|
  |
Покритикуйте схему ЦТП. |
|
|
|
23.10.2008, 10:42
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6592

|
 Вопрос, каков принцип работы регулятора перепада давления и что сначала выбрать, регуляторы перепада давления и температуры, либо теплообменники(конкретно потери давления в них)? В обратке необходимо держать строго 1,6-3,2, и поэтому будет ли регулятор, выбранный по Danfoss, справляться с этим(при расчете получается, что перепад давления на клапане не превышает половины давления на регулируемом участке, что не соответствует рекомендации)? Расчёт клапанов для регуляторов перепада давления и температуры перед теплообменниками: Рнас.(для 150 град.С)=3,85 бар; dPмакс.рд.=z(P1-Pнас)=0,5(8,8-3,85)=2,475 бар, с учетом запаса 10% = 2,23 бар; (правильно ли взята цифра 8,8, ведь при мин в 8 бар на входе, получается что клапан по диаметру должен быть больше) кv=1,2*104/2,23(0,5)=83,6 м3/час => по каталогу выбираем AFP9/VFG2 Ду=100; Kvs=125; z=0,4 => dPрд.=1,2 бар Давление перед Рег. температуры Pз=P1-dPмакс.рд.=8.8-2.23=6.57; (или выбирать 1,2 бар вместо 2,23 ?) dPмакс.рт.=z(Pз-Pнас)=0,5(6,57-3,85)=1,36 с учетом запаса 10% = 1,224 бар; кv=1,2*104/1,224(0,5)=112,8 м3/час => по каталогу выбираем клапан VF2 Ду=100; Kvs=145 => dPрт.=1,2 бар После этого подбираем теплообменники с потерями давления в греющем контуре равными 8.8 - 1,2 - 1,2 - 3,2 = 3,2 бар ? ну еще взять запас в 0.5 => 2.7 бар Если же теплообменники не будут иметь такого давления, то можно ли установить на обратном трубопроводе ручной балансировочный клапан и вообще стоит ли ставить балансировочный клапан, если потери в теплообменнике будут равны 2.7 и таким образом перепад давления на входе теплосети будет сохранен?
|
|
|
|
Гость_losь_*
|
29.10.2008, 15:47
|
Guest Forum

|
если у вас в теплообменнике будут потери в греющем контуре 3бар., то в нагреваемом будут все 10, Вы представляете какой Вам придется выбрать насос? нормальные потери в теплообменнике по нагреваемой стороне 5 м.в.с., в греющей будет примерно 1,5 метра, тоесть 0,15 бар, если перепад большой и регулятор перепада не справляется ставте на обратке клапан подпора, а теплообменники Вам посчитают менеджеры, схему посмотреть проблематично, тут врятли смогу помочь... Удачи, может кто еще чего подскажет...
|
|
|
|
|
29.10.2008, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20862
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Рекомендуемые максимальные падения давления в первичном и вторичном контурах на теплообменнике 20 кПа или 0,2 бар. Сначала надо подобрать теплообменники по мощности и допустимому перепаду давления, потом регулирующие клапана, а регулятор перепада на остаток....
Сообщение отредактировал jota - 29.10.2008, 17:29
|
|
|
|
|
30.10.2008, 11:02
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6592

|
Да, спасибо, с этим уже разобрался, просто до этого ставил теплообменники не такой большой мощности в котельных, а ЦТП не проектировал.
Теперь возник вопрос в другом, в обратном трубопроводе необходимо поддерживать требуемое давление в 1.6-3.2 бар (в зависимости от потребности тепла и периода года). Перепад давления на регулирующих клапанах и теплообменниках не покрывает перепада в теплосети, т.е. я так понимаю, необходимо установить на обратном трубопроводе регулятор давления после себя, настраивая его на 1.6-3.2 бар в разное время года? Тем самым он будет поддерживать требуемое давление в обратном тр-де теплосети и нас не будут волновать скачки давления в подающем трубопроводе.
|
|
|
|
Гость_losь_*
|
30.10.2008, 12:05
|
Guest Forum

|
совершенно верно, регулятор "перепуска", у danfoss называется AFPA
Сообщение отредактировал losь - 30.10.2008, 12:06
|
|
|
|
|
30.10.2008, 22:25
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6592

|
регулятор "перепуска"?
а куда он будет осуществлять перепуск из обратного трубопровода теплосети? в обратку итп, туда где врезается трубопровод подпитки?
|
|
|
|
|
30.10.2008, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20862
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Dr. Zlo @ 30.10.2008, 10:02) [snapback]309017[/snapback] Да, спасибо, с этим уже разобрался, просто до этого ставил теплообменники не такой большой мощности в котельных, а ЦТП не проектировал.
в обратном трубопроводе необходимо поддерживать требуемое давление в 1.6-3.2 бар (в зависимости от потребности тепла и периода года). Перепад давления на регулирующих клапанах и теплообменниках не покрывает перепада в теплосети, т.е. я так понимаю, необходимо установить на обратном трубопроводе регулятор давления после себя, настраивая его на 1.6-3.2 бар в разное время года? Тем самым он будет поддерживать требуемое давление в обратном тр-де теплосети и нас не будут волновать скачки давления в подающем трубопроводе. Вы проектируете потребитель тепла, а не котельную. Поэтому Вас должен интересовать перепад давления на вашей системе, а не в тепловых сетях. Поэтому: определяете падение давления на теплообменнике, регулирующем клапане, фильтре, счётчике. Приблизительно выглядеть будет так: Теплообменник - 20 кПа; клапан - 60 кПа; остальное до 10 кПа. всего 90 кПа (0,9 бар) У вас располагаемое давление на вводе 320 - 160 = 160 кПа. От располагаемого перепада отнимаете перепад в первичном контуре: 160-90 = 70 кПа, Выбираете регулятор перепада давления, который после себя держит 0,9-1 бар постоянный перепад между подачей и обраткой и на котором будет падать давление 70 кПа (0,7 бар) Насчёт перпуска, уважаемый losь ошибся немного.... Регулятор перепада можете подобрать он-лайн на сайте Данфосс, там же и регулирующие клапана.
Сообщение отредактировал jota - 30.10.2008, 22:49
|
|
|
|
|
31.10.2008, 10:46
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6592

|
Может я не понял чего-то, может вы  , но 1,6-3,2 это не перепад в теплосети - это давление в обратном трубопроводе теплосети, а перепад равен 6,2-8,0 - 1,6-3,2 => 6.2-1.6=4.6 бар. И разьве можно подобрать регулятор перепада, который после себя держит 0,9-1 бар постоянный перепад между подачей и обраткой и на котором будет падать давление 460-90 кПа= 370 кПа?
|
|
|
|
|
31.10.2008, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20862
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Dr. Zlo @ 31.10.2008, 9:46) [snapback]309611[/snapback] Может я не понял чего-то, может вы  , но 1,6-3,2 это не перепад в теплосети - это давление в обратном трубопроводе теплосети, а перепад равен 6,2-8,0 - 1,6-3,2 => 6.2-1.6=4.6 бар. И разьве можно подобрать регулятор перепада, который после себя держит 0,9-1 бар постоянный перепад между подачей и обраткой и на котором будет падать давление 460-90 кПа= 370 кПа? Подбираете клапан на найменьший перепад на входе перед ним, тогда будет обеспечена его пропускная способность. А задавить клапан может любое допустимое давление (см в паспорте). Единственная помеха - кавитация. При высокой температуре и редуцировании она может возникнуть. Там же на сайте Данфосс можно программно проверить на кавитацию. Вам надо читать техлитературу - на этом форуме полно. Всё там есть. Поэтому, в дальнейшем и для Вашей же пользы, на подобные вопросы отвечать не буду.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|