Цитата(Odetta @ 15.10.2008, 11:16) [snapback]303059[/snapback]
Спасибо!
В каких случаях делают два отдельных ввода?
При числе ПК 12 и более.
И радиус действия крана выходит 23 метра?
Берите 20м - будет проще жить.
И ещё, если здание в пять этажей, то напор в сети должен быть не менее 26 метров (10+4+4+4+4)?
Считать надо потери при пожаре и мах х-п.
А с учётом пожарки добавляем ещё свободный напор у крана 100 кПа = 10 м. Итого напор в городской сети должен быть не менее 36 метров. Правильно?
Считать - от диаметров зависит.
И ещё, "Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания": под высокой и удалённой части здания имеются ввиду пределы этажа, т.к. пожкраны на каждом этаже, или последний этаж?
Последний и самый удаленный.
У Вас помещения с разными категориями (гараж) разделены противопожарными стенами/перекрытиями? Если нет - всё считать по худшей.
И напор у ПК не более 45м - иначе диафрагмы по СНиПу.
Цитата(AlexStar @ 15.10.2008, 11:24) [snapback]303063[/snapback]
Что значит два отдельныз ввода? Отдельных от чего?
От двух независимых участков кольцевой наружной сети.
Цитата(Odetta @ 15.10.2008, 11:39) [snapback]303072[/snapback]
Иногда делают два отдельных ввода в здание - один для пожакри, один для хозбыта.
Никогда не встречал.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.10.2008, 12:27