Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обоснование нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю
Tasha
сообщение 22.10.2008, 10:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886



Дали замечания, просят обосновать нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю и открытую прокладку газопроводов малых диаметров (Ду20) по кровле. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть. В СНиПе и СП-42-101 ничего не нашла!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Романыч)))
сообщение 22.10.2008, 10:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.12.2007
Пользователь №: 13621



Цитата(Tasha @ 22.10.2008, 10:03) [snapback]305897[/snapback]
Дали замечания, просят обосновать нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю и открытую прокладку газопроводов малых диаметров (Ду20) по кровле. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть. В СНиПе и СП-42-101 ничего не нашла!!!!


Приложи гидравлический расчет rolleyes.gif чем не обоснование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 22.10.2008, 10:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Tasha @ 22.10.2008, 10:03) [snapback]305897[/snapback]
Дали замечания, просят обосновать нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю и открытую прокладку газопроводов малых диаметров (Ду20) по кровле. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть. В СНиПе и СП-42-101 ничего не нашла!!!!

Классика. Пусть сами сами обоснуют замечание thumbdown.gif
В сериях, например, есть проходки через кровлю.

Сообщение отредактировал спец - 22.10.2008, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tasha
сообщение 22.10.2008, 10:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886



А как тогда правильно выйти из этой ситуации???Что написать в ответах на замечания???

P.S.Всем спасибо за помощь rolleyes.gif

А еще что делать с обоснованием прокладки газопроводов малых диаметров по кровле???

Цитата(спец @ 22.10.2008, 7:18) [snapback]305907[/snapback]
Классика. Пусть сами сами обоснуют замечание thumbdown.gif
В сериях, например, есть проходки через кровлю.




А в какой серии можно посмотреть проход газопровода через кровлю???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 22.10.2008, 12:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Лови

Вопрос непонятный tomato.gif
Например при строительстве крышных котельных, газопровод прокладывается по кровле на отм. +0,5 от кровли и по 2м в стороны от него должна быть несгораемая кровля. Нет проблем.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  s5.905_25.05.v1_1.rar ( 3,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tasha
сообщение 22.10.2008, 13:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886



Цитата(спец @ 22.10.2008, 9:43) [snapback]306012[/snapback]
Лови

Вопрос непонятный tomato.gif
Например при строительстве крышных котельных, газопровод прокладывается по кровле на отм. +0,5 от кровли и по 2м в стороны от него должна быть несгораемая кровля. Нет проблем.


В серии есть прокладка через перекрытие это она и есть???

Цитата(спец @ 22.10.2008, 9:43) [snapback]306012[/snapback]
Лови

Вопрос непонятный tomato.gif
Например при строительстве крышных котельных, газопровод прокладывается по кровле на отм. +0,5 от кровли и по 2м в стороны от него должна быть несгораемая кровля. Нет проблем.

Где можно почитать про прокладку газопровода по кровле, у меня стоит теплогенератор 24 кВт, на котельную не тянит...
Если есть возможность то напишите пункты СНиП, у меня база есть СНиП любой найду!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 22.10.2008, 13:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Однако проблемка. Я из Киева и наши нормы - это наши нормы. Если надо, то отбомлюсь по ним, ну а Вы найдете аналоги у себя bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tasha
сообщение 22.10.2008, 13:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886



Цитата(спец @ 22.10.2008, 10:21) [snapback]306050[/snapback]
Однако проблемка. Я из Киева и наши нормы - это наши нормы. Если надо, то отбомлюсь по ним, ну а Вы найдете аналоги у себя bestbook.gif

Буду благодарна, мне бы назнания и разделы в которых смотреть rolleyes.gif
Заранее спасибо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 22.10.2008, 13:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Опять 25. Если Вы с Украины, то дам ответ. Ведь Вы на понесете наши нормы в РВ и т.д.

Сообщение отредактировал спец - 22.10.2008, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 22.10.2008, 14:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение".
5.4 ГРП следует размещать:
- отдельно стоящими;
- пристроенными к производственным зданиям и котельным;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме расположенных в подвальных и цокольных этажах);
- на покрытиях ( с негорючим утеплителем) газифицируемых производственных зданий I, II, Ша степени огнестойкости; ГРПБ следует размещать:
- отдельно стоящими;
- установленными у наружных стен газифицируемых производственных зданий и котельных.

А это идет речь о газопроводах среднего давления.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХ
НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ

5.4. Ввідний газопровід до котельної прокладається по зовнішніх стінах будинків згідно п.4.22 СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» та вводиться безпосередньо в приміщення котельної або прокладається до приміщення котельної по покрівлі на висоті не менше 0,5 м від низу газопроводу до покрівлі. Конструкція покрівлі основного будинку на відстані не менше 2 м по обидві сторони від газопроводу повинна виконуватися із негорючих матеріалів або захищатися від вигоряння.
Ввідний газопровід повинен бути доступним для обслуговування та ремонту.
Для обслуговування арматури, розміщеної на газопроводі, що прокладається по покриттю будинків, повинні улаштовуватися площадки, при необхідності зі сходами.
Газопроводи не повинні погіршувати умови вентиляції та освітлення основних будинків, що мають на покритті ліхтарі.

Росийскою мовою немає. Пробачте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tasha
сообщение 22.10.2008, 14:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886



Цитата(спец @ 22.10.2008, 10:17) [snapback]306046[/snapback]
Газовые теплогенераторные в подвалах размещать нельзя однозначно. Угольные можно. А у Вас ещё и постоянное пребывание людей spam.gif



Цитата(спец @ 22.10.2008, 11:00) [snapback]306077[/snapback]
ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение".
5.4 ГРП следует размещать:
- отдельно стоящими;
- пристроенными к производственным зданиям и котельным;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме расположенных в подвальных и цокольных этажах);
- на покрытиях ( с негорючим утеплителем) газифицируемых производственных зданий I, II, Ша степени огнестойкости; ГРПБ следует размещать:
- отдельно стоящими;
- установленными у наружных стен газифицируемых производственных зданий и котельных.

А это идет речь о газопроводах среднего давления.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХ
НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ

5.4. Ввідний газопровід до котельної прокладається по зовнішніх стінах будинків згідно п.4.22 СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» та вводиться безпосередньо в приміщення котельної або прокладається до приміщення котельної по покрівлі на висоті не менше 0,5 м від низу газопроводу до покрівлі. Конструкція покрівлі основного будинку на відстані не менше 2 м по обидві сторони від газопроводу повинна виконуватися із негорючих матеріалів або захищатися від вигоряння.
Ввідний газопровід повинен бути доступним для обслуговування та ремонту.
Для обслуговування арматури, розміщеної на газопроводі, що прокладається по покриттю будинків, повинні улаштовуватися площадки, при необхідності зі сходами.
Газопроводи не повинні погіршувати умови вентиляції та освітлення основних будинків, що мають на покритті ліхтарі.

Росийскою мовою немає. Пробачте.

Я найду по аналогии, спасибо!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 22.10.2008, 14:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Будь ласка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 22.10.2008, 19:20
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Tasha @ 22.10.2008, 10:03) [snapback]305897[/snapback]
Дали замечания, просят обосновать нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю и открытую прокладку газопроводов малых диаметров (Ду20) по кровле. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть. В СНиПе и СП-42-101 ничего не нашла!!!!

Эксперты правильно сделали замечание.
Идти через кровлю продувочным газопроводом нет смысла и нет логики.
Лишнее отверстие в кровле всегда нежелательно.
Продувочным газопроводом необходимо пройти через наружную стенку здания и потом вывести минуя карниз выше кровли.
Такой чертеж есть на сайте.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных