Вопрос прост что делать?
А ситуация такая . Приточку поставили в котельной и проблема в чем когда останавливается насос, решетки на приточке закріваются но горелки котлов вентиляторные и они тянут воздух из помещения и соответственно из приточной решетки (ведь она не герметично закрывается) и теплообменник замерзает, а потом как следствие течет. А если учесть что котельная без постоянного присутствия людей то много воды натечет.

И еще вопрос может кто знает есть ли в СниПе пункт запрещающий установку приточек в котельных?
Или может какие есть мероприятия по защите калорифера приточки от замерзания?
За ранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 27.1.2006, 16:53
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



а герметичный клапан на воздухозаборе, который закрывает доступ воздуха при неработающей системе
да ещё с электроприводом, так вообще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 27.1.2006, 17:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Практика показала, что клапан не решает проблему на 100%.
Теплообменник приточной установки котельной лучше заливать антифризом и подключать к системе отопления через теплообменник. Последний год только так и делаем - проблемы кончились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 27.1.2006, 18:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Да конечно клапан не герметичный а вот на счет антифриза так это мысль!

Спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 27.1.2006, 18:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Дорогой мой!...
Если котлы с открытой камерой сгорания и отсутствуют мероприятия по компенсации расхода воздуха на сгорание топлива, то почему газовщики пропустили данный проект?...
От замораживания калорифера есть клапана...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 13:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных