Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция культурно-зрел. учрежд., откуда данные в таблице?
аЛёша
сообщение 21.10.2008, 9:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



На сайте ИНРОСТ (http://www.inrost.ru/library/technical/ventilation/parameters/cinema.html) приведена рекомендация по проектир. культурно-зрелещных учреждений.
Откуда они взяли данные в таблице воздухообменов? По некоторым помещениям (костюмерная, гримерная и т.д.) я не нашел в нормативке ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.10.2008, 9:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Есть старое отмененное пособие по проектированию этих самых учреждений. Видимо оттуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 21.10.2008, 9:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



что за пособие и где его найти?
в санузлах на 1 унитаз - 100м3/ч - не многовато?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 21.10.2008, 9:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



уж не знаю, может и пособие есть, но Инрост, чоевидно просто списал данные из ВСН 45-86 "Культурно-зрелищные учреждения" . там есть все вас интересующее, smile.gif включая 100 кубов на с/у.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.10.2008, 10:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Кстати в общественных зданиях для санузлов общего пользования всегда 100 кубов берут. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 21.10.2008, 10:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



я только при офисах класса А такое видел (100м3/ч)... даже в рекомендациях АВОК максимальное значение 75м3/ч на чел., а "соточка" для курительных идет.
скачал и посмотрел ВСН, но то ли что то с глазами, то ли не полная версия, но инфу по воздухообменам там не нашел вообще wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 21.10.2008, 10:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



про курительные - вы что-то погярячились...
про ВСН - у меня их 2 штуки есть. 1 - более новый ( видимо редакция какаято современая) - вот в ней нифига и нет. и есть вариант 2 - более старое издание - в нем есть ВСЕ-ВСЕ. страницы 46-59! и очень много текста. вот не помнб где я это доставал - но точно не в инете, может у главспеца знакомого, у которого архивы еще с союза остались...попробуйте у ветеранов посрпрашивать. к сожалению сканера у меня нет - так бы ввыложил сюды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 21.10.2008, 10:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



про курительные - Стандарт АВОК (прикладываю).
да, у меня видимо тоже новый вариант ВСН... Если есть у кого старая редакция ВСНа - выложите здесь пож!
to Странная Белка - если можно, то чуточку поподробней про "старое отмененное пособие", как называется?!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  АВОК_СТАНДАРТ__1___2002.doc ( 402 килобайт ) Кол-во скачиваний: 390
Прикрепленный файл  _Здания_жилые_и_общественные._Нормы_воздухообмена_проект_.doc ( 151 килобайт ) Кол-во скачиваний: 816
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 21.10.2008, 10:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



ну дык правильно, 100 кубов но на человека курящего smile.gif я вас не поянл - звиняйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.10.2008, 10:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



В курительных 10-ти кратный воздухообмен. СНиП 2.09.04-87*
Возможно, я имела в виду старый ВСН. Еще есть старые нормы Проектирование кинотеатров. Там тоже кое-что есть. Давно я ничего подобного не проектировала. А в этом дурацком Стройконсультанте не найти ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 21.10.2008, 11:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



да, я тоже в нем ковырялся ковырялся и... ничего полезного не извлек.
вот зацепились за курилки biggrin.gif , а СНиП 31-05-2003 посвежее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.10.2008, 11:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



СНиП31-05-2003 - это позор отечественной нормативной документации. Там написано про приток в санузлы. Будете по нему проектировать - огребете проблем при согласовании. А полезного немножко есть в СНиП2.08.02-89*

Сообщение отредактировал Странная Белка - 21.10.2008, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 21.10.2008, 12:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
СНиП31-05-2003 - это позор отечественной нормативной документации.

Да уж, глядел древний СНиП по медучереждениям годов так 60, так там все расписано, а современный возьмешь, будешь по трем нормативным документам кратность искать и еще не все найдешь, будешь придумать к чему-бы отнести то или это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 21.10.2008, 12:38
Сообщение #14


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Сканер не проблема в век цифровых фотоаппаратов и мобил с камерой. Но есть ли польза от норматива который не можешь подтвердить ссылкой. В 31-05-2003 вроде есть перечень санпинов по которым берутся температуры помещений , я просто не проверял есть ли там же кратности и объемы. Но есть смысл поискать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 21.10.2008, 13:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



да, ВСН этот не действует - но это совершенно не говорит о том,что им нельзя пользоваться, если нету других источников. примеров тому масса. и даже эксперту говорили на словах (не на одном объкте) что пользовались отмененными нормами ( ссылку конечно не писали) и он, входя в положение, соглашался с принятыми кратностями и температурами...

Сообщение отредактировал temka - 21.10.2008, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 21.10.2008, 13:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



Новая нормативка по сравнению со старой - Г, и это знают все... sad.gif
В СНиП 31-05-2003 в табл.8.1 действительно написано "Объем наружного приточного воздуха (не менее)" и напротив туалетов 25 м3/ч biggrin.gif PS Я и не заметил до этого. Теперь создателей могу (про себя!) упрекнуть не только в лени, но и безграмотности.
to Сантехник: если вы имеете в виду, что можете выложить ВСН, то я оч прошу это сделать... Польза будет хотя бы потому что многие наконец то увидят старенький, но полный ВСН, т.к. в разделе поиска норм литры его уже искали... И выложить, наверно, лучше туда же.
Весь перечень док-в СНиП 31-05-2003 мне знаком, но кратностей по помещениям, которые меня интересуют - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 21.10.2008, 14:13
Сообщение #17


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цель вентиляции - воздушный, так сказать, комфорт, а не просто соблюдение каких-то действующих или старых норм.

Приток в санузлы общественных зданий нужен обязательно, и не 25 кубов. Если есть какие-то сомнения, то посетите ближайшие санузлы в посещаемом месте - гипермаркет, вокзал и т.п, сделанные без притока, таковых большинство, и убедитесь.

Так как большинство коллег из Москвы, - а я там места плохо знаю, то могу с ходу предложить только санузлы Внуково.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 21.10.2008, 14:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Цитата(alem @ 21.10.2008, 14:13) [snapback]305594[/snapback]
Цель вентиляции - воздушный, так сказать, комфорт, а не просто соблюдение каких-то действующих или старых норм.

ой....ваши слова да экспертам в уши бы!!! а то как начнут мучать дурацкими пунктами снипов - да что этоя, все с таким встречались не 1 раз....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 21.10.2008, 14:56
Сообщение #19


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Если делать всё хорошо, то минимальные нормативы соблюдаются автоматически. Я тоже общаюсь с инспекторами всех основных ведомств. Даже те из них, кто не владеет предметом, не хотят выглядеть дураками перед начальством, поэтому взаимопонимание возможно.

Лично я не хочу плохо выглядеть только перед заказчиком, который за хорошие деньги должен получить хорошую работу, гарантированный результат и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 22.10.2008, 7:25
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



Ув. коллеги!
Может кто-нибудь по теме добавит?! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 22.10.2008, 8:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



алеша, если у вас какойто небольшой список помещений, по которым надо узнать температуру и кратность - напишгите сюда, а я вам выпишу из маего ВСНа эти данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 22.10.2008, 10:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



Приложил перечень, который имеется (красным выделил то, что знаю). Мне нужна инфа по помещениям в этом списке и + еще расширить его, сделать более полным. Дело в том что у меня не конкретный проект с определенными помещениями, поэтому и ищу как можно полную инфу.

PS Просьба - обращаться ко мне на ТЫ (всем!). Молод душой и телом! smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Клубы_и_кинотеатры.doc ( 31,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 22.10.2008, 12:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



писал быстро ,ибо много работы...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11.doc ( 32,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 5:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных