Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Интеграция своей системы с системой на LON-контроллерах?
Гость_Kde_*
сообщение 27.1.2006, 9:57
Сообщение #1





Guest Forum






Что понимается под интеграцией:
Есть объект, на котором установлена некая рабочая система на LonWorks.
Затем на объект ставится наша система, выполняющая ряд своих функций.
Необходимо дать возможность из нашей системы получать состояния, события от LON-устройств, а также управлять ими, т.е. задача написать некую программу, которая будет получать события, состояния от LON-устройств и передавать их в нашу систему, а из нашей системы посылать команды управления. Связь желательно осуществлят посредством Ethernet.

Теперь собственно вопросы:
1. Нужно ли покупать какие-либо лицензии, спецификации LON-протокола, софт для разработки и тд,
если нужно, то где это можно сделать?
2. Что из оборудования нужно купить, для начала разработки и тестов?

Если кто имел опыт по решению таких задач откликнитесь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 27.1.2006, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Мне видится 2 пути:
1. Связь на уровне контроллеров - нужен шлюз "лон - Ваша сеть", поскольку Вы задаете вопрос "как сделать"- значит его не существует в природе.
2. Связь на верхнем уровне - через СКАДы - тут масса вариантов, зависит от возможностей этих СКАД(SCADA).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 27.1.2006, 11:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



"Шлюз" LON-Ethernet вот
А если не секрет, то что у вас за "железо"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kde_*
сообщение 22.2.2006, 10:37
Сообщение #4





Guest Forum






Сорри за отсутствие.. командировка ...

Цитата
А если не секрет, то что у вас за "железо"?


Контроллеры собственного производства АЛГО-421, 422, 425; Кристалл-2С, 2C4 и др.

Цитата
"Шлюз" LON-Ethernet


i.Lon 100 штука интересная и вроде бы, то что нужно.
Если у кого есть опыт использования поделитесь.
Особенно интересует работа через Web-services (возможность мониторинга и управления) и подключение i.Lon к готовой Lon-системе. Существует ли софт для настройки под Linux?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiran
сообщение 26.2.2006, 11:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185



Мы подобной ситуации использовали контроллер Wago-I/O-Lon 750-819, с дополнительными интерфейсными модулями (в нашем сслучае модуль интерфейса RS-232). в контроллере програма обеспечивала обмен с устройством через RS-232 и выдавала необходимые нам параметры в Lon. Но можно сделать и наоборот из Lon вытаскивать нужные параметры и передавать их куда надо по своим интерфейсам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 1.3.2006, 10:26
Сообщение #6





Guest Forum






Имел опыт вытаскивания из Lon-Work параметров.
(Диспетчеризация Viessman котельной)
Нужен преобразователь Lon в что-то еще, так-как в шине Lon используються контроллеры Neuron - вроде так (смотри описание Lon-Work) а они являются платными, и для каждого устройства в сети Lon уникальны (имеют свой ID не повторяющийся)
Сделано было через преобразователь LON-Interface IFM232 производитель http://www.sysmik.de
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных