У меня такая проблема. На объекте приточно-вытяжная система с водяным калорифером. Управляется Corrigo C10. Снабжена датчиками приточного воздуха, обратной воды, термостатом защиты, клапаном AQM и соответствующим клапаном, насосом и приводом заслонки наружного воздуха. Конфигурация выставлена следующая А(0),В(0),С(1),D(0),E(0),F(1),G(1),H(0),I(0),J(0),K(0),L(0),M(0),N(1),O(0),P(0), Q(0),R(1),S(0). Датчик температуры обратной воды и НО контакт реле в цепи термостата заведены на АI8. До этого НО контакт реле в цепи термостата был заведён на DI6. Проблема: При угрозе замораживания (срабатывание термостата +5С). 1. При кратковременном срабатывании термостата контроллер не успевает зафиксировать систему в аварии, чтобы она не включилась без сброса аварии. 2. При срабатывании термостата: в первом случае управляющее воздествие 0V (при нормальной обратке), контроллер даже не пытается приоткрыться. во втором случае когда контакт рвет связь датчика обратной воды происходит 3-х секундное управляющее воздействие на привод клапана после чего воздействие 0V но датчика обратной воды контроллер не видит и по идее должен выдавать 10V. У меня последняя идея добавить сопротивление 900-1000 ОМ в цепь: датчик обратной воды - термостат, чтобы при срабатывании термостата контроллер видел угрозу замерзания по воде. Кто встречался с подобными проблемами поделитесь опытом. Заранее благодарен.
|