> Крышные котельные
Гость_Konstant_*
сообщение 23.10.2008, 12:01
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, Уважаемые
Подскажите, можно ли разместить на крыше ДВЕ котельных по 5 и 4,5 МВт.
В СНиПе прописано что "... тепловая мощность такой котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, но не более 5 МВт."
А можно ли разместить именно ДВЕ котельных?????

Сообщение отредактировал Konstant - 23.10.2008, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 23.10.2008, 12:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



А что это за СНиП? В моем написано 3 МВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 23.10.2008, 12:56
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(zeman @ 23.10.2008, 13:06) [snapback]306513[/snapback]
А что это за СНиП? В моем написано 3 МВт.

Да СНиП все тот же - СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ. Просто Вы смотрите для жилых зданий, а я для производственных. Пункт 1.6
Но не в этом суть.
Вопрос именно в возможности разделении мощности на несколько котельных, расположенных на одной крыще.
Тут не столь важно какое здание .
Предположим что это общественное здание. Необходима мощность 9 МВт (большое здание). Можно ли поставить три крышных котельных по 3 МВт?????

Сообщение отредактировал Konstant - 23.10.2008, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 23.10.2008, 13:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Ну так для производства есть еще такой СНиП, как "Генпланы промышленных предприятий" (II-89-80). Его тоже нужно учитывать. Да и места на промплощадке как правило всегда для котельной найдется.
Что касается Вашего вопроса, то ответ на него могут дать только контролирующие органы. Мой ответ - нельзя, однако кажется на этом же форуме кто то писал, что они такой объект сделали и сдали. При использовании административного ресурса и благожелательном отношении контроллирующих органов такое решение возможно. Но вот нужно ли?

Сообщение отредактировал zeman - 23.10.2008, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 23.10.2008, 13:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



Вообще вопрос интересный в плане, что в норм лит-ре нет запретов на количество котельных. Чисто логически - один источник на одного потребителя, + экологи не дадут так сделать - больше источников больше загрязнение,...
Я согласен с Zeman'ом что "ответ на него могут дать только контролирующие органы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 23.10.2008, 14:10
Сообщение #6





Guest Forum






И какие варианты тогда, если это общественное здание и ему нужно 9 МВт????????
Я конечно понимаю - то что не запрещено (или не отражено) в СНиПах не означает, что это разрешено, но все же...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 23.10.2008, 14:23
Сообщение #7





Guest Forum






Вот нарыл фото. Правда какие мощности не знаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Котельные.bmp ( 2,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 154
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 23.10.2008, 14:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Если 9 МВт, то отдельностоящая или пристроенная котельная. И не надо говорить, что места нет. Придется поискать, может быть и за счет коммерческих площадей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 24.10.2008, 13:11
Сообщение #9





Guest Forum






А встечал ли кто "крышную" (назовем пока так) котельную, которая расположена не на крыше, а на последнем этаже здания. Т.е котельная фактически расположена в помещении чердака. Под нее выделено помещение. На этом же чердаке расположены помещения с другими системами, например системой кондиционирования воздуха. Здание административно-бытовое.
Это вообще в какие-то нормы вписывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 24.10.2008, 15:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



котельная?
комлекск котельных?
как не называете, ключевое слово сумарная мошность, и делаете выводы
конечно нельзя, потомучто это противоречить духу нормы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 24.10.2008, 19:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(Konstant @ 23.10.2008, 13:01) [snapback]306510[/snapback]
Подскажите, можно ли разместить на крыше ДВЕ котельных по 5 и 4,5 МВт.
В СНиПе прописано что "... тепловая мощность такой котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, но не более 5 МВт."
А можно ли разместить именно ДВЕ котельных?????


Уважаемый читайте внимательно СНиП: для одного здания или сооружения одна индивидуальная котельная (отдельностоящая, пристроенная встроенная, крышная) И ТОЧКА.
А вообще за $ можно n-котельных поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 24.10.2008, 20:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(Konstant @ 24.10.2008, 14:11) [snapback]307038[/snapback]
А встечал ли кто "крышную" (назовем пока так) котельную, которая расположена не на крыше, а на последнем этаже здания. Т.е котельная фактически расположена в помещении чердака. Под нее выделено помещение. На этом же чердаке расположены помещения с другими системами, например системой кондиционирования воздуха. Здание административно-бытовое.
Это вообще в какие-то нормы вписывается?


Крышной вы её уже не назовёте (т.к есть чёткие формулировки - понимаете Вы их или нет). Это встроенная котельная в верхний технический этаж. Вообще Это вписывается в какие-то нормы, например в СНиП КУ с изм. 1. Котельные такие встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 1.11.2008, 10:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Скажу коротко, можно!
Щас сами такие котельные согласовываем wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 5.11.2008, 8:12
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(vladis @ 1.11.2008, 10:16) [snapback]310034[/snapback]
Скажу коротко, можно!
Щас сами такие котельные согласовываем wink.gif

Мнения разделились rolleyes.gif Это уже интересно...
Вы их реально согласовываете, или через $$...
Если реально, поделитесь пожалуйста опытом, как обосновываете пункт 1.6, 1.8 СНиП II-35-76

Сообщение отредактировал Konstant - 5.11.2008, 8:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 5.11.2008, 8:24
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(webs @ 24.10.2008, 20:00) [snapback]307230[/snapback]
Крышной вы её уже не назовёте (т.к есть чёткие формулировки - понимаете Вы их или нет). Это встроенная котельная в верхний технический этаж. Вообще Это вписывается в какие-то нормы, например в СНиП КУ с изм. 1. Котельные такие встречал.

Спасибо за пояснение!


Сообщение отредактировал Konstant - 5.11.2008, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 10.11.2008, 10:16
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Konstant @ 5.11.2008, 8:12) [snapback]310935[/snapback]
Мнения разделились rolleyes.gif Это уже интересно...
Вы их реально согласовываете, или через $$...
Если реально, поделитесь пожалуйста опытом, как обосновываете пункт 1.6, 1.8 СНиП II-35-76

Так все же, vladis, очень хотельсь бы узнать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 12.11.2008, 8:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Отвлекаемся от СНиП II-35-76 и смотрим СНиП 41-104-2000 "Крышные котельные для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектировать с применением котлов с давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность такой котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена.
Не допускается размещать крышные и встроенные котельные над и под производственными помещениями и складами категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности."
Не написано ни про какие 5 МВт!!!! wink.gif
З.Ы. Советую вапще проконсультироваться с экспертными организациями.

Сообщение отредактировал vladis - 12.11.2008, 8:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 12.11.2008, 9:52
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(vladis @ 12.11.2008, 8:48) [snapback]314008[/snapback]
З.Ы. Советую вапще проконсультироваться с экспертными организациями.

Пожалуй это будет самое правильное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 12.11.2008, 10:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Удачи Вам. Отпишитесь обязательно, интересно что наши "умы" скажут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 16.11.2008, 1:27
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Konstant @ 23.10.2008, 13:01) [snapback]306510[/snapback]
Здравствуйте, Уважаемые
Подскажите, можно ли разместить на крыше ДВЕ котельных по 5 и 4,5 МВт.
В СНиПе прописано что "... тепловая мощность такой котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, но не более 5 МВт."
А можно ли разместить именно ДВЕ котельных?????

У нас можно имея разрешение Минархетектуры. А зачем Вам две?
Делали на крыше пятиэтажного паркинга две котельные по 5,85 МВт для нужд шести "свечек" построенных кольцом. На 8-ми этажном офисном центре котельную мощностью 9 МВт. biggrin.gif

Сообщение отредактировал спец - 16.11.2008, 1:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 18.11.2008, 10:00
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(спец @ 16.11.2008, 1:27) [snapback]315532[/snapback]
У нас можно имея разрешение Минархетектуры. А зачем Вам две?
Делали на крыше пятиэтажного паркинга две котельные по 5,85 МВт для нужд шести "свечек" построенных кольцом. На 8-ми этажном офисном центре котельную мощностью 9 МВт. biggrin.gif

Это украинские нормы позволяют делать крышную котельную на 9 МВт, или Вы именно на решение Минархетектуры опирались?
Если так, то получается возможно все????????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных