> Каналы под бытовую и ливневую канализацию, Каналы
arkain
сообщение 28.10.2008, 14:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.10.2008
Пользователь №: 23691



Надо дать задания архитекторам на отверстия, борозды, каналы в здании. С отверстиями и бороздами я разобрался.
1. Есть бытовая канализация из ПНД ф110. Заглубление (относительно пола 1 этажа) от -0.250 до -1.590
2. Есть также ливневка. Магистрали из стальных тр. ф150 и 200. Заглубление (относительно пола 1 этажа) от -0.250 до -1.656.
Хочу узнать где мона посмотреть... почитать про габаритные размеры и принципы устройства каналов под все это дело в зависимости от заглубления. Как обеспечивать доступ к прочисткам на магистралях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 28.10.2008, 15:17
Сообщение #2


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(arkain @ 28.10.2008, 15:10) [snapback]308102[/snapback]
Хочу узнать где мона посмотреть... почитать про габаритные размеры и принципы устройства каналов под все это дело в зависимости от заглубления. Как обеспечивать доступ к прочисткам на магистралях?

Везде где нельзя достать сверху рукой ( те глубина более 500 мм) ширина канала должна обеспечивать доступ туда человека для монтажа и ремонта, те ширина не менее 700 мм, а если глубина более метра, то и 800 мм.(цифры по опыту, нормативов кроме прил.5 к СНиП 3.05.01-85 не припомню)
Для доступа к прочисткам - съемные люки в полу (архи очень порадуются, получив Ваше задание). Размеры люка, ширина по ширине канала, длина- в зависимости от глубины и способа каким Вы планируете делать ремонт труб ( те возможности завести туда трубу канализации без вскрытия канала по всей длине).

Сообщение отредактировал Vitori - 28.10.2008, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkain
сообщение 29.10.2008, 8:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.10.2008
Пользователь №: 23691



Сенкс Vitori, я так и думал. Архитекторы пусть радуются biggrin.gif, ибо меня они тоже радуют!
Мне важно найти какой-нибудь писаный норматив именно по этой теме, чтоб потом отбиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 9:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(arkain @ 28.10.2008, 14:10) [snapback]308102[/snapback]
2. Есть также ливневка. Магистрали из стальных тр. ф150 и 200. Заглубление (относительно пола 1 этажа) от -0.250 до -1.656.

Что такое: "магистрали из стальных"? Почему Вы применяете стальные трубы на внутреннем водостоке, закладывая их в канал?
Для чего закладывать канализацию в каналы?
И что за трубы на внутренней бытовой канализации - ПНД 110?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 29.10.2008, 10:29
Сообщение #5


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(OlgaO @ 29.10.2008, 9:21) [snapback]308431[/snapback]
Почему Вы применяете стальные трубы на внутреннем водостоке, закладывая их в канал?

Применение стальных труб на водостоке не запрещено. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 10:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vitori @ 29.10.2008, 10:29) [snapback]308457[/snapback]
Применение стальных труб на водостоке не запрещено. wink.gif

На подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 29.10.2008, 10:58
Сообщение #7


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(OlgaO @ 29.10.2008, 10:52) [snapback]308471[/snapback]
На подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок

Где прописано? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.10.2008, 11:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Vitori @ 29.10.2008, 10:58) [snapback]308478[/snapback]
Где прописано? helpsmilie.gif

СНиП 2.04.01-85* п.20.13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkain
сообщение 29.10.2008, 11:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.10.2008
Пользователь №: 23691



ПНД - трубы из полиэтилена низкого давления.
Не понел юмора по поводу труб стальных по ГОСТ 10704-91. Где написано что их нельзя применять для внутренней ливневки.
Прокладываю в каналах, потому что нет технического подполья.
Хочу рассмотреть вариант прокладки в земле. Тут вычитал в СНиП 2.04.001-85 "Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания, здания с учетом возможных нагрузок." Чтоб не парица с учетом возможных нагрузок - просто в канале, а сверху крышка.
Может стальные трубы ливневки просто "зарыть"? По спецификации они у меня гидроизолируются битумно-полимерной мастикой БИМ-1.
Кстати зак не че не сказал по поводу труб стальных по ГОСТ 10704-91.
Ваши предложения, куда еще их можно деть... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал arkain - 29.10.2008, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 29.10.2008, 11:12
Сообщение #10


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(sonsumerek @ 29.10.2008, 11:06) [snapback]308483[/snapback]
СНиП 2.04.01-85* п.20.13

Странно... , еще в конце 90-х на 600-й серии жил.зданий Автовского ДСК стояли в проектах стальные водостоки. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 29.10.2008, 11:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Про ПНД мне тоже интересно. Поподробнее пожалуйста как вы их применяете на канализации.
По поводу где написано про стальные трубы Вам уже сказали.Сталь тупо сгниет

Сообщение отредактировал Никитос - 29.10.2008, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkain
сообщение 29.10.2008, 11:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.10.2008
Пользователь №: 23691



И вибрационные нагрузки там будут... автосалон (ремонт+ продажа+ мойка) всетаки... На машинках гонять будут!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 11:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(arkain @ 29.10.2008, 11:11) [snapback]308488[/snapback]
ПНД - трубы из полиэтилена низкого давления.

И чего эти Ваши ПНД держат по температуре?

Цитата
Не понел юмора по поводу труб стальных по ГОСТ 10704-91. Где написано что их нельзя применять для внутренней ливневки.

А где написано, что можно применять? smile.gif

Цитата
Чтоб не парица с учетом возможных нагрузок - просто в канале, а сверху крышка.

А чтоб не париться - это канал обслуживаемый глубиной 1,59м? smile.gif
Симпатичное "недорогое" решение biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 29.10.2008, 11:30
Сообщение #14


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(OlgaO @ 29.10.2008, 11:17) [snapback]308496[/snapback]
А чтоб не париться - это канал обслуживаемый глубиной 1,59м? smile.gif
Симпатичное "недорогое" решение biggrin.gif

Если нет подвала, то приходится делать каналы. wink.gif
А в производственных зданиях, как правило подвалов нет! Там всё в каналах или туннелях проходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 29.10.2008, 11:40
Сообщение #15


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(OlgaO @ 29.10.2008, 10:52) [snapback]308471[/snapback]
На подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок

Линия канализации , ПОДВЕШЕННАЯ на вертикальной стене, считается "подвесной"? wink.gif
Кронштейн подвески на стену считается "подвеской" или "опорой? bestbook.gif "

Сообщение отредактировал Vitori - 29.10.2008, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 11:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vitori @ 29.10.2008, 11:30) [snapback]308505[/snapback]
Если нет подвала, то приходится делать каналы. wink.gif
А в производственных зданиях, как правило подвалов нет! Там всё в каналах или туннелях проходит.

smile.gif
А еще делают в производственных зданиях смотровые колодцы почему то иногда на разных канализациях и просто под полом прокладывают - странные люди, правда?

Цитата(Vitori @ 29.10.2008, 11:40) [snapback]308512[/snapback]
Линия канализации , ПОДВЕШЕННАЯ на вертикальной стене, считается "подвесной"? wink.gif

Подвешенная над чем-то.
Зарытая в землю - подземная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 29.10.2008, 11:51
Сообщение #17


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(OlgaO @ 29.10.2008, 11:46) [snapback]308515[/snapback]
smile.gif
А еще делают в производственных зданиях смотровые колодцы почему то иногда на разных канализациях и просто под полом прокладывают - странные люди, правда?

Сие зависит от технологической нагрузки на полы в цеху. Если нагрузка скажем ( к примеру) 10 тонн на кв.м пола, прокладка трубопроводов просто "под полом" не проходит . Приходится делать ж\б канал или туннель с учетом данных нагрузок . cool.gif

Цитата(OlgaO @ 29.10.2008, 11:46) [snapback]308515[/snapback]
Подвешенная над чем-то.

Подвеска на кронштейне на стене... считается подвесной ?

Сообщение отредактировал Vitori - 29.10.2008, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkain
сообщение 29.10.2008, 12:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.10.2008
Пользователь №: 23691



Про ПНД уже была тема Go go go в поиск.
А если трубы будут проложены в ж/б канале и гидроизолированны что-то я сомневаюсь по поводу сгниют. Да кстати трубопроводы которые выше отм. 0.000 будут окрашены.
И я это не с пустого места взял. Есть готовый проект, в котором все сделано также. Он кстати реализован! Пока работает, так что не знаю...
Поди взять для уверенности стальные трубы с внутренним защитным битумным покрытием? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 12:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vitori @ 29.10.2008, 11:51) [snapback]308519[/snapback]
Подвеска на кронштейне на стене... считается подвесной ?

Почему нет? Думаю, все что горизонтально расположено и видимо - считается подвесной линией.
Офиц. расшифровки термина не встречала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 29.10.2008, 12:04
Сообщение #20


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(arkain @ 29.10.2008, 12:00) [snapback]308526[/snapback]
И я это не с пустого места взял. Есть готовый проект, в котором все сделано также. Он кстати реализован! Пока работает, так что не знаю...

Я уже Вам рассказал здесь о целой типовой серии жилых домов в городе Петербурге, в которых водостоки выполнены С НАРУШЕНИЕМ СНиПа. Вы будете на ЭТО сылаться в экспертизе? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 12:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(arkain @ 29.10.2008, 12:00) [snapback]308526[/snapback]
Про ПНД уже была тема Go go go в поиск.

biggrin.gif поищите, поищите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 29.10.2008, 12:07
Сообщение #22


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(OlgaO @ 29.10.2008, 12:02) [snapback]308527[/snapback]
Почему нет? Думаю, все что горизонтально расположено и видимо - считается подвесной линией.
Офиц. расшифровки термина не встречала.

Я тоже не встречал.
Игра слов, театр абсурда! newconfus.gif
Получается если лежак водостока идет на опоре по полу, то его нельзя выполнить из стальных труб, а если подвешен на стену или к потолку, то можно... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkain
сообщение 29.10.2008, 12:08
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.10.2008
Пользователь №: 23691



OlgaO а в чем подвох с ПНД если не секрет? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 29.10.2008, 12:12
Сообщение #24


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Никитос @ 29.10.2008, 11:14) [snapback]308492[/snapback]
Сталь тупо сгниет

С точки зрения теории коррозии это спорно. Выполняют же водопровод В2 из стальных труб, там то она не гниет. wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 12:21
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(arkain @ 29.10.2008, 12:08) [snapback]308534[/snapback]
OlgaO а в чем подвох с ПНД если не секрет? rolleyes.gif

Дак я ж уже сказала раньше - гляньте по температуре и сравните с требованием СП на пластиковые трубы.


Цитата
Получается если лежак водостока идет на опоре по полу, то его нельзя выполнить из стальных труб, а если подвешен на стену или к потолку, то можно...

Цитата
Думаю, все что горизонтально расположено и видимо - считается подвесной линией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkain
сообщение 29.10.2008, 12:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.10.2008
Пользователь №: 23691



OlgaO что тогда порекомендуите, если в тех.задании написано: выполнить из полиэтиленовых труб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 12:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(arkain @ 29.10.2008, 12:48) [snapback]308555[/snapback]
OlgaO что тогда порекомендуите, если в тех.задании написано: выполнить из полиэтиленовых труб

Поправить техзадание и выполнить из полипропиленовых труб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 29.10.2008, 14:26
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Коррозия в заполенном водой водопроводе происходит намного медленнее.А у нас доступ воздуха,работа не полным сечением и ещё много чего. Да и СНиП наш говорит о том,какие трубы стоит применять (см. п. 17.7)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 29.10.2008, 14:40
Сообщение #29


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Никитос @ 29.10.2008, 14:26) [snapback]308616[/snapback]
Коррозия в заполенном водой водопроводе происходит намного медленнее.А у нас доступ воздуха,работа не полным сечением и ещё много чего. Да и СНиП наш говорит о том,какие трубы стоит применять (см. п. 17.7)

Нигде не могу найти требование о том, что противопожарный водопровод должен постоянно находиться в заполненном водой состоянии, может подскажете? helpsmilie.gif
Там же тяга наверх на кровлю из водостока через воронку, дождь прошел и всё высохло внутри. wink.gif
Про что говорит "наш СНиП" мы уже здесь обсудили, никто с ним не спорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 29.10.2008, 15:33
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Говорить об этом можно вечно))) Верно,нет требований к заполненности системы В2. Только противопожарный водопровод делается из других соображений стальным. А делать водосток из стальных труб это глупость,граничащая с неразумной тратой средств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 21:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных