> Разделение вент систем, Нужно ли отделять приточку технических и административных помещений
MegaVert
сообщение 23.10.2008, 16:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



Здравствуйте, уважаемые специалисты!Поиском не удалось ответить на вопрос, поэтому занимаю Ваше время.

Делаю вентиляцию библиотеки. Библиотека маленькая менее 50 тыс единиц книжный фонд.
Система с механическим побуждением, естественной не хватает. Так вот теперь вопрос:
нужно ли разделять отдельно систему приточки для технических помещений и для функциональных помещений библиотеки? То же по вытяжке.

Вопрос возник из-за прочтения СНиП 31.05-2003 п. 8.10. Подходит ли этот пункт в моем случае?

Заранее спасибо за внимание!

Сообщение отредактировал OlgaO - 23.10.2008, 18:56
Причина редактирования: Перенесено из Сантехники
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 23.10.2008, 16:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Ув. Модераторы, перенесите тему в соответствующий раздел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.10.2008, 9:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Смотря что расположено в этих технических помещениях и какая у них категория по пожарной опасности. Приток еще можно объединить (хотя зачем он в тех. помещениях? там люди есть?), а вот вытяжку я бы разделила - меньше вопросов при согласовании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 24.10.2008, 10:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Рассказывали случай: объединили вытяжку из теплового пункта с вытяжкой из админ. помещений. Так утром (на ночь ведь вентиляцию выключали) в кабинеты заходить было неприятно. Пришлось отделять. Так что, лучше из тех. помещений сделать отдельно, даже если СНиП об этом напрямую не говорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 24.10.2008, 13:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(ARGO @ 24.10.2008, 10:02) [snapback]306935[/snapback]
Рассказывали случай: объединили вытяжку из теплового пункта с вытяжкой из админ. помещений. Так утром (на ночь ведь вентиляцию выключали) в кабинеты заходить было неприятно. Пришлось отделять. Так что, лучше из тех. помещений сделать отдельно, даже если СНиП об этом напрямую не говорит.

Совершенно аналогичный случай из собственной практики: Приточная система общая для банкетного зала и бассейна при сауне (не запрещено СНиПом!). Предложил на ветке бассейна хотя бы обратный клапан установить. Заказчики из системы МВД: ты что, самый умный? В проекте нет и нечего тут!!! Мой бывший шеф практически заставил (спасибо ему!) написать письмо на имя Заказчика на эту тему. Смонтировали вентиляцию. Понятное дело - ночью никто не включает и днем тоже, т.к. бассейн стоит без исплоьзования (но вода налита!). В банкетном зале паркетчики покрывают паркет вонючим лаком (дело было зимой) и откравают все окна. Результат: влага из воздуха, перетекшего из бассейна, сконденсировалась в воздуховодах банкетного зала и протекла на потолок. А в воде, как на грех, повышенное содержание железа - весь потолок в несмываемых ржавых разводах. При разборе полетов в высоком генеральском кабинете написанное ранее письмо меня очень выручило! С тех пор взял за правило: на любой чих - сразу письмо. Очень помогает! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ru_Sh
сообщение 28.10.2008, 12:39
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.10.2008
Пользователь №: 23291



Действие СНиП 31-05-2003 так-то не распространяется на здания библиотек.

см. СНиП 2.08.02-89* пп. 3.27-3.34

и условия объединения систем согласно СНиП 41-01-2003, п.7.2.7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных