Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> админ_здание+магазин+PM-LUFT, админ_здание+магазин+PM-LUFT
Maxim
сообщение 9.12.2004, 14:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 3.12.2004
Из: Київ
Пользователь №: 301



2) Уважаемые господа! Помогите советом, пожалуйста.

Описываю ситуацию:

Имеется 5-ти этажное здание (примерно 30 м х 16 м в плане). На первом этаже расположен магазин электротоваров, кабелей и пр.
Остальные вышерасположенные 4 этажа предназначены под административные помещения. Т.к. всё это расположено в
условиях Крайнего севера (тем-ра расчётная зимняя, параметры Б -54 С), то
требуется приточно-вытяжная вентиляция с положительным дисбалансом в рамере однократного воздухообмена.
Решено на данный момент применять приточно-вытяжные установки GOLD PM-LUFT т.к., по моему мнению,

1) рекуперация при таких температурах
наружного воздуха экономически оправдана, даже при ценах PM-LUFT
и 2) по выданным тех. условиям тепловой мощности на обеспечение требуемого воздухообмена не хватает. На первом этаже свободных помещений под венткамеру нет.

Можно ли устроить её из одного из
помещений 2-го этажа (административного) венткамеру, если при этом установка PM-Luft, будет обслуживать первый этаж (магазин)?
Есть ли какие-то советы по применению установок PM-Luft при температуре приточного воздуха -54 С, и преобладании притока над вытяжкой?

С уважением, Максим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 9.12.2004, 16:16
Сообщение #2





Guest Forum






Правильно ли я понял: приточный воздух в два раза больше чем вытяжной?
PM-Luft Gold машына ц роторным теплообменником. Ниже -8 - -15оС начунается обмерзание ротора, как следствие необходимо уменшать его темп. ефективность (то есть скорость вращения). Я думаю вы не полычите ныжного теплообмена. наберное лучше использовать плоскостной теплообменник с автоматическим секционным размораживанием (sectional defrosting). Вы потеряете 25% еффективности но в обмен сможете более точно расчитать макс. колличество тепла на водяном (електр.)колорифере. Не думаю что будет большая разница в возвратном тепле. Машина (я бы посоветовал) Flaktwoods EC-2000 сразу с колорифером. По поводу пазмещения: возмите в расчет уровень звука б трубу и б окружение.
Владимир М.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 10.12.2004, 9:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Systemair, PM luft, VTS Clima
Если есть сомнения, позвоните в представительства и Вам предоставят пояснения.
Насколько мне известно, обмерзание происходит в рекуперативных теплообменниках, но не в регенеративных! cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.12.2004, 12:31
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Igor Barishpolets @ Dec 10 2004, 01:19 PM)
Systemair, PM luft, VTS Clima
Если есть сомнения, позвоните в представительства и Вам предоставят пояснения.
Насколько мне известно, обмерзание происходит в рекуперативных теплообменниках, но не в регенеративных! cool.gif

согласен, сам никогда не сталкивался пока еще, только предстоит rolleyes.gif , но по отзывам людей, использовавших роторные рекуператоры (или их правильнее регенераторами звать?) и по словам представителей ПМ-Вент (поставляют PM-Luft) обмерзания не наблюдается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxim
сообщение 10.12.2004, 13:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 3.12.2004
Из: Київ
Пользователь №: 301



Да, теплообменник, роторный, но действительно пишут (PM-LUFT), что мол, необмерзает, хотя за счёт каких физ. процесов мне лично не понятно. В расчётной программе вообще нет температуры минус 54 С, минимум минус 40 С. Услугами представительства воспользуемся- они сегодня прислали нам опросные листы - мы их заполним, а потом сравним, что мы тут напридумывали и что они нам посоветуют.

Приток преобладает над вытяжкой, но не в 2 раза, а так: 3 к 2, в полтора что ли...

По поводу размещения: вопрос только в шуме получается? С шумом проблем нет (опять-таки если верить PM- LUFT).
А ничего, что мы обслуживаем помещения другого функционального назначения из административной части здания и при этом граничим с рабочим помещением? Нет ли здесь нормативных органичений не по шуму? Я пока не нашёл:-(, хотя терзают смутные сомнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 10.12.2004, 13:34
Сообщение #6





Guest Forum






В роторном теплообменнике обмерзание идёт. Просто автоматика следит за делта давления на роторе и при его увеличении уменьшает скорость ротора, т.е. теплообмен. Конденсация и обмерзание уменьшается, но и темп.воздуха подачи тоже. Не думаю что ПМ-Луфт вам ее посчитает. Flakt для ЕС-2000 расчитывают до -50оС и предупреждают о замерзании но тоже даёт темп. воздуха для полной темп. еффективности, т.е. без учета замерзания.
ВладимирМ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 10.12.2004, 14:00
Сообщение #7





Guest Forum






две подборки
плоскостной 1-4стр
ротор с 5стр.
ВладимирМ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Plate_Rotor.rtf ( 642,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 11.12.2004, 8:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alfa
сообщение 11.1.2005, 17:30
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.1.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 359



По опыту работы в эту зиму, когда дней десять было около -30 обмерзание рекуператора замечено небыло. Район эксплуатации Кемерово.
К большому сожелению нет фото и данных по потреблению горячей воды в этот период, но по фото доказано, что при -14 догревание водой не требутся.
Я хотел-бы чтоб у меня все такие машины были.
А то всего 3 из 13. sad.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC00425.jpg ( 49,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alfa
сообщение 11.1.2005, 17:35
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.1.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 359



Не получается добавить фото в то-же сообщение.
Может кто научит?
Пока вставлю так.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC00129.jpg ( 35,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alfa
сообщение 11.1.2005, 17:36
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.1.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 359



Далее...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC00440.jpg ( 33,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alfa
сообщение 11.1.2005, 17:37
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.1.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 359



Ну и последнее.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC00436.jpg ( 33,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxim
сообщение 12.1.2005, 13:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 3.12.2004
Из: Київ
Пользователь №: 301



Спасибо большое, за ценную информацию по эксплуатации. Будем использовать при разговоре с заказчиком. А то он заладил своё: "дорого,дорого"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 5:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных