Alex_
сообщение 8.11.2008, 20:54
Сообщение #121


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Вы же своим интеллектом и эпистолярными пассажами всех интересующихся просто заведомо расплющили...
Сорри, если что - ничего лично против Вас не имею. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
acsolar
сообщение 9.11.2008, 9:42
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 10.8.2008
Пользователь №: 21394



Цитата(Alex_ @ 8.11.2008, 20:54) [snapback]312654[/snapback]
...Сорри, если что - ничего лично против Вас не имею.

Получается, что - только непосредственно против самОго подобного обсуждения.
Цитата(Майкл @ 8.11.2008, 18:37) [snapback]312628[/snapback]
...хоть один вопрос задан?...в чем интрига?..."как это у нас принято"- совершенно не понятно, к чему и зачем...

Что касается вопроса и интриги, то поскольку возникла такая необходимость, с удовольствием напомню. Здесь предлагалось обсудить:
Насколько сложившаяся за океаном методика проектирования ГРУНТОВЫХ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ подходит для наших условий?. К чему и зачем, комментариев, кажется, не требует. А вот, что касается девиза, так это о том, как проходило данное обсуждение, в котором реплик по сути ровным счётом оказалось 0. Зато о чём только не было сказано, начиная с характеристики автора статьи, ездившего за материалом аж в Америку и заканчивая оной же в отношении топикстартера, свалив, в конце-концов на него весь устроенный гвалт.
Вот так вот у нас это всё и принято.
Краткий конспект обсуждения могу также представить, если имеется и такая необходимость.
Так что соответствующим образом вЫсказавшиеся с чистым сердцем могут себя (и само-собой - друг друга) с этим поздравить, ну а действительно заинтересованные могут и продолжить.

acsolar
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 9.11.2008, 17:46
Сообщение #123





Guest Forum






Цитата(acsolar @ 9.11.2008, 9:42) [snapback]312748[/snapback]
Так что соответствующим образом вЫсказавшиеся с чистым сердцем могут себя (и само-собой - друг друга) с этим поздравить, ну а действительно заинтересованные могут и продолжить.

acsolar


Что, правда? Можно и поздравить и продолжить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
acsolar
сообщение 10.11.2008, 9:59
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 10.8.2008
Пользователь №: 21394



Цитата(Майкл @ 9.11.2008, 17:46) [snapback]312803[/snapback]
Что, правда? Можно...продолжить?

Только на этот раз уже с условием: добить окончательно ненавистного ASHRAE, поскольку, несмотря на искромётный бенефис в начале, народ до сих пор к нему тянет:
Цитата(Saveka @ 6.11.2008, 20:03) [snapback]311835[/snapback]
2 all кто-нибудь знает где взять
ASHRAE. 1983. ASHRAE Standard 116-1983, Methods of Testing for Seasonal Efficiency of Unitary Air-Conditioners and Heat Pumps. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,Inc.

2 Saveka: Возможно, замена и не будет равноценной, но учитывая ситуацию, могу подсказать где взять кое-что поновее, например:
ISO 5151:1994
Non-ducted air conditioners and heat pumps - Testing and rating for performance;
ISO 13253:1995
Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps - Testing and rating for performance
или на худой конец:
ISO 13256-1:1998
Water-source heat pumps -- Testing and rating for performance -- Part 1: Water-to-air and brine-to-air heat pumps
ISO 13256-2:1998
Water-source heat pumps -- Testing and rating for performance -- Part 2: Water-to-water and brine-to-water heat pumps

acsolar

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 10.11.2008, 13:51
Сообщение #125





Guest Forum






Цитата(acsolar @ 10.11.2008, 9:59) [snapback]312957[/snapback]
Только на этот раз уже с условием: добить окончательно ненавистного ASHRAE, поскольку, несмотря на искромётный бенефис в начале, народ до сих пор к нему тянет:

А Вы ничего не попутали? Если нет, то расцениваю это как злобный и некорректный выпад в мою сторону.
Ничего против штатовских коллег не имею, никогда такого не писал и не произносил.
Коротко пробежался по выводам автора статьи, ошибки есть, если нет, обосновывайте Вы, раз Вам так дорога эта статья.
Все расчеты спецов ASHRAE полностью совпадают с выводами европейских коллег, прописаны в их методичках и проверены нашими наработками, так чего с ними спорить? Пару лет назад выясняли по грунтовым контурам, этап проб и ошибок пройден. По воздушникам ничего за эти годы не изменилось, и говорить особо не о чем.
Пишите корректнее и предметнее и народ к Вам потянется.
Пока же любая тема с вашим участием, перерастающим в руководство, плавно перетекает в сюр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
acsolar
сообщение 10.11.2008, 14:50
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 10.8.2008
Пользователь №: 21394



Цитата(Майкл @ 10.11.2008, 13:51) [snapback]313109[/snapback]
...Ничего против штатовских коллег не имею, никогда такого не писал и не произносил.

Цитата(Майкл @ 10.11.2008, 13:51) [snapback]313109[/snapback]
......пробежался по выводам автора статьи, ошибки есть...

Цитата(Майкл @ 10.11.2008, 13:51) [snapback]313109[/snapback]
...любая тема с вашим участием...перетекает в сюр...

о чём свидетельствуют соответствующие цитаты: "...
А если они почему-то всеми поняты не так...
Цитата(Майкл @ 10.11.2008, 13:51) [snapback]313109[/snapback]
...то расцениваю это как злобный и некорректный выпад в мою сторону...

Сказали это Вы, но вот не поверите: ничего личного - просто то, чтО Вы критиковали очевидно всем, и если считаете нужным - можете объяснять, чтО Вы имели ввиду на самом деле и чтО Вас притягивает туда, где идёт речь о том, что Вы демонстративно и во всеуслышание отвергаете. В частности, о том, что предложено обсуждать в данном топике.

acsolar

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.11.2008, 16:29
Сообщение #127


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Майкл @ 10.11.2008, 13:51) [snapback]313109[/snapback]
Пишите ... предметнее и народ к Вам потянется.

Да уж, пожалуйста... smile.gif
На эпистолярном поле боя Вы нас тут всех "разложили" - поднимаем руки и сдаемся!!! tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 10.11.2008, 16:49
Сообщение #128


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



..замполит знает свое дело sport_boxing.gif tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
acsolar
сообщение 11.11.2008, 10:16
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 10.8.2008
Пользователь №: 21394



Цитата(Alex_ @ 10.11.2008, 16:29) [snapback]313208[/snapback]
Да уж, пожалуйста... smile.gif ...Пишите ... предметнее...

Ну, если и дальше будете так настойчивы, могу, ведь, и не устоять. Тем более, что это гораздо легче и проще.
Только, чур уж тогда безо всех этих: "У-а-у-у!" и "З-ы-ы..." Не люблю, знаете-ли-с.
Словом, здесь Вам - не тут, помашшш.

acsolar
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 16.11.2008, 11:12
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Дискуссия весьма интересная.
Буду рад поучавствовать.
Однако есть ряд условий (навскидку):
- не флудить в теме. Для этого видимо надо действительно несколько веток под общей шапкой. Например, я считаю использование озер, рек, морей в качестве источника тепла неприемлимым и в таком обсуждении учавствовать не буду.
- надо решить вопрос с рекламой - есть методики проектирования на конкретном оборудовании - давать привязку к моделям, или нет?
- разобраться с климатическими зонами. Мои методики - для юга Украины и для Карелии не годятся. Соответсвенно нам дискутировать не о чем.
- надо разобраться с терминологией. Например некоторые до сих пор считают, что воздушное отопление - воздуховоды большого сечения.

Короче, требуется изрядная подготовительная работа, если есть интерес к обсуждению серьезной темы.
Несколько слов о своих достижениях:
- читаю курс "проектирование прикладных систем с теплоснабжением от тепловых насосов МИЦУБИШИ ЭЛЕКТРИК" для профессиональных проектировщиков и есть вариант этой темы для продающих менеджеров
- в Симферополе учат студентов по специальности "теплоснабжение тепловыми насосами". Есть договоренность об обмене опытом с ними и совместной разработке методик по проектированию систем отопления на ТП. В январе 2009г.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.11.2008, 11:34
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(kord @ 16.11.2008, 10:12) [snapback]315549[/snapback]
- читаю курс "проектирование прикладных систем с теплоснабжением от тепловых насосов МИЦУБИШИ ЭЛЕКТРИК" для профессиональных проектировщиков

Это уже и мне стало интересно.....
А есть ли возможность публикации рефератов по Вашим лекциям? - тогда будет возможность сравнения и тема для дискуссии..... Лучше даже отдельной темой на форуме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.11.2008, 14:45
Сообщение #132


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(kord @ 16.11.2008, 11:12) [snapback]315549[/snapback]
Например, я считаю использование озер, рек, морей в качестве источника тепла неприемлимым и в таком обсуждении учавствовать не буду.

Поясните, пожалуйста... ИМХО, стабильнее источника низкопотенциального тепла чем море (Черное?) и придумать невозможно.
Цитата
- надо решить вопрос с рекламой - есть методики проектирования на конкретном оборудовании - давать привязку к моделям, или нет?

Да чего уж здесь ханжествовать - и говорить, и давать. Наглую и тупую рекламу - ее ж сразу видно.
Цитата
- разобраться с климатическими зонами. Мои методики - для юга Украины и для Карелии не годятся. Соответсвенно нам дискутировать не о чем.

МММ... как бы Вам ответить помягче - этот форум типа общероссийский, и говорить только о климате причерноморья будет некорректно, несмотря на наличие в составе России Краснодарского края... "Несчастную" Карелию тоже придется учитывать.
Цитата
- надо разобраться с терминологией. Например некоторые до сих пор считают, что воздушное отопление - воздуховоды большого сечения.

??? Сечение выбирается по расчету... И терминология здесь не при чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 16.11.2008, 14:49
Сообщение #133


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



тоже присоединяюсь ....насчет Ваших лекций

Сообщение отредактировал дед марос - 16.11.2008, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 16.11.2008, 15:38
Сообщение #134





Guest Forum






"проектирование прикладных систем с теплоснабжением от тепловых насосов МИЦУБИШИ ЭЛЕКТРИК" для профессиональных проектировщиков
Мне это тоже интересно, но вполне допускаю, что проект по лекциям коммерческий.
Сам не разобрался, хотя времени убил прилично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.11.2008, 16:11
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Майкл @ 16.11.2008, 14:38) [snapback]315593[/snapback]
но вполне допускаю, что проект по лекциям коммерческий.

Да хоть какой...... Сумеем отфильтровать сами инфу от коммерции.
Я не встречал удобоваримой методики по проектированию систем с ТН. Видел работу программы "Thermija" - впечатлила, но заполучить не удалось.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 16.11.2008, 16:57
Сообщение #136





Guest Forum






Цитата(jota @ 16.11.2008, 16:11) [snapback]315596[/snapback]
Да хоть какой......

Коммерческий, когда человек с этих лекций бабло имеет.
Цитата
Я не встречал удобоваримой методики по проектированию систем с ТН.

Если Виссмановская методичка неудобоваримая, то это с пищеварением что-то не то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 16.11.2008, 17:06
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



Вычисление COP Coefficient of Performance для ТН «воздух-вода».
По стандатру EN 255-2 COP определяется для следуюших температур нар.воздуха(in) и
тенлоносителя(out) : A-7/W35,A2/W35,A7/W35,A7/W35,
но сейчас в Европе действует уже и другой стандарт EN 14511
с гораздо интересными параметрами для нашего климата
standard testing points according to EN 14511
Прикрепленный файл  abok.GIF ( 20,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171

Но производители указывают от 2 до 4 точек(которые более подходят для их климата)
Вопрос 1. можем ли мы как потребители требовать более полный информации в
Соответствие со стандартом EN 14511.
Вопрос 2 Корректировка COP для конкретных условий работы на основании данных производителя?
Можно провести (я знаю 2 способа),

1.Интерполяция квадратичным полиномом (чем больше данных тем точнее,но
производители молчат аки партизаны пишут свою любимую A7W35. A7W45 попробуй по ним интерполировать bang.gif

2.с помошью КПД для идеального цикла Карно (в принципе достаточн о одной точки
От производителя вот только какова погрешность)
А как Вы высчитываете COP для конкретных условий работы?(я не говорю о других
потерях только о COP для ТН как он определен в стандарте)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.11.2008, 17:35
Сообщение #138





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Майкл @ 16.11.2008, 15:57) [snapback]315601[/snapback]
1.Коммерческий, когда человек с этих лекций бабло имеет.
2.Если Виссмановская методичка неудобоваримая, то это с пищеварением что-то не то.

1. Понял, что не так понял...... biggrin.gif
2. То что я имею на англ. языке с натяжкой можно назвать методичкой. Может имеете другой вариант? Буду благодарен за ссылку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.11.2008, 18:12
Сообщение #139


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Saveka @ 16.11.2008, 17:06) [snapback]315604[/snapback]
но сейчас в Европе действует уже и другой стандарт EN 14511
с гораздо интересными параметрами для нашего климата

Угу. -15С/45С - это жизненно. Производитель, мною безусловно уважаемый, на этих режимах дает интегральный СОР = 1,7 (с учетом разморозок испарителя)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 16.11.2008, 18:31
Сообщение #140





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Saveka @ 16.11.2008, 18:06) [snapback]315604[/snapback]
А как Вы высчитываете COP для конкретных условий работы?
(

Высчитываю просто: определяю теплопроизводительность установки на заданном режиме и энергопотребление.
Далее - функция деления на калькуляторе - и получаю результат СОР для конкретной точки.
В соответствии с требованиями Заказчика можно посчитать - какой СОР будет:
- на спецификационном режиме
- на рабочем режиме
- средневзвешенный в рабочем диапазоне
- усредненный за отопительный период
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 16.11.2008, 18:38
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Alex_ @ 16.11.2008, 15:45) [snapback]315582[/snapback]
МММ... как бы Вам ответить помягче - этот форум типа общероссийский

Я собственно Общей России не навязываюсь, мне и на Родине дел хватает...
Вот это собственно я и имел ввиду, когда опасался нетерпимости к лицам необщерусской национальности....
Михаил

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 16.11.2008, 18:39
Сообщение #142





Guest Forum






Цитата(jota @ 16.11.2008, 17:35) [snapback]315610[/snapback]
2. То что я имею на англ. языке с натяжкой можно назвать методичкой. Может имеете другой вариант? Буду благодарен за ссылку...

Этот русскоязычный документ мне выдали в монастыре Шао-Линь, в котором я 3 года изучал проектирование, монтаж и пусконаладку ТН систем.
После этого я его выкладывал триставосемьсот раз и на АВОКе и на СОКе.
Парафраз на тему всех известных мне методичек, максимально адаптированный к ментальности русских проектировщиков будет на сайте после его окончания.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  виссман_инструкция_по_проектированию.PDF ( 829,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 548
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 16.11.2008, 18:45
Сообщение #143





Guest Forum






Цитата(kord @ 16.11.2008, 18:38) [snapback]315619[/snapback]
необщерусской национальности....

Ой! Это кто такие?

Вообще тут отродясь никому за нацию не предъявляли. Прибалты иной раз латиницей лупят и ничего. Лишь бы смысл понять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 16.11.2008, 18:48
Сообщение #144





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



Зададим вопрос по другому(только вряд ли это что-то меняет) rolleyes.gif

А как Вы определяете теплопроизводительность установки на заданном режиме и энергопотребление ?

Дано от произодителя ТН "воздух-вода)

Emitted/Supplied output at +7/35º kW 10,5 / 2,7
Emitted/Supplied output at +7/50º kW 9,6 / 3,1

Хочу знать

Emitted/Supplied output at -2/45º kW ? / ?

Мои предположения смотрите ниже по тексту
Интерполяция квадратичным полиномом-но данных маловато
с помошью КПД для идеального цикла Карно -точность

а Ваши??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.11.2008, 18:49
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Спасибо, это действительно отличается от того, что имею я.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 16.11.2008, 19:21
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Saveka @ 16.11.2008, 19:48) [snapback]315624[/snapback]
Emitted/Supplied output at -2/45º kW ? / ?

а Ваши??


Отвечаю еще раз:
мне проще, чем Вам - я работаю с МИЦУБИШИ ЭЛЕКТРИК и действую просто:
1. Открываю техническую документацию на нужной странице
2. Выписываю данные на нужном режиме
3. На калькуляторе делю ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ на ПОТРЕБЛЯЕМУЮ МОЩНОСТЬ и получаю СОР в заданной точке.
4. Можно эти же данные вообще получить в компьютерной программе. Кстати, там можно сразу учесть поправки на длину магистралей, разность высот и т.д.
5. Удивляюсь, как приходится мучаться тем, кто не имеет такого информационного обеспечения и вынужден пользоваться квадратичными полиномами....
Михаил

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.11.2008, 19:41
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Может быть выложите ссылку для ознакомления с ТН Mitsubishi Electric ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 16.11.2008, 20:06
Сообщение #148





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Подалуйста, вот:
http://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/catalogues.php
Только пожалуйста помните: здесь документация на ОБОРУДОВАНИЕ.
Методики проектирования, примеры объектов, образцы расчетов - на тренингах...
Удачи!
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
acsolar
сообщение 16.11.2008, 20:29
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 10.8.2008
Пользователь №: 21394



Цитата(kord @ 16.11.2008, 20:06) [snapback]315640[/snapback]

Цитата(Майкл @ 16.11.2008, 16:57) [snapback]315601[/snapback]
...Коммерческий, когда человек с этих лекций бабло имеет...

Вот про бабло то, пожалуй, раньше времени и не стоило бы. Остаётся теперь особо намылившимся пустить шляпу по кругу или состариваться себе потихоньку в том виде уж как есть.

acsolar
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.11.2008, 20:38
Сообщение #150





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(kord @ 16.11.2008, 19:06) [snapback]315640[/snapback]
Методики проектирования, примеры объектов, образцы расчетов - на тренингах...

Цитата(acsolar @ 16.11.2008, 19:29) [snapback]315648[/snapback]
Вот про бабло то, пожалуй, раньше времени и не стоило бы.

А теперь? biggrin.gif

Сообщение отредактировал jota - 16.11.2008, 20:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 13:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных