ГВС от квартирных котлов |
|
|
|
19.10.2008, 12:47
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Йота я проектирую в стране "третьего мира" и если народ сольет 3л = 10 центов каждое утро то не обеднеет и включив 0.3 л/с получит свои 40 градусов секунд через 7- 8 - не нравится пожалте в баню. Уверяю все будут очень довольны этими условиями. В большинстве жилья дела обстоят гораздо хуже. Можете мне поверить , я как никак и со шведками походил по Питеру. И слушая людей " за жизнь" выделяю профессионально все те огрехи систем водоснабжения, которых сейчас немеряно. По крайне мере мы примерно вычислили критерий, которого нет в наших нормах. При проектировании жилья мы предусматриваем циркуляцию по стоякам. 30 м это скорее где нибудь в административном помещении. А снип говорит о том что циркуляцию и вообще делать не надо в помещениях с регламентированным по времени водоразбором. К ним в административных зданиях имхо не относятся только сортиры.
Сообщение отредактировал Сантехник - 19.10.2008, 12:55
|
|
|
|
|
19.10.2008, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я никогда не писал, что у нас хорошо. Вопрос вообще не ко мне. Вопрос был о нормах. Я их нашёл и выложил. Какие претензии?
О принципах: ненадо о себе говорить, что из третьего мира..... Всегда есть возможность предложить хорошо. Откажутся - их дело. Но заранее закладывать плохо - не профессионально....
|
|
|
|
|
19.10.2008, 13:08
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Проектировать надо не хорошо и плохо , а в соответствии с нормативами, ибо один господь ведает хорошо оно или плохо. А где уж нам сирым и убогим свой промысел равнять с требованиями СНиПа. Мое мнение 3 л - очень хорошо. Даже слишком хорошо. Я пишу не чтобы обидеть Вас лично или усомнившись в вашем источнике, а потому что имею другую точку зрения (о претензиях речи нет - слово нехорошее и ненужное в нашем разговоре). И хочу чтоб автор темы не велся на мои или ваши цифры, а понимал что решать будет он сам, поскольку в снипе он этого не найдет. Я то считал что в нормах скажем ДИН 1988 эта цифра должна быть. Цифра опять таки из рехау.
Сообщение отредактировал Сантехник - 19.10.2008, 13:37
|
|
|
|
|
19.10.2008, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А причём Автор? Вопрос о нормативах задал Serg Ivanov - я ему и ответил. А автор пусть делает что хочет....  Сантехник! - Вы опять грешите тем, что не читаете всей темы, а цепляетесь к постам на выбор......Ваш выбор.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 16:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Спасибо что нашли норматив. 10 сек. Чтож, считая что максимальный расход горводы 0,18л/сек (смеситель для ванны) получаем скорость 1,6м/сек для 16мм металлопластиковой трубы и 0,9 м/сек для 20мм. Отсюда вывод - коллекторная схема рулит, коллектор на 20мм как можно ближе к котлу и дальше 16мм трубой до 15м можно идти по буржуйским нормам к прибору. Вполне можно и на второй уровень кв. попасть. А что касается экономичности - то мощность циркуляционного насоса порядка 70Вт. Т.е. практически это все равно что круглые сутки держать включенной одну лампочку. И без расчетов понятно, что дешевле периодический сброс 1,5-2л воды. Тем более что вода эта как минимум комнатной температуры, что для большинства случаев водопользования достаточно.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2008, 16:00) [snapback]304827[/snapback] А что касается экономичности - то мощность циркуляционного насоса порядка 70Вт. Star-Z-25 - 0.2 m3/h; 22 кPa - 37W; 15 кPa - 25W  Можно с таймером - на ночь отключать.
Сообщение отредактировал jota - 19.10.2008, 17:16
|
|
|
|
|
19.10.2008, 18:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(jota @ 19.10.2008, 17:13) [snapback]304843[/snapback] Star-Z-25 - 0.2 m3/h; 22 кPa - 37W; 15 кPa - 25W  Можно с таймером - на ночь отключать. Ну приплюсуйте потери тепла по контуру циркуляции где-то так и выйдет. А на ночь отключать смысла нет, тогда уж и на день когда все на работе .. А к стати циркуляционный первого (отопительного) контура тоже кушает.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.10.2008, 18:12
|
|
|
|
|
19.10.2008, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Можно и на день. Есть насосы со встроенными недельными таймерами как раз для этой цели. А потери - это в основном и есть полотенчики...
|
|
|
|
|
19.10.2008, 18:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
А главное - всё это удовольствие потянет минимум на несколько сот баксов на каждую квартиру. Опционально по желанию хозяина кв. - да. Но в проект - ну его нафиг.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2008, 18:16) [snapback]304862[/snapback] Но в проект - ну его нафиг. Мы говорили о принципах, а не о практике. Я не занимаюсь квартирами и котеджами, но если бы пришлось - воткнул бы самые современные вещи. А там пусть упрощают сами....
|
|
|
|
|
19.10.2008, 18:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(jota @ 19.10.2008, 18:20) [snapback]304864[/snapback] Мы говорили о принципах, а не о практике. Я не занимаюсь квартирами и котеджами, но если бы пришлось - воткнул бы самые современные вещи. А там пусть упрощают сами....  Ага один раз бы воткнули. Потом инвесторы сравнили уд. стоимость кв. вашего и другого проекта. И второй раз втыкать не пришлось бы.
|
|
|
|
|
20.10.2008, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
В топку таких инвесторов  А если серьезно, то прав Инж, когда писал о эконом-классе и бизнес-классе. В соответствии с требованиями о комфорте и нужно проектировать.
Сообщение отредактировал zeman - 20.10.2008, 9:48
|
|
|
|