> Разморозка калорифера
Гость_Special Guest_*
сообщение 27.1.2006, 12:24
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте специалисты ОВ, интересует такой вопросик, который наверняка касается многих.
Были ли в системах запроектированных, смонтированных вами случаи разморозки калориферов приточных установок после холодов прошедших в европейской части России, по какой причине это происходило, по чьей вине и очень интересный момент что же по вашему мнению нужно, а может быть не нужно делать, предпринимать, чтобы предупредить такую нехорошую ситуацию.
Лично у меня такие случаи уже были, но не по моей вине, хоть заказчик и крошит на меня батон. Спасибо, жду ответов интересных и разнообразных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raven9
сообщение 27.1.2006, 13:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 15.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1339



См. дискуссию "Крещенские морозы-2006 и калориферы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Special Guest_*
сообщение 27.1.2006, 14:37
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо, а я думал я первый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_s-l_*
сообщение 31.1.2006, 7:11
Сообщение #4





Guest Forum






Только вчера разобрался с такой проблемой. Вс началось с того, что приглашенные сантехники сделали обвязку и потом проверяли опрессовку. Но вода-то с калорифера полность не сливается! Да и клапан воздушный немного все равно пропускает. При наших морозах (у нас в Сибири было тогда -43) калорифер замерзает через 15-20 минут. Когда мы зашли делать автоматику через 2 дня, то картина была удручающей - 18 лопнувших калачей. Сняли, запаяли, запустили. Вроде бы все нормально, но горе-сантехники смонтировали 3-хходовой вентиль не на смешивание, а на разделение - в итоге система вставала в аварию по обратке. Пока сантехники переделывали (опять же без нас), они второй раз разморозили калорифер! А на самом деле рекомендации простые - открыть фильтр, чтоб через него теплый воздух шел к калориферу, и заткнуть чем нибудь клапан. Потом все сделали как надо, все работает. Но на будущее у нас твердо решили на приточку ставить 2 клапана, причем один желательно с подогревом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 4:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных