Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожарные отсеки, Разделение вент. систем по пожарным отсекам
Mikhasic
сообщение 28.10.2008, 16:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.9.2008
Пользователь №: 22261



Можно ли проектировать одну приточно-вытяжную систему для разных пожарных отсеков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nolison
сообщение 29.10.2008, 14:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458



Нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 29.10.2008, 17:56
Сообщение #3


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



А как же СНиП 41-01-2003
7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило, размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения.
Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной преградой обслуживаемого пожарного отсека, в зданиях I и II степеней огнестойкости; в указанных помещениях для вентиляционного оборудования не следует размещать оборудование для обслуживания помещений категорий А, Б и 81, складов категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.11.8 помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование с учетом 7.9.10-7.9.16, обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 29.10.2008, 18:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Эти пункты не говорят о том, что одной системой можно обслуживать помещения в разных пож. отсеках. Они говорят о том, что можно разместить оборудование за пределами обслуживаемого отсека и пройти транзитом через необслуживаемый пож. отсек, при условии соблюдения всех противопож. требований. А обслуживать одной системой два разных пож. отсека нельзя. П. 7.2.6 об этом говорит.
Цитата
по 7.2.11.8 помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование с учетом 7.9.10-7.9.16, обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования.

Тут еще надо прочесть п. 7.3.3. Не поддается логике, но тем не менее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.10.2008, 10:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



СНиП 41-01-2003 п. 7.2.6

Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.10.2008, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.11.2008, 13:58
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а о чем пунк 7.2.6?
Цитата
7.2.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека.
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.


а где запрет на разные пож отсеки? тут про то, что в одном пож отсеке для разных груп разные системы. а потом, в п. 7.2.7 написано что и с чем можно оъединять в одном пож отсеке.
по моему можно при соблюдении требований по установке клапапанов в противопожарных перегородках

Цитата
8 помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование с учетом 7.9.10-7.9.16, обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных клапанов

можно. не все системы (там есть что нельзя. чуть выше), но можно.


с клапанами с этими....
есть два помещения. одно категори допустим Б, другое допустим Д. Но оба помещения в одном пожарном отсеке. при переходе через эту стенку ставим клапан или нет?
я думаю нет.

Сообщение отредактировал ssn - 1.11.2008, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 1.11.2008, 20:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Цитата
тут про то, что в одном пож отсеке для разных груп разные системы

Я думаю, что все-таки фраза в СНиПе некорректно построена. По какому принципу тогда помещения делятся на группы? Там вроде дальше ничего об этом не сказано. Следующий пункт (7.2.7.) уже говорит о другом.
В старом СНиПе "Отопление и вентиляция" 2.04.05-91 эта фраза чуть-чуть по-другому сформулирована (п.4.24) "Системы вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для каждой группы помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека."
Вроде бы все понятно один пож. отсек - одна система.
Мало того, транзитные воздуховоды, проложенные за пределами обслуживаемого пож. отсека должны быть со степенью огнестойкости 2.5ч. А п. 7.3.3 вообще говорит, что для систем обслуживающих разные пож. отсеки нельзя предусматривать общие воздухозаборные устройства.
Цитата
с клапанами с этими....
есть два помещения. одно категори допустим Б, другое допустим Д. Но оба помещения в одном пожарном отсеке. при переходе через эту стенку ставим клапан или нет?
я думаю нет.

П.7.11.8 табл. 2 - 0.25ч - при прокладке в пределах этажа, 0.5ч - за пределами этажа. Но это опять же в пределах одного пож. отсека. За пределами - 2.5ч. (п. 7.11.10)

Сообщение отредактировал ARGO - 1.11.2008, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.11.2008, 0:06
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



да не менее непонятно чем на данный момент...
та же отдельная система для каждой группы помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека... групп в одном пожарном отсеке может быть много. для каждой своя система.
но про разные пожарные отсеки и про ограничения с этим связанными нет вроде как ничего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 4.11.2008, 9:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



А по какому принципу тогда помещения делятся на группы? По классу взрыво- пожароопасности, по назначению или как-то еще? Об этом ведь ничего не сказано. Поэтому, как я понимаю, отдельная система для группы помещений, размещенных в пределах пожарного отсека - это все-таки имеется ввиду отдельная система для каждого пожарного отсека. Т.е. эта самая группа - и есть все помещения в пределах одного пожарного отсека. По крайней мере я всегда делаю для каждого пож. отсека отдельную систему. Может я ошибаюсь и есть какие-то другие мнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 4.11.2008, 10:13
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



как это по какому принципу... там в следующем пункте написаны эти группы помещений. что и с чем можно объединять в одном пож отсеке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 4.11.2008, 10:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Так п 7.2.7 так же как и 7.2.6. - говорит про один пожарный отсек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 4.11.2008, 14:01
Сообщение #12


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



да. про один по жарный отсек и про то, что можно в нём с чем объединять.
но это не значит, что в разных пож отсеках однотипные помещения не могут обслуживаться одной системой.
просто при проходе через огнезадерживающуу преграду надо ставить клапана.
а в пожарном отсеке клапана между разными помещениями по моему ставить не надо вообще.
какой смысл ставить в перегородке клапан, если эта перегородука вся выгорит быстрее чем клапан? а так и будет, если перегородка не является огнезадерживающей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 4.11.2008, 15:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Хорошо, а все-таки, как Вы п. 7.3.3. то будете соблюдать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 4.11.2008, 16:10
Сообщение #14


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а что там? про то, что нельзя одно приёмное устройство на разные системы? а у нас одна система. на разные отсеки. а не много. по моему все окей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 4.11.2008, 16:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



А зачем же тогда разносить приемные устройства на 3 м, если допустима одна система?. Зачем же тогда вообще писался этот пункт? Я так думал, что это противопожарная мера, чтобы пожар не перекинулся из одного пож. отсека в другой.
Цитата
но это не значит, что в разных пож отсеках однотипные помещения не могут обслуживаться одной системой.

Тогда и разнотипные можно. Следуя Вашей логике, можно тогда объединить систему вентиляции помещений, скажем, категории А в одном пож. отсеке с жилыми помещениями в другом.

Сообщение отредактировал ARGO - 4.11.2008, 17:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 4.11.2008, 17:21
Сообщение #16


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а что, в одном пож отсеке можно объединять категорию А и жилые? какой то не совсем примерчик....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 4.11.2008, 17:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Да я вроде написал
Цитата
категории А в одном пож. отсеке с жилыми помещениями в другом.

В разных пожарных отсеках. В одном жилые, в другом - категории А.
Можно или нет?

Сообщение отредактировал ARGO - 4.11.2008, 18:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 4.11.2008, 20:08
Сообщение #18


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



нет конечно.
что за вопрос.
я писал выше, что помещения одной категории.
или жилье жилье, или А А, как угодно.
если в одном пож отсеке, то можно совмещать помещения по группам согласно СНИП, в разных пож отсеках разные группы не совмещаем.

и ещё. в каких перегородках ставим клапана? встречный "не совсем" вопрос...

Сообщение отредактировал ssn - 4.11.2008, 20:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 4.11.2008, 20:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Цитата
я писал выше, что помещения одной категории.
или жилье жилье, или А А, как угодно.

Ну а на каком основании этот вывод? Ведь в СНиПе написано про объединение и разделение систем в пределах одного отсека. Там нет про объединение систем разных пожарных отсеков. А если основываться на домыслах, можно много придумать. А клапана ставятся согласно степени огнестойкости транзитных воздуховодов согласно таблице "Условия прокладки и предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов" в разделе "Воздуховоды". Первый пункт этого раздела про клапана говорит. Про транзитные воздуховоды в пределах другого пож. отсека в этом разделе написано. Ну и пособие "Схемы прокладки воздуховодов" надо посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 4.11.2008, 22:58
Сообщение #20


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



но согласитесь, прямого запрета на объединение помещений разных пож отсеков нет, оно тоже рождается из сопоставления разных пунктов....
тогда в каких вообще случаях происходит пересечение воздуховодами противопожарных перегородок?

Сообщение отредактировал ssn - 4.11.2008, 23:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 5.11.2008, 6:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Цитата
но согласитесь, прямого запрета на объединение помещений разных пож отсеков нет, оно тоже рождается из сопоставления разных пунктов....

Ну, главное, что оно все-таки рождается.
Цитата
тогда в каких вообще случаях происходит пересечение воздуховодами противопожарных перегородок?

Через необслуживаемый пож. отсек можно пройти транзитом, (если венткамера где-то далеко, допустим) обеспечивая степень огнестойкости транзитного воздуховода EI 150. Посмотрите п. 7.11.10., 7.11.11.

Сообщение отредактировал ARGO - 5.11.2008, 6:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 5.11.2008, 8:47
Сообщение #22


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



дак оно так же рождается на домыслах.
а камеры вообще рекомендуется размещать в обслуживаемых пож отсеках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 5.11.2008, 15:43
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Нет, не на домыслах, а на пунктах СНиП. Допустим, Вы вдруг захотели сделать общую систему вентиляции для помещений категории А, Б или В, расположенных в одном пожарном отсеке и для жилых помещений или (неважно) помещений той же категории А, Б, В, расположенных в другом пожарном отсеке. Прежде, чем это сделать, Вы должны заглянуть в СНиП. Разрешает ли он подобного рода объединения. Заглядываем, читаем п 7.2.6 и 7.2.7. и делаем вывод, что всяческие объединения систем можно осуществлять лишь в пределах одного пожарного отсека. Следовательно, за пределами обслуживаемого пожарного отсека этого делать нельзя.
А иначе, почему бы не сделать общую вытяжку, скажем, для санузлов жилья и встроенного паркинга. Почему бы нет. Ведь это разные пожарные отсеки. В СНиПе ничего не сказано. Можно объединять.
Цитата
а камеры вообще рекомендуется размещать в обслуживаемых пож отсеках.

Ну это Вы по п. 7.10.5. Есть разница между "рекомендуется" и "следует". Не всегда возможно расположить венткамеру в пределах обслуживаемого пож. отсека. В том же пункте дальше написано, что "Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной преградой обслуживаемого пожарного отсека, в зданиях I и II степеней огнестойкости".
Да если и в том же пож. отсеке. Опять тот же простейший случай: жилье со встроенными паркингами. Как пройти вытяжкой из паркингов выше кровли жилого здания, даже если вентилятор установлен в самом паркинге? По подъезду, обеспечивая степень огнестойкости EI 150 - т.е. выгораживая воздуховод перегородкой в полкирпича, как и положено для транзита в пределах другого пож. отсека.
Цитата
если в одном пож отсеке, то можно совмещать помещения по группам согласно СНИП, в разных пож отсеках разные группы не совмещаем.

Интересно, почему тогда все-таки в одном можно, а в разных - ну никак нельзя?

Сообщение отредактировал ARGO - 5.11.2008, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 5.11.2008, 16:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



простите, SSN,вы когда нибудь в проектах объединялди разные отсеки? ну и как экспертиза? не смешите, нельзя их объединять. транзитом идти -можно, в одно венткамере оборудование разных отсеков ставить можно, с раздльными воздухозаборами. объединять - нет. это аксиома вобще.

Сообщение отредактировал temka - 5.11.2008, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 5.11.2008, 17:58
Сообщение #25


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



да ладно, ладно.
сознаюсь, разговор был затеян ради разговора...
а как ещё поднять свой интерес к нормам smile.gif

и более того.. ну не было у меня ниразу объектов с категорией Б... и тем более А...
это что то уж очень специфичное. хотя для металургии проектировал достаточно (как мне думается)

Сообщение отредактировал ssn - 5.11.2008, 18:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 5.11.2008, 19:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Цитата
сознаюсь, разговор был затеян ради разговора...
а как ещё поднять свой интерес к нормам

Да уж. Интересный способ.
Цитата
и более того.. ну не было у меня ниразу объектов с категорией Б... и тем более А...
это что то уж очень специфичное

В нефтяной промышленности сплошь...

Сообщение отредактировал ARGO - 5.11.2008, 19:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ankob
сообщение 12.10.2009, 15:33
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.6.2009
Пользователь №: 35138



Цитата(Mikhasic @ 28.10.2008, 17:48) [snapback]308211[/snapback]
Можно ли проектировать одну приточно-вытяжную систему для разных пожарных отсеков?


Наконец, нашел ответ на данный вопрос, СП 7.13130.2009 п.6.5 от "нашего МЧСа", с точной четкой фразой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 7.11.2012, 12:44
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707




господа, помогите побороть сомнения
Существует подземный паркинг, заказчик хочет разместить приточные установки обслуживающие разные этажи в одной венткамере.
Меня смущает п.102 СНиП 2.04.05 (в Украине он актуальный):
4.102. Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения. Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной стеной пожарного отсека или в пределах противопожарной зоны в зданиях I, II и IIIа степеней огнестойкости. При этом помещение должно непосредственно примыкать к противопожарной стене, в нем не следует размещать оборудование для обслуживаемых помещений, находящихся по разные стороны противопожарной стены, а на воздуховодах, пересекающих противопожарную стену, следует предусматривать огнезадерживаюшие клапаны.

ранее в этой теме утверждали
Цитата(temka @ 5.11.2008, 15:15) *
в одной венткамере оборудование разных отсеков ставить можно, с раздельными воздухозаборами. это аксиома вобще.

а из чего вытекает аксиома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 14.11.2012, 13:47
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



очень хочется вернуться к вопросу размещения приточного оборудования для разных пожотсеков в одной венткамере.

пожалуйста, поясните зачем требуется устройство отдельных воздухозаборов... должно же быть логическое объяснение dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abaris
сообщение 24.1.2013, 7:30
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2013
Из: уфа
Пользователь №: 177760



и все таки можно ли подать один приток в два помещения
помещения категорий А и Д
приточная установка стоит в помещение категории Д
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 11:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных