|  29.11.2008, 17:30 
				 Сообщение
					#181
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 103 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 21394  | Цитата(jota @ 29.11.2008, 11:36) [snapback]321368[/snapback] ...Критика принята...... Не в этом дело, jota. Досадно лишь смотреть на Вас, втянутого в этот бессмысленный спич, в котором ни Ваше мнение ни мнение остальных сторонников движения, купившихся (повёдшихся) на призыв спичстартера, самого спичстартера абсолютно не интересует. acsolar P.S. И кстати, почему народ так просто ведётся? Сообщение отредактировал acsolar - 29.11.2008, 17:39 | 
|  | |
|  29.11.2008, 19:41 
				 Сообщение
					#182
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 20898 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542  | Цитата(acsolar @ 29.11.2008, 16:30) [snapback]321417[/snapback] Досадно лишь смотреть на Вас, втянутого в этот бессмысленный спич,  P.S. И кстати, почему народ так просто ведётся? Да и мне самому неуютно.   ТН меня интересуют. Практически спроектировал за всё время 2 системы и сделал около 20 предложений. Специалистом в этой области себя не считаю, поэтому с интересом читаю любую информацию. Для того, чтобы специализироваться в этой области надо иметь конкретные объекты и их грызть... А народ, люди любопытны......   | 
|  | |
|  30.11.2008, 0:07 
				 Сообщение
					#183
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236  | Цитата(Майкл @ 29.11.2008, 9:52) [snapback]321370[/snapback] Идеальный интерфейс у Нибе, там крутилка одна, поднимает-опускает погодозависимую градусов на 10. Вот ее перед отъездом крутанут против часовой, по приезду - опять на место. Это нравится, просто.Будут соответственно топтать синюю или красную кнопочки.   Уже три года как плотно подсел на сименс и что за это время димплекс поменял в контроллере точно не знаю, но думаю концепт оставили. Погодозависимая регулировка, комнатной нет ваще. Можно двигать кривую вверх или вниз. Это и есть главные кнопки для пользователя. А так стандартный набор: время работы, Тводы, Т подключения бивалента, Рarty, и т.д. Но несколько размазано по дополнительным менюшкам как и параметры настройки. Цитата(Майкл @ 29.11.2008, 9:46) [snapback]321369[/snapback] По комплектации:Что идет в базовый минимальный комплект?В базовом комплекте может ничего не оказаться. Всё зависит от составителей пакетов. У нас он помню шёл ваще голый, даже без контроллера. Вибровставки идут? Или предусмотрены доп. комплектацией? В конструкции их нет. | 
|  | |
| Гость_Майкл_* |  30.11.2008, 9:30 
				 Сообщение
					#184
					
				
			 | 
| Guest Forum  | Цитата(hausmeister @ 30.11.2008, 0:07) [snapback]321499[/snapback] Спасибо, понял. | 
|  | |
|  30.11.2008, 9:37 
				 Сообщение
					#185
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 103 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 21394  | Цитата(jota @ 29.11.2008, 19:41) [snapback]321439[/snapback] ...ТН меня интересуют...А народ, люди любопытны... Вот поэтому-то и есть смысл просеивать происходящее через фильтр того, что: Цитата(kord @ 17.11.2008, 10:18) [snapback]315789[/snapback] ...внедрение нового всегда сопровождалось бурным неприятием тех, кому это новое неудобно...причём...сейчас самыми обиженными являются...конкуренты на рынке тепловых насосов... Поэтому применительно именно к данному-то суждению как раз самое время порассуждать про упоминавшееся выше это, как его... ну, да - Цитата(acsolar @ 16.11.2008, 20:29) [snapback]315648[/snapback] ...про бабло... acsolar | 
|  | |
|  4.12.2008, 19:21 
				 Сообщение
					#186
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 96 Регистрация: 19.7.2006 Пользователь №: 3443  | 
				А есть в природе отечественные нормативы по проектированию установок с тепловыми насосами?    | 
|  | |
| Гость_Майкл_* |  4.12.2008, 19:58 
				 Сообщение
					#187
					
				
			 | 
| Guest Forum  | Цитата(tapych @ 4.12.2008, 19:21) [snapback]323896[/snapback] А есть в природе отечественные нормативы по проектированию установок с тепловыми насосами?   А надо? | 
|  | |
|  4.12.2008, 21:01 
				 Сообщение
					#188
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 96 Регистрация: 19.7.2006 Пользователь №: 3443  | 
				Надо методику расчета и подбора по схеме вода-вода. Везде наталкиваюсь на грунт-вода. Нашел РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, но нигде не могу скачать. елки зеленые     | 
|  | |
|  4.12.2008, 21:26 
				 Сообщение
					#189
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 96 Регистрация: 19.7.2006 Пользователь №: 3443  | 
				фсе молчат...никто ниче не знает....как до дела доходит фсегда так     | 
|  | |
| Гость_Майкл_* |  4.12.2008, 21:26 
				 Сообщение
					#190
					
				
			 | 
| Guest Forum  | 
				У Виссмана нормально вода/вода изложено, да и у других есть. Поищите в этой же теме, я выкладывал несколько методичек. Назад листайте. Не надо этот смайлик ставить! Как будьто Вам все человечество должно и обмануло. Ищите, сто раз выкладывал. Сообщение отредактировал Майкл - 4.12.2008, 21:27 | 
|  | |
|  4.12.2008, 21:31 
				 Сообщение
					#191
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 96 Регистрация: 19.7.2006 Пользователь №: 3443  | 
				Ух ты! спсб! Есть на свете люди! Про смайлик эт Вы зря, человечество конечно не то чтобы мне должно, и не обмануло конечно. Просто много времени на поиск убил седня, вот и оскепсился малость...бывает. Спасибо огромное! Удачи!   | 
|  | |
| Гость_Майкл_* |  4.12.2008, 21:32 
				 Сообщение
					#192
					
				
			 | 
| Guest Forum  | 
				Хорошо. На 8 странице 3 инструкции. Сообщение отредактировал Майкл - 4.12.2008, 21:38 | 
|  | |
|  8.12.2008, 12:02 
				 Сообщение
					#193
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 103 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 21394  | 
				Те, кто по тем или иным причинам не имел ранее возможности ознакомиться с копией статьи о проектировании тепловых насосов, теперь могут это сделать на: http://www.s-climate-s.com.ua/news/full/0/1858/ acsolar | 
|  | |
|  23.12.2008, 14:58 
				 Сообщение
					#194
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 46 Регистрация: 23.1.2008 Из: Харьков Пользователь №: 14726  | 
				Вот кстати сайтик по тематике тепловых насосов - Тепловые насосы..информация конечно не очень то свежая...да и книжная...но думаю кой чего полезного таки найти можно...    | 
|  | |
|  23.1.2009, 14:25 
				 Сообщение
					#195
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 49 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 28049  | Цитата(hausmeister @ 30.11.2008, 1:07) [snapback]321499[/snapback] Уже три года как плотно подсел на сименс Если не затруднит, мнение по поводу RVS Albatros? По случаю купил, была задумка да руки не доходят | 
|  | |
| Гость_Инженер Иванов_* |  30.1.2009, 16:18 
				 Сообщение
					#196
					
				
			 | 
| Guest Forum  | 
				Мы запроектировали и поставили 15 насосов... Могу сказать только одно!!! К любой цифре диаметра труб котельной (заложенной отечественными-первоклассными проектировщиками) надо прибавлять 1, а то 2...а то получается зауженный диаметр...и падает мощность + проблемы непосредственно при отопление... | 
|  | |
| Гость_Майкл_* |  30.1.2009, 17:27 
				 Сообщение
					#197
					
				
			 | 
| Guest Forum  | 
				Ну, теперь скучно не будет. Чего 1 или 2 ? Диаметра, сантиметра, дюйма? Вы что, гидравлику не считаете? | 
|  | |
| Гость_Инженер Иванов_* |  2.2.2009, 13:59 
				 Сообщение
					#198
					
				
			 | 
| Guest Forum  | 
				Считать то считаем...просто наши проектировщики (отечественные) очень еще далеки от Тепловых насосов, излучающих панелей и прочего...
				
				
				
			 | 
|  | |
| Гость_Майкл_* |  2.2.2009, 15:10 
				 Сообщение
					#199
					
				
			 | 
| Guest Forum  | Цитата(Инженер Иванов @ 2.2.2009, 13:59) [snapback]347080[/snapback] Считать то считаем...просто наши проектировщики (отечественные) очень еще далеки от Тепловых насосов, излучающих панелей и прочего... Да, это проблема.  Но Вы же поможете? Особенно про прочее интересно. Вы бы свой сайтик в профиле прописали, зайти иногда, поучиться. И еще, пожалуйста, не пишите ерунды про поверхностный контур, коллеги-земляки не поймут, они с ними уже лет пять нормально работают. | 
|  | |
|  22.2.2009, 23:10 
				 Сообщение
					#200
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 49 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 28049  | 
				У Вайланта тоже вроде есть инструменталка расчетная по контурам, краем уха слышал, но не видел.
				
				
				
			 | 
|  | |
| Гость_Алекsандр_* |  1.3.2009, 18:06 
				 Сообщение
					#201
					
				
			 | 
| Guest Forum  | 
				Давно собирался собрать ТН. А у сучетом нынешних цен за газ стало актуально. Имею холодильный агрегат который работает на морозильную камеру на базе компрессора ФВБС-6 3квт.3 ф-ный. R12 конденсатор на улице.  Для начала хочу добавить конденсатор на внутреннее помещение в дальнейшем теплообменник, для подключения фанкойлов, считаю что существующая система отопления не потянет для ТН не смогу раскочегарить 80 градусов. В режиме простоя камеры добавить теплообменник (испаритель) для сброса холода в канализацию, скважину имею насосная станция 0,34квт. Коммутацию испарителей производить соленоидами один уже стоит управляю компрессором вакуумом. Вопрос может имеет смысл поставить идентичный компрессор на R22 1ПБ10 с потребляемой мощьностью 5квт. Думаю кпд повыше будет. Или не морочить голову использовать инверторные кондиционеры Mitsubishi SRC20ZGX-S R410 COP 5.4 электронный ТРВ работоспособность до -20 добавив теплообменник, для сброса холода в канализацию или добавив еще 1 скважину, как юр лицо плачу за сброс воды в канализацию. Хотелось бы узнать какая экономия будет потребил за месяц 1200 м.куб газа в деньгах 3000 украинских гривен на эти же деньги можно потратить 4300 квт электроэнергии а в час 6 квт с ТН получится 24 квт. час а то и выше кажется на сегодняшний день реальная экономия будет. У кого какие соображения. | 
|  | |
|  12.3.2009, 13:04 
				 Сообщение
					#202
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 61 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 30247  | 
				[quote name='acsolar' date='17.10.2008, 7:40' post='304094'] "Появление на безжизненных просторах переодических СМИ специальной вполне вразумительной статьи на популярную сегодня тему ( http://c-o-k.ru/showtext/?id=2077&from...;params=num%3D9 ), безусловно, не может " Ничего нет! Такое можно прочитать и в других журналах!!!! В Киеве на базе этой инфо журналы выдают!!! | 
|  | |
|  12.3.2009, 13:31 
				 Сообщение
					#203
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 61 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 30247  | Цитата(acsolar @ 21.10.2008, 9:25) [snapback]305484[/snapback] Поскольку тема вызвала такой оживлённый интерес - 1 500 просмотров только за выходные, заинтересовавшиеся могут ознакомиться и с практическими работами автора на этом же поприще: http://www.c-o-k.com.ua/content/view/528/  acsolar Как делать проектирование никто не говорит! Ток показали и всё!!! Почему бы не сделать курсы??? | 
|  | |
|  12.3.2009, 13:37 
				 Сообщение
					#204
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 61 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 30247  | Цитата(ivan-ll-ing @ 25.10.2008, 13:47) [snapback]307342[/snapback] Выудить реально? Область, город? Может ты в курсе, мож кто из представителей какие курсы проводит, я бы напросился?  Да и при чем тут писсимизм, я ж не могу ГТН спроектировать со ссылкой на не существующую серию или на статью на соке в рпз, а в тэо тупому заку сравниловку с врф трёхтрубной. МОЖ И в УКРАИНЕ скажеш где проводят???))) | 
|  | |
|  27.5.2009, 20:15 
				 Сообщение
					#205
					
				
			 | |
| Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 34053  | 
				Здравствуйте, есть такой вопросец нужно спроектировать либо найти готовый тепловой насос воздух вода с температурой в испарителе (воздуха) порядка 45 градусов и температурой в конденсаторе (воды) порялдка 55 градусов.Подскажите у каких фирм есть готовые решения подного рода или надо разрабатывать конструкцию с нуля?
				
				
				
			 | 
|  | |
|  27.5.2009, 22:18 
				 Сообщение
					#206
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 49 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 28049  | 
				Мощность какая?
				
				
				 
	Прикрепленные файлы
	  maja.JPG ( 1,15 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 57  Step_03.JPG ( 165,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54  HP.jpg ( 228,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 85 | 
|  | |
|  28.5.2009, 11:32 
				 Сообщение
					#207
					
				
			 | |
| Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596  | Цитата(pilot31 @ 27.5.2009, 21:15) [snapback]393106[/snapback] Здравствуйте, есть такой вопросец нужно спроектировать либо найти готовый тепловой насос воздух вода с температурой в испарителе (воздуха) порядка 45 градусов и температурой в конденсаторе (воды) порялдка 55 градусов.Подскажите у каких фирм есть готовые решения подного рода или надо разрабатывать конструкцию с нуля? Первое, что приходит в голову - VIESSMANN AW350. Наверное, есть что-то еще. Если температура воздуха окажется сильно высокой, его всегда можно задросселировать. Откуда такой горячий воздух? Что за задача? Может, вообще без ТН можно обойтись? | 
|  | |
|  28.5.2009, 15:07 
				 Сообщение
					#208
					
				
			 | |
| Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 34053  | 
				тепло  отходящих газов после котла-утилизатора температура 50, нагрев обратной воды с такой же температурой, предполагаемая мощность порядка 10 МВТ.За модель спасибо.
				
				
				
			 | 
|  | |
|  28.5.2009, 16:02 
				 Сообщение
					#209
					
				
			 | |
| Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596  | 
				Затея экономически бессмысленна. Просто посчитайте сэкономленное тепло и сравните со стоимостью электроэнергии и оборудования. Виссманн - бытовая модель. Мегаватт там нет и близко. Попросту говоря, 50С отходящих газов. - это уже оооочень хорошо. Не ищите добра от добра. Лучшее - враг хорошего. | 
|  | |
| Гость_plumbium_* |  5.12.2009, 2:30 
				 Сообщение
					#210
					
				
			 | 
| Guest Forum  | 
				затея экономически очень даже "смысленна". Помимо нагрева сетевой обратки, пусть и с затратой приводной мощности, вы получите ощутимую экономию от экологов. Если есть средства, дерзайте и не слушайте консерваторов, это рентабельно, окупаемость считали -10-15 лет. Это не только на бумаге, и выполненные проекты есть, да, и даже в России! http://www.salut-power.ru/4_7.php | 
|  | |
|   | 
|  | 