописаны нормы минимальных расстояний (по аэродинамике) между тройниками, дроссель-клапанами и прочими элементами с местным сопротивлением.
  • Искал в ВСН 353-86 РОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ, но там только миимальное расстояние по конструктивным соображениям, а не аэродинамическим.
  • Искал в СНиП 2.04.05-91* ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
  • Нашел только в Идельчике профиль скоростей от расстояния до тройника (в данном случае).

Прикрепленный файл  Идельчик_ответ_на_вопрос.JPG ( 92,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_al-drm_*
сообщение 13.10.2008, 22:28
Сообщение #2





Guest Forum






Еще нашел на сайте 1 Тюменской фирмы вот, что:

Промышленно изготавливаемые диафрагмы выполняются из оцинкованной стали. Для точного регулирования (с ошибкой не более 10%) расхода воздуха диафрагма должна быть установлена на расстоянии не менее чем 1,5 диаметра до ближайшего отвода и 2,5 диаметра до тройника (вне зависимости от типа — проходного или на ответвлении, на всасывании или на ответвлении, на всасывании или на нагнетании) или воздухораспределителя.

Нет дыма без огня. Откуда-то берут люди эти данные. Вопрос откуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.10.2008, 8:21
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



этих норм просто нет.
при проектировании и расчетё систем надо учитывать совместное расположение всякого рода отводов. переходов, тройников... это да. но как, в какой последовательности и на каком растоянии их распологать подскажет лишь опыт расчетов и пусконаладки.
по крайней мере я таких (пусть даже рекомендаций, не правил....) не встречал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 14.10.2008, 9:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Поддерживаю ssn.
У меня вопрос тоже касающийся конструирования вентиляции (отдельную тему создавать не хочется), исходя из каких рекомендаций выбираются размеры камер статического давления (они же адаптеры, банки, коллекторы) ? Т.е. как я понимаю скорость в сечение должна быть минимальной для получения максимально одинакового давления во всех точках камеры, интересует какая именно? С адаптерами под воздухораспределителями как вариант можно посмотреть размеры заводских адаптеров и получить информации о применяемых скоростях, а вот с камерами под воздуховоды не очень понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.10.2008, 10:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3616
тут про решетки правда, но может поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 14.10.2008, 11:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Белка спасибо, но ответа там нет, хотя обсуждали в принципе те же вещи т.е. выравнивание профиля скоростей ну или другими словами создание одинаковых давлений в разных точках, была озвучена цифра не более 1м/с может кто-то встречал что-то подобное в литературе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.10.2008, 15:32
Сообщение #7


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(al-drm @ 13.10.2008, 18:27) [snapback]302099[/snapback]
Вопрос: где прописаны нормы минимальных расстояний (по аэродинамике) между тройниками, дроссель-клапанами и прочими элементами с местным сопротивлением.


Кэффициенты получены при равномерном потоке на входе в местное сопротивление. - Об этом обычно написано там, где вы эти коэффициенты берёте. Минимальное расстояние (по аэродинамике) равно минимально необходимому для стабилизации потока. - Иначе вам нужно учесть расхождение табличного и фактического значения КМС.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.10.2008, 15:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(shprot @ 14.10.2008, 12:13) [snapback]302424[/snapback]
Белка спасибо, но ответа там нет, хотя обсуждали в принципе те же вещи т.е. выравнивание профиля скоростей ну или другими словами создание одинаковых давлений в разных точках, была озвучена цифра не более 1м/с может кто-то встречал что-то подобное в литературе

Кстати, в каталоге Арктоса 2008 года в конце они описывают свои опыты с камерами статического давления. Там примеры расчетов есть, посмотрите, мне некогда там разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.10.2008, 15:36
Сообщение #9


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(shprot @ 14.10.2008, 10:49) [snapback]302360[/snapback]
Исходя из каких рекомендаций выбираются размеры камер статического давления (они же адаптеры, банки, коллекторы)?


Если потери давления по длине меньше 10% от располагаемого давления, - то чем не коллектор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных