|
  |
Обоснование нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю |
|
|
|
22.10.2008, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
Дали замечания, просят обосновать нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю и открытую прокладку газопроводов малых диаметров (Ду20) по кровле. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть. В СНиПе и СП-42-101 ничего не нашла!!!!
|
|
|
|
|
22.10.2008, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.12.2007
Пользователь №: 13621

|
Цитата(Tasha @ 22.10.2008, 10:03) [snapback]305897[/snapback] Дали замечания, просят обосновать нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю и открытую прокладку газопроводов малых диаметров (Ду20) по кровле. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть. В СНиПе и СП-42-101 ничего не нашла!!!! Приложи гидравлический расчет  чем не обоснование?
|
|
|
|
|
22.10.2008, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Tasha @ 22.10.2008, 10:03) [snapback]305897[/snapback] Дали замечания, просят обосновать нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю и открытую прокладку газопроводов малых диаметров (Ду20) по кровле. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть. В СНиПе и СП-42-101 ничего не нашла!!!! Классика. Пусть сами сами обоснуют замечание  В сериях, например, есть проходки через кровлю.
Сообщение отредактировал спец - 22.10.2008, 10:18
|
|
|
|
|
22.10.2008, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
А как тогда правильно выйти из этой ситуации???Что написать в ответах на замечания??? P.S.Всем спасибо за помощь  А еще что делать с обоснованием прокладки газопроводов малых диаметров по кровле??? Цитата(спец @ 22.10.2008, 7:18) [snapback]305907[/snapback] Классика. Пусть сами сами обоснуют замечание  В сериях, например, есть проходки через кровлю. А в какой серии можно посмотреть проход газопровода через кровлю???
|
|
|
|
|
22.10.2008, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Лови Вопрос непонятный Например при строительстве крышных котельных, газопровод прокладывается по кровле на отм. +0,5 от кровли и по 2м в стороны от него должна быть несгораемая кровля. Нет проблем.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
Цитата(спец @ 22.10.2008, 9:43) [snapback]306012[/snapback] Лови Вопрос непонятный Например при строительстве крышных котельных, газопровод прокладывается по кровле на отм. +0,5 от кровли и по 2м в стороны от него должна быть несгораемая кровля. Нет проблем. В серии есть прокладка через перекрытие это она и есть??? Цитата(спец @ 22.10.2008, 9:43) [snapback]306012[/snapback] Лови Вопрос непонятный Например при строительстве крышных котельных, газопровод прокладывается по кровле на отм. +0,5 от кровли и по 2м в стороны от него должна быть несгораемая кровля. Нет проблем. Где можно почитать про прокладку газопровода по кровле, у меня стоит теплогенератор 24 кВт, на котельную не тянит... Если есть возможность то напишите пункты СНиП, у меня база есть СНиП любой найду!!!
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Однако проблемка. Я из Киева и наши нормы - это наши нормы. Если надо, то отбомлюсь по ним, ну а Вы найдете аналоги у себя
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
Цитата(спец @ 22.10.2008, 10:21) [snapback]306050[/snapback] Однако проблемка. Я из Киева и наши нормы - это наши нормы. Если надо, то отбомлюсь по ним, ну а Вы найдете аналоги у себя  Буду благодарна, мне бы назнания и разделы в которых смотреть Заранее спасибо!!
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Опять 25. Если Вы с Украины, то дам ответ. Ведь Вы на понесете наши нормы в РВ и т.д.
Сообщение отредактировал спец - 22.10.2008, 13:45
|
|
|
|
|
22.10.2008, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение". 5.4 ГРП следует размещать: - отдельно стоящими; - пристроенными к производственным зданиям и котельным; - встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме расположенных в подвальных и цокольных этажах); - на покрытиях ( с негорючим утеплителем) газифицируемых производственных зданий I, II, Ша степени огнестойкости; ГРПБ следует размещать: - отдельно стоящими; - установленными у наружных стен газифицируемых производственных зданий и котельных.
А это идет речь о газопроводах среднего давления.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ
5.4. Ввідний газопровід до котельної прокладається по зовнішніх стінах будинків згідно п.4.22 СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» та вводиться безпосередньо в приміщення котельної або прокладається до приміщення котельної по покрівлі на висоті не менше 0,5 м від низу газопроводу до покрівлі. Конструкція покрівлі основного будинку на відстані не менше 2 м по обидві сторони від газопроводу повинна виконуватися із негорючих матеріалів або захищатися від вигоряння. Ввідний газопровід повинен бути доступним для обслуговування та ремонту. Для обслуговування арматури, розміщеної на газопроводі, що прокладається по покриттю будинків, повинні улаштовуватися площадки, при необхідності зі сходами. Газопроводи не повинні погіршувати умови вентиляції та освітлення основних будинків, що мають на покритті ліхтарі.
Росийскою мовою немає. Пробачте.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
Цитата(спец @ 22.10.2008, 10:17) [snapback]306046[/snapback] Газовые теплогенераторные в подвалах размещать нельзя однозначно. Угольные можно. А у Вас ещё и постоянное пребывание людей  Цитата(спец @ 22.10.2008, 11:00) [snapback]306077[/snapback] ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение". 5.4 ГРП следует размещать: - отдельно стоящими; - пристроенными к производственным зданиям и котельным; - встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме расположенных в подвальных и цокольных этажах); - на покрытиях ( с негорючим утеплителем) газифицируемых производственных зданий I, II, Ша степени огнестойкости; ГРПБ следует размещать: - отдельно стоящими; - установленными у наружных стен газифицируемых производственных зданий и котельных.
А это идет речь о газопроводах среднего давления.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ
5.4. Ввідний газопровід до котельної прокладається по зовнішніх стінах будинків згідно п.4.22 СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» та вводиться безпосередньо в приміщення котельної або прокладається до приміщення котельної по покрівлі на висоті не менше 0,5 м від низу газопроводу до покрівлі. Конструкція покрівлі основного будинку на відстані не менше 2 м по обидві сторони від газопроводу повинна виконуватися із негорючих матеріалів або захищатися від вигоряння. Ввідний газопровід повинен бути доступним для обслуговування та ремонту. Для обслуговування арматури, розміщеної на газопроводі, що прокладається по покриттю будинків, повинні улаштовуватися площадки, при необхідності зі сходами. Газопроводи не повинні погіршувати умови вентиляції та освітлення основних будинків, що мають на покритті ліхтарі.
Росийскою мовою немає. Пробачте. Я найду по аналогии, спасибо!!!!
|
|
|
|
|
22.10.2008, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Будь ласка.
|
|
|
|
Гость_Victor Gusarenco_*
|
22.10.2008, 19:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Tasha @ 22.10.2008, 10:03) [snapback]305897[/snapback] Дали замечания, просят обосновать нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю и открытую прокладку газопроводов малых диаметров (Ду20) по кровле. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть. В СНиПе и СП-42-101 ничего не нашла!!!! Эксперты правильно сделали замечание. Идти через кровлю продувочным газопроводом нет смысла и нет логики. Лишнее отверстие в кровле всегда нежелательно. Продувочным газопроводом необходимо пройти через наружную стенку здания и потом вывести минуя карниз выше кровли. Такой чертеж есть на сайте.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|