Гость_Грачева Елена_*
сообщение 17.10.2008, 13:29
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, если кто-нибудь проектировал или монтировал гальванические цеха поделитесь пожалуйста опытом. Больше всего интиресует материал воздуховодов и противопожарные мероприятия, а также каким образом можно посчитать воздухообмены. Заранее большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 17.10.2008, 17:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Как пел Розенбаум: Это было очень давно, где-то там на стыке времен... А если серьезно, где-то на работе лежат старые рекомендации по проектированию этого самого. Если не забуду, в понедельник посмотрю (или напомните в личку). Касательно противопожарных мероприятий - что-то ничего из ряда вон выходящего не помню. А про материал воздуховодов - отдельная песня. Совдеповские рекомендации предлагали делать из черной стали с какой-то бешенной грунтовкой и не менее бешенной покраской в 3 слоя. Но на практике ни один воздуховод в гальванике дольше полугода не жил! Остальное в понедельник. Аркадий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 18.10.2008, 5:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



может поможет книженция.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kniga_vent_galvanika_Elinskiy_1989.djvu ( 3,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 217
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roofer
сообщение 10.8.2009, 21:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 14.11.2007
Из: Minsk
Пользователь №: 12898



Уважаемый Аркадий, сегодня понедельник:). Если не трудно, выложите плиз рекомендации по проектированию. Повторил в лс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 10.8.2009, 23:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Елинского хорошая книжка. Применял на практике на предприятии с ну ооочень большой гальваникой. Есстественно, с вентиляцией советских времен.
Конечно, черная сталь - прошлый век. 2-3 мм - 1-4 года в зависимости от химии. Нужно применять винипласт. Только если есть опасность случайных ударов ( например, если это не автоматическая линия -при ручной загрузке габаритных деталей или мешок с химикатами на бортотсос), да и при техобслуживании могут походить по бортотсосам - нужно как-то защищать воздуховоды в пределах доступа.
Про пожароопасность, по моему, тоже в книжке немного есть. У нас были возгарания на полировке - войлочные круги...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна_
сообщение 13.4.2010, 16:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.6.2009
Пользователь №: 35148



Вот все пишут только про вытяжку с ней все понятно..... А на приток? тоже ставить все из нержавейки? unsure.gif Оно вроде как все сверху уже в чистой зоне получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lukast_*
сообщение 14.4.2010, 7:48
Сообщение #7





Guest Forum






Напишите более конкретно. Сколько вредностей выделяется, есть ли возможность рециркуляции, можно ли совместить вентиляцию с отоплением. И что значит чистая зона - туда пары всякой гадости не попадают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 6:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных