Есть WattNode Plus, iLON100, LonMaker. Надо вытащить из WattNode логи на WEB-страничку iLON100. Проблема в том, что тип переменной nvoLogData = SNVT_str_asc. В этой переменной хранится штамп даты и значение мощности. Пробовал использовать функциональный блок Translator, где пытался разбить эту переменную на 2 - но ничего не получилось, так как этот тип переменных не имеет полей. А мне нужны из всех 31 символов вытащить 7 байт - значение энергии и 7 байт - штамп даты. Буду признателен за помощь. И еще, попутно вопрос - можно ли как-то вытащить весь LOG из прибора, например, в EXEL для наглядного представления данных ввиде графика или диаграммы? Еще раз всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 16.10.2008, 16:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



Попробуй непривязываться к таймеру и календарю WN, работай со своими(ilon-ими)
C Wn заберай только значение nvoEnergySum -SNVT_elec_whr_f- Total true energy (watt-hours)

по поводу выгрузки в EXEL unsure.gif -сложно сказать, ибо неясно, как устроен WEB server в iLon-е
вообще в "красной" что написано по этому поводу, в 10 главе, но мне эта затея кажется сомнительной, хотя это субъективно

Сообщение отредактировал shults - 16.10.2008, 20:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuriy
сообщение 17.10.2008, 8:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.1.2008
Пользователь №: 14484



Наверное, так и придется поступить - использовать Data Logger в iLon и накапливать значение nvoEnergySum и сохранять все в формате CSV для последующей загрузки в EXEL с последующим
формираваниием отчета ввиде графика или диаграммы. Хотелось, конечно, использовать все, что вложено в WN. И что это за "красная" книга такая - хотелось бы почитать для общего развития.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 17.10.2008, 16:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



Все верно, можно хранить в CSV формате на самом iLon-е, а затем по ftp к нему цепляться. Я только сегодня это обнаружил.
Спасибо за наводку на мысль. век-живи, век-учись!

Кстати незабудь откалибровать WN, перем-ые nviCalSel и nviCal

Сообщение отредактировал shults - 17.10.2008, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cerginio
сообщение 29.10.2008, 12:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 31.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 17182



Красная книга - это F.Tiersch "LonWorks Technology" 2005 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных