> про АВР в газовой котельной
manjey73
сообщение 31.8.2017, 14:54
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2137
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



0,5 не может быть для 1-й категории априори... там должно учитываться время отключенного состояния (вдруг ввод появится) и это время всегда больше 0.5 секунд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
бобочек
сообщение 31.8.2017, 20:04
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.5.2016
Пользователь №: 297348



Цитата(manjey73 @ 31.8.2017, 14:54) *
0,5 не может быть для 1-й категории априори... там должно учитываться время отключенного состояния (вдруг ввод появится) и это время всегда больше 0.5 секунд.

Естественно Вы правы, но приходилось выводить выдержку времени в 0, чтобы инспектор с хронометром засек 0,5с (на мощных вводах мотор-автомата защиты не способен и на это, тогда приходилось идти на другие финты). Некоторые особо борзые требуют "мгновенного" срабатывания. Хорошо, что визиты инспекции нерегулярны и электрооборудование в основном работает как надо, а не "по капризу" государевых людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 1.9.2017, 6:05
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Для нулевого времени переключения используются источники бесперебойного питания (большие стоечные, на десятки-сотни-тысячи кВА), для тех потребителей, где даже кратковременное прекращение питания недопустимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 4.9.2017, 10:34
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2137
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



straus так это уже называется 1-ая особая категория, но опять же, сами ввода имеют таки время переключения, просто ИБП нагрузку не отключает.
Возможно инспектора и путают 1-ую с 1-ой особой требуя мгновенного переключения ?
Если это без ИБП, то тиристорные АВР, но на большую мощность я не встречал живьем. Но та тоже есть один недостаток, не дай бог на вводе авария и ремонтники ошибутся с фазировкой и врубят. трындец тиристорам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 3:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных