Нашел ошибку: в контуре R23 давление на высокой стороне не 18, а 25 бар, а на низкой не 2, а 4.
|
|
|
|
|
28.4.2013, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 3.1.2013
Пользователь №: 176244

|
Цитата(ctt-den @ 28.4.2013, 10:27)  На сегодняшний представляется следующая схема воздушного ТН для низких температур:  Теплообменники фреон/фреон и фреон/вода - пластинчатые, их подобрать можно. Рабочие тела продаются на отечественных сайтах, производство, вестимо, Китай. Не разобрался с компрессорами. В производители в интернетах степень сжатия не пишут, вот я и сомневаюсь, что можно подобрать со степенью сжатия 6-10. Может и можно, но не нашел такой инфы. Прошу подсказки в этом вопросе. Непонятно, что Вы подразумеваете под термином "распространённый компрессор". Маслозаполненные могут иметь степень сжатия до 15-25
|
|
|
|
|
28.4.2013, 16:33
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.6.2012
Пользователь №: 153951

|
Да, скорее - доступные. Например, такие, которые можно купить здесь: http://www.aircon-zip.ru/Если Вам не трудно, дайте ссылку на конкретную модель со степенью сжатия 1:8 на этом или другом сайте.
|
|
|
|
|
28.4.2013, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 3.1.2013
Пользователь №: 176244

|
К сожалению, не знаю указанного производителя. Требуемые Вам компрессоры легко изготовит Howden, Aerzen, все другие производители винтовых компрессоров. Серийно выпускаются холодильные машины с двумя контурами, например Johnson Controls В России также можно изготовить требуемые винтовые блоки, но будет скорее дороже. Ваша идея экономически нецелесообразна. Советую Вам искать источники тепла с более высокой температурой на производствах, в дата-центрах, очистных сооружениях и т.д. С низкой температурой -35 С 3-5 месяцев в году лучше бороться обогревом дровами, углем, газом, газопоршневым двигателем чем дорогостоящей двуконтурной машиной
|
|
|
|
|
28.4.2013, 17:46
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.6.2012
Пользователь №: 153951

|
Еще раз, за экономическую целесообразность прошу не беспокоиться. Клиент хочет тепло, но не хочет париться с углём, золой, дровами, наймом гмм... персонала для топки-чистки. Скважины геотермальных ТН околевают при наших морозах 30-го декабря, не раньше, не позже (проверено). Когда по полтора месяца пасмурно (кто не верит - см. архив погоды по Новокузнецку) жмёт -35, а над головой не понятно, то ли тучи, то ли смог - солнечные коллекторы тоже отдыхают.
Клиенту известно, что электричество - самый дорогой вид энергии, но газа у нас нет, дизель дорог, мазут замерзает, уголь - я уже говорил - это пыль, копоть и зола. Причём, наш регион - не из самых чистых на планете. Состоятельные "кроты" прикинули одно к другому - даже при COP = 1.5 уже за 3-4 года "эта ваша экзотическая мутотень" окупится. Нате деньги, делайте!
Спасибо за "Howden, Aerzen" - будем изучать. По Джонсон - смотрю уже.
|
|
|
|
|
28.4.2013, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 3.1.2013
Пользователь №: 176244

|
Цитата(ctt-den @ 28.4.2013, 17:46)  Еще раз, за экономическую целесообразность прошу не беспокоиться. Клиент хочет тепло, но не хочет париться с углём, золой, дровами, наймом гмм... персонала для топки-чистки. Скважины геотермальных ТН околевают при наших морозах 30-го декабря, не раньше, не позже (проверено). Когда по полтора месяца пасмурно (кто не верит - см. архив погоды по Новокузнецку) жмёт -35, а над головой не понятно, то ли тучи, то ли смог - солнечные коллекторы тоже отдыхают.
Клиенту известно, что электричество - самый дорогой вид энергии, но газа у нас нет, дизель дорог, мазут замерзает, уголь - я уже говорил - это пыль, копоть и зола. Причём, наш регион - не из самых чистых на планете. Состоятельные "кроты" прикинули одно к другому - даже при COP = 1.5 уже за 3-4 года "эта ваша экзотическая мутотень" окупится. Нате деньги, делайте!
Спасибо за "Howden, Aerzen" - будем изучать. По Джонсон - смотрю уже. даже при COP = 1.5 уже за 3-4 года "эта ваша экзотическая мутотень" окупится Похоже Вы раньше не имели дело с компрессорами, поэтому не ориентируетесь в реальной стоимости владения таких машин. В США и Канаде, где цена на энергию гораздо ниже нашей с такими параметрами тепловых насосов дело не имеют.
Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 28.4.2013, 18:11
|
|
|
|
|
28.4.2013, 18:23
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.6.2012
Пользователь №: 153951

|
Конечно, не занимался компрессорами, потому и не ориентируюсь. Опасаюсь уже спрашивать... раз они дела не имеют, может, ответят моему клиенту, почему в Краснодарском крае можно вчетверо удешевлять электрическое отопление, а у нас даже в полтора раза нельзя?
|
|
|
|
|
28.4.2013, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 3.1.2013
Пользователь №: 176244

|
Дело в том, что климат Краснодарского края отлично подходит для установки тепловых насосов и их можно использовать и в холодное время и для кондиционирования или получения захоложенной воды в теплый период года. Для такого случая компрессор будет иметь одну ступень. Возможно подобрать параметры при которых один Квт час электроэнергии будет давать 6 Квт часов тепловой энергии.
Для Вашего случая высокотемпературный контур еще можно использовать для охлаждения, а вот низкотемпературный уже скорее нет. Теплообменники между контурами да и низкотемпературный контур стоят немалых денег в сравнении с гипотетическим краснодарским вариантом, учитывая сравнительно низкий COP для Вашего случая, пошлины на импортное оборудование, высокую стоимость энергии Ваш вариант вряд ли будет привлекательным для инвестора . Вы можете попробовать в большом многоквартирном доме отобрать тепло из канализационной трубы и подвала стандартным тепловым насосом и использовать его как кондиционер летом.
Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 28.4.2013, 19:46
|
|
|
|
|
28.4.2013, 21:46
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(ctt-den @ 28.4.2013, 18:46)  Скважины геотермальных ТН околевают при наших морозах 30-го декабря, не раньше, не позже (проверено). Скорее всего, их рассчитывали по методичке Виссманна - 50 Вт холодильной мощности ТН/пог. метр...  . Понятно, писано для Германии, где Т грунта на большой глубине +10С плюс-минус... Цитата Состоятельные "кроты" прикинули одно к другому - даже при COP = 1.5 уже за 3-4 года "эта ваша экзотическая мутотень" окупится. Нате деньги, делайте! Если деньги даются на исследования, тогда берите и творите. Если на рабочий экземляр - бурите в 2 раза больше скважин и ставьте геотермальный ТН.
|
|
|
|
|
28.4.2013, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555

|
Цитата(GeoTeplo @ 27.4.2013, 7:50)  Тип теплового насоса, описанный в предыдущем моем сообщении был "вода-вода" Вы спрашиваете про "воздух-вода". +65*С по конденсатору вас не устроит? GeoTeplo : 1. воздух-фреон-воздух : 65*С по конденсатору лучше чем 50*С, а что по испарителю? 2. воздух-фреон-вода: 45*С по испарителю, 85*С по конденсатору. Тоже интересует модель? Вода с температурой 40-45*С ,как я понимаю, как раз подходит в качестве оборотной для кондиционеров с водяным охлаждением?
Сообщение отредактировал Dimcha_V - 28.4.2013, 22:55
|
|
|
|
|
29.4.2013, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(ctt-den @ 28.4.2013, 10:27)  На сегодняшний представляется следующая схема воздушного ТН для низких температур:  Эта схема уж слишком упрощена, посмотрите хотя бы здесь схему каскадной холодильной машины: http://www.overclockers.ru/lab/51938/Kaska..._i_FX-8150.htmlНо ещё надо как то учесть, что Ваша машина должна работать и тогда когда на улице будет 0 оС, а это ещё больше всё усложнит и запутает.
Сообщение отредактировал vnvik - 29.4.2013, 12:29
|
|
|
|
|
29.4.2013, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
не хочу каркать, но как бы не посадили потом эти "кроты" автора на бочку с порохом, типа "пущай полетает".... Они потому и с деньгами, что считать умеют. И очень быстро. Поймите, двухступенчатая машина не в 2 раза сложней 1 ступенчатой на DX, а на порядок и какой бы у Вас не свербел бы энтузиазм, нельзя вот так вот экспериментировать на чужие деньги.
Сообщение отредактировал v-david - 29.4.2013, 13:10
|
|
|
|
|
29.4.2013, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
ctt-den, если не хотите выглядеть как сказал v-david: Цитата(v-david @ 29.4.2013, 19:06)  не хочу каркать, но как бы не посадили потом эти "кроты" автора на бочку с порохом, типа "пущай полетает".... нельзя вот так вот экспериментировать на чужие деньги. сделайте как сказал Alex_: "Если деньги даются на исследования, тогда берите и творите. Если на рабочий экземляр - бурите в 2 раза больше скважин и ставьте геотермальный ТН."Грунтовые ТН прекрасно работают в наших климатических условиях.
|
|
|
|
|
29.4.2013, 23:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.2.2012
Из: Киев
Пользователь №: 141609

|
ctt-den, смотрите в сторону "воздух-воздух" легче будет, хоть и менее комфортней.
Сообщение отредактировал GWT - 29.4.2013, 23:56
|
|
|
|
|
30.4.2013, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
"Воздух-воздух" в Новокузнецке работать не будут, это не Киев  .
|
|
|
|
|
1.5.2013, 6:04
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.6.2012
Пользователь №: 153951

|
awlan, смотрите личку.
|
|
|
|
|
17.11.2014, 21:02
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.11.2014
Пользователь №: 251138

|
добрый всем вечер. пытаюсь найти методику расчёта, в теории у меня большие пробелы. пытаюсь посчитать имеет ли вообще смысл пытаться собрать установку для обогрева. исходные данные такие- установка типа "вода-вода". охлаждаемая вода поступает из скважины,t=10C, Q=3-5 m3/h. подогреваемая вода 25 С на входе, Q=3-3.4 m3/h, чтобы на выходе была 35 С. возможно ли ето вообще и какой мощности потребуется компрессор. может смысла нет затевать и продолжать топиться дровами.заранее благодарен за любую помощь.
|
|
|
|
|
17.11.2014, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
возможно. Мощность компрессора будет около 7 кВт, жизнеспособность конструкции будет зависеть от состава воды из скважины. Если ее напрямую лить в установку, то скорее всего год-два. Впрочем как повезет.
|
|
|
|
|
19.12.2014, 21:41
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159808

|
Доброго времени суток. Есть небольшой вопрос. Имеется пруд. Размерами 10 на 20 метров, примерно. Глубина метра 3-4. Хотел узнать, на какую примерно мощность можно запроектировать ТН ? Моя версия 10 кВт. И на сколько изменится работа ТН при смене вода-рассол на вода-вода?
|
|
|
|
|
20.12.2014, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Моя версия - ни на какую. Это даже не версия. Опыт.
|
|
|
|
|
20.12.2014, 12:54
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159808

|
А можно узнать с чем это связано?
|
|
|
|
|
20.12.2014, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Стоячая вода, замерзнет он.
|
|
|
|
|
20.12.2014, 18:14
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159808

|
Не могу с Вами согласиться. Вопрос все таки был в мощности по параметрам пруда. Допустим, что пруд не замерзает.
Сообщение отредактировал speaker215 - 20.12.2014, 18:15
|
|
|
|
|
20.12.2014, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(speaker215 @ 21.12.2014, 0:14)  Не могу с Вами согласиться. Вопрос все таки был в мощности по параметрам пруда. Допустим, что пруд не замерзает. Ну если пруд на Кипре ,то да.
|
|
|
|
|
20.12.2014, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(speaker215 @ 20.12.2014, 19:14)  Допустим, что пруд не замерзает. Флаг Вам в руки. Озеро Плещеево замерзло...
|
|
|
|
|
22.12.2014, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(speaker215 @ 19.12.2014, 22:41)  Доброго времени суток. Есть небольшой вопрос. Имеется пруд. Размерами 10 на 20 метров, примерно. Глубина метра 3-4. Хотел узнать, на какую примерно мощность можно запроектировать ТН ? Моя версия 10 кВт. И на сколько изменится работа ТН при смене вода-рассол на вода-вода? Где территориально расположено озеро? Цитата(v-david @ 20.12.2014, 23:25)  Флаг Вам в руки. Озеро Плещеево замерзло... Хм-м, значит вы что то не так сделали. У нас в нашем регионе несколько таких установок, озера замерзают, но только верхняя часть, на глубине 3-х метров мы имеем стабильный плюс. Соответственно этот стабильный плюс приходит на испаритель теплового насоса, а вот сбрасываем мы уже минус 1, минус два градуса. Но озеро не замерзает.
Прикрепленные файлы
Ozero.jpg ( 338,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54
|
|
|
|
|
22.12.2014, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(GeoTeplo @ 22.12.2014, 11:45)  Где территориально расположено озеро? ... Хм-м, значит вы что то не так сделали. Сделали не так, естественно, не мы. Мы бы не признались  ! Ну и конечно, справедливо замечено - надо знать регион. Причем здесь крайне важно понять, что определяющим фактором является не столько "температура наиболее холодной пятидневки", а "сколько той зимы"!
|
|
|
|
|
20.11.2015, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 18.5.2010
Из: мск
Пользователь №: 57284

|
Добрый день Уважаемые камрады форума. Есть ли реальный опыт в России использования тепл. насосов (грунт-вода) как основного источника для отопления/холода зданий более 15тыс.м2? Чем чревато? Требуется ли в таком случае резервирование др. источником тепла? Спасибо.
|
|
|
|
|
20.11.2015, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Нормативных документов, требующих резервного источника при применении конкретно ТНУ, нет. Использование грунтовых на холод возможно, но зачастую неоправдано. Пара кетайцев справляется с этим если не лучше, то существенно дешевле. Опыт использования имеется.
|
|
|
|
|
21.11.2015, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 18.5.2010
Из: мск
Пользователь №: 57284

|
Цитата(v-david @ 20.11.2015, 18:16)  Нормативных документов, требующих резервного источника при применении конкретно ТНУ, нет. Использование грунтовых на холод возможно, но зачастую неоправдано. Пара кетайцев справляется с этим если не лучше, то существенно дешевле. Опыт использования имеется. Спасибо. Но сейчас рассматривается вариант использования централиз. ТНУ и для холода и для тепла.
|
|
|
|
|
  |