|
  |
Теплоснабжение приточки |
|
|
|
24.10.2008, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686

|
Коллеги, хочу спросить вашего мнения! Ситуация следующая: под потолком торгового зала супермаркета висят 3 приточки, к ним нужно подвести трубы теплоснабжения, параметры 150-70. Можно ли вообще делать обвязку приточек под потолком с такими параметрами теплоносителя? В СНИПе вроде ничего такого не нашел
|
|
|
|
|
24.10.2008, 16:44
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Обслуживать обвязку как будут?
|
|
|
|
|
24.10.2008, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Можно то оно можно, но вот у меня есть вопрос. Наши минские теплосети грешат следующим: до недавнего времени выдавали техусловия на теплоснабжение вода с параметрами 150-70, хотя в реалиях более 95-70 не было никогда (после развала Союза во всяком случае!). Если кабинетный проектировщик проектировал на такие параметры - система всю зиму лежала в режиме аварии по замерзанию калорифера. (Лично я всегда расчитываю на 95-70.) теперь, после многочисленной критики снизу, в техусловиях пишут 130-70, но реально все равно 95-70. А у Вас не та же история? Аркадий.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
у нас, Аркадий, та же  . насчет приточек - ох и плохое решение в заел над головами вешать приточки. а если, вдруг, тьффу-тьфу канешна, прорвет ( ведь куча резьбовых соединений) и начнет кипяточек на головку посетителям капать? и чтобы обслужить узел ( правда автор про него не писал - это я догадываюсь) нужно площадку делать...вобщем куча неприятностей. должно быть не проходил проект экспертизу...
|
|
|
|
|
24.10.2008, 17:02
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
В личной беседе слышала такое - в самые лютые морозы Московская городская теплосеть выдала 138*. В обычных условиях и 130* не выдаёт при заявленных 150* . Сколько - не признались.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686

|
Источник тепла является своя котельная "времен Петра 1ого", но заказчик бьет в грудь и утверждает, что она выдает 150 градусов. Я вот тоже думаю, что врят ли посетителям понравится если на них вдруг капнет водичка 150 град.!! Узел объвязки надо делать где то внизу, но места для этого как всегда нет! Данное решение, установки приточек, было принято в стадии П, уж не знаю проходила ли эта стадия согласование или нет (скорее всего нет)
|
|
|
|
|
24.10.2008, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
из личного опыта ( вашу картинку не видал) у нас тоже в супермаркете стояли узлы обвязки в зале. места искали долго вместе с архами. 10 в нишах стен 2) в коридорах 3) между прилавками и тд.... просто, возможно узлы придется отнести от приточек метров на 15-20 - в таком случае надо будет увеличитть скорость теплоноситля в трубах ( уменьшить диаметр) - чтобы время задержки на сигнал по датчику в калорифере снизить.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 17:11
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Да энергетикки график давно не держат, надо независимую схему или с узлом смешения и расчет калориферов на 95/70. а бойлеры и регулирующие клапана с "запасом" брать по мощности и расходу соответственно.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Только сильно очень не стоит страховаться беря для расчета заниженные температуры- потом скорость в Т\О так снижается,при вдруг правильных параметрах,что срабатывает защита по воздуху.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(temka @ 24.10.2008, 16:59) [snapback]307184[/snapback] у нас, Аркадий, та же  . насчет приточек А Вы, temka, из какого-то другого Минска? Цитата(инж323 @ 24.10.2008, 17:36) [snapback]307199[/snapback] Только сильно очень не стоит страховаться беря для расчета заниженные температуры- потом скорость в Т\О так снижается,при вдруг правильных параметрах,что срабатывает защита по воздуху. И откуда же вдруг эти "вдруг првильные параметры" появятся? А вообще меня в теплоснабжении два вопроса интересуют: Почему у нас, в отличие от той же Чехии, например, самый страшный грех - возврат завышенной по температуре обратки? И почему бы теплосетям не выдавать техусловия на реальные графики (сколько есть -столько есть, стыдятся что-ли?)? Аркадий.
Сообщение отредактировал ArFey - 24.10.2008, 17:48
|
|
|
|
|
24.10.2008, 17:59
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(инж323 @ 24.10.2008, 14:36) [snapback]307199[/snapback] Только сильно очень не стоит страховаться беря для расчета заниженные температуры- потом скорость в Т\О так снижается,при вдруг правильных параметрах,что срабатывает защита по воздуху. Теплообменник подбирается на 95/70, циркуляционный насос на расход при этих температурах, при графике 120/70, например, трехходовой регулирующий клапан всегда будет наполовину прикрыт. Однако если график "упадет" он будет приоткрываться обеспечивая необходиму теплопроизводительность ТО. Если все наоборот то (что маловероятно) то клапан еще больше закроется, но постоянный расход обеспечит циркуляционный насос. Защита не сработает, но изначально уменьшен ход штока клапана и при этом снижается точность регулирования.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Если мне приходилось видеть 138 гр.С на термометре на Т1 за 25 лет один раз,но ведь и Т1 и Т2 соответствующие графику при Тн приходится видеть весьма и весьма часто.Хотя,согласен конечно же, основное время идет заниженный график. А ТСО с ТУ почему? А попробуйте сами написать чего ненормативное в проекте- замечание же сразу получите? А с ТУ еще хуже- в суд побегут и расходы на изменение СО и прочего взвалят на ТСО.Масштаб затрат по городу,да даже по райончику представляете? Много чего ведь есть,а на бумагу этонаписать и подписать нельзя.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 18:10
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(инж323 @ 24.10.2008, 15:00) [snapback]307203[/snapback] Если мне приходилось видеть 138 гр.С на термометре на Т1 за 25 лет один раз,но ведь и Т1 и Т2 соответствующие графику при Тн приходится видеть весьма и весьма часто.Хотя,согласен конечно же, основное время идет заниженный график. А ТСО с ТУ почему? А попробуйте сами написать чего ненормативное в проекте- замечание же сразу получите? А с ТУ еще хуже- в суд побегут и расходы на изменение СО и прочего взвалят на ТСО.Масштаб затрат по городу,да даже по райончику представляете? Много чего ведь есть,а на бумагу этонаписать и подписать нельзя. А формально ничего и не нарушаем. Перегретую воду на вентиляцию в СССР требовали. А сейчас как они с нами так и мы с ними. Они делают вид что соблюдают график а мы что экономим тепловую энергию.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Систему можно проектировать на высокие параметры если тебуется, а сам смесительный узел и калорифер на низкие - это никто не может запретить. В этом случае выдерживаете ТУ - к камерам приходит 150/70, а то, что вы подаёте в калорифер по графику 95/70 после узла регулировки никому не будет дела.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|