Кто может пояснить каков механизм аварий/событий в LON?
Это poll или messages или и то и другое и как настраивается?

Сообщение отредактировал GYUR22 - 23.10.2008, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sun technik
сообщение 24.10.2008, 9:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966



От конкретного устройства зависит.
Например, есть такая вещь как SNVT_alarm.
Часто алармы передают обычными state или switch.
Не знаю еще что сказать, уж больно вопрос размытый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 24.10.2008, 15:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Сформулирую точнее где происходят события/аварии
1. На стороне контроллера и он их присылает на нобходимый узел
2. На OPC сервере где прописывается когда происходит авария
3. Возможны оба механизма

?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sun technik
сообщение 25.10.2008, 9:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966



Возможность зависит от конкретной железки.
Если контроллер свободно-программируемый, то возможно и то и другое. Часто обработку этого организуют локально в контроллере. Если нет, то всё зависит от софта, который написал производитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 25.10.2008, 15:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



В LONе, в отличие от BACnetа, механизм передачи аварий не стандартизирован. Разработчики применяют много разных приёмов; мне попадался cнивит state (каждому биту соответствует своя авария) и implicit messages (это по сути proprietary протокол внутри LONа).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных