kapitan pronin
сообщение 22.10.2008, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23730



Привет всем.
Дайте совет кто какой может правильно ли я думаю.Мне надо расчитать ток и мощность оборудования для предприятия. В предприятии будут стоять токарный станок 11кВт, резбонакатной станок 4кВт, 2 сверлильных станка 0,55 и 4 кВт, 2 трубогиба 8 и 5 кВт, труборезка 4кВт, 2 листогиба 1,5 кВт, сварочник 30кВт, точильный станок 4кВт. 8 розеток для подключения оборудования, конкретно какое оборудование никто не знает и 8 розеток для бытовых целей.
Кс для всех станков думаю взять 0,2, cos=0.8. Для сварочного Кс=0,35 и cos=0.35. Для розеток Кс=0,7 и cos=0.9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 25.10.2008, 7:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Нет не правильно. Понятие коэффициент спроса используется для жилых и общественных зданий. Вам нужно считать по тяжпромовской методике через коэффициент использования. Сварка вообще в расчете расчетой мощности не участвует. Смотри Указания по расчету электрических нагрузок для пром предприятий. указания смотреть http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=141

Сообщение отредактировал зюс - 25.10.2008, 7:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kapitan pronin
сообщение 27.10.2008, 11:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23730



Спасибо за полноценный ответ.
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kapitan pronin
сообщение 28.10.2008, 7:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23730



ЗЮС. Подскажите где можно взять табдицу Excel по расчету электрических нагрузок.(форма Ф636-92)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 28.10.2008, 16:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



да пожалуйста. Ки токарные, фрезерные сверлильные точильные - 0,12-0,14.cos 0.5 . штамповочные прессы, многошпиндельные автоматы, обдирочные зубофрезерные Ки -0,2, cos 0.65. Тельферы 0,15-0,35, cos 0,5

Сообщение отредактировал зюс - 28.10.2008, 18:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Нагрузка.xls ( 67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Прикрепленный файл  нагрузки.xls ( 36,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274