Подскажите, пожалуйста, как меняется теплоотдача алюминиевого радиатора
от изменения температуры воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глупый
сообщение 14.10.2008, 13:47
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.10.2008
Пользователь №: 23814



Насколько я понимаю, номинальная мощность радиатора дается производителем при температуре подающей воды 90С, а температуре в помещении 20С. При уменьшении температуры подающей воды снижается мощность радиатора. Зависимость можно запросить у производителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 14.10.2008, 14:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Староверов. Часть 1. Отопление. Стр. 43. гл. 9.3. Теплоотдача отопительных приборов. Методика подходит и для алюминиевых радиаторов, только коэф-ты n, p, c и пр. производитель обычно предоставляет свои.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 14.10.2008, 22:16
Сообщение #4


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Это сложный путь , я покажу простой. Берешь прогу семейства КАН заходишь в каталоги радиаторов - меняешь температуры и внима...ательно смотришь и запоминаешь результаты. После нескольких часов такой медитации начинаешь что - то понимать .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 15.10.2008, 6:50
Сообщение #5


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



не все так просто и от подачи и от обратки и от температуры помещения
плюс от конструкции радиаторов, зависимость может быть нелинейная, поэтому лучше
для каждого радиатора иметь таблицу пересчета.
для тех у кого нет - можно или аналоги поискать или по крайней мере по дельте между
средней температурой радиатора и температурой помещения составить пропорцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vunder
сообщение 15.10.2008, 7:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.10.2005
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318



нормативный тепловой поток умножаешь на отношение фактического температурного напора к 70 и возводишь в степень n. Показатель степени приводится в паспортных данных, для алюминия можно округленно принять 1,3.
Температурный напор - это разница между средней температурой радиатора и температурой в комнате. Нормативный температурный напор по российским нормам 70, по европейским -50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 15.10.2008, 8:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Тут простенькая таблица расчета теплопотерь с автоматическим подбором количества секций алюминиевых радиаторов. Посмотрите на формулы в ячейках подсчета секций. Они аналогичны методике в Староверове, только взяты из каталога Calidor Super
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 15.10.2008, 10:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Прикрепленный файл  Al._raditor.rar ( 9,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1285
давно сделал такой простеньки файл. (10кб). может кому прогодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dakon24
сообщение 15.10.2008, 10:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880



У каждого производителя типа такого есть, но в общем всё очень похоже будет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Радиатор.doc ( 101 килобайт ) Кол-во скачиваний: 949
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lsn__*
сообщение 16.10.2008, 2:41
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Ernestas @ 15.10.2008, 16:41) [snapback]303037[/snapback]
Прикрепленный файл  Al._raditor.rar ( 9,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1285
давно сделал такой простеньки файл. (10кб). может кому прогодится.



Не смог прочитать...
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 16.10.2008, 13:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



не знаю. sad.gif пробую еще раз.Прикрепленный файл  Al._raditor.rar ( 9,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 528


попробовал скачать . все хорошо.

Сообщение отредактировал Ernestas - 16.10.2008, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaB
сообщение 21.10.2008, 10:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.11.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 13023



Вы загрузили файл в новой версии EXEL, возможно поэтому он не грузится, требует обновления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lsn__*
сообщение 21.10.2008, 14:12
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(OlgaB @ 21.10.2008, 16:04) [snapback]305467[/snapback]
Вы загрузили файл в новой версии EXEL, возможно поэтому он не грузится, требует обновления.



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ermalex
сообщение 21.10.2008, 21:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.11.2006
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913



Цитата(Ernestas @ 15.10.2008, 11:41) [snapback]303037[/snapback]
может кому прогодится.


Спасибо большое!!! Обязательно пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sotochnik
сообщение 23.10.2008, 11:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466



Еще в копилку.
Пересчет мощности радиатров Purmo
Прикрепленный файл  Расчет_теплотдачи_радиаторов.7z ( 134,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 777
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных