Пожарные отсеки, Разделение вент. систем по пожарным отсекам |
|
|
|
28.10.2008, 16:48
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.9.2008
Пользователь №: 22261

|
Можно ли проектировать одну приточно-вытяжную систему для разных пожарных отсеков?
|
|
|
|
|
29.10.2008, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458

|
Нельзя.
|
|
|
|
|
29.10.2008, 17:56
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
А как же СНиП 41-01-2003 7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило, размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения. Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной преградой обслуживаемого пожарного отсека, в зданиях I и II степеней огнестойкости; в указанных помещениях для вентиляционного оборудования не следует размещать оборудование для обслуживания помещений категорий А, Б и 81, складов категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.11.8 помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование с учетом 7.9.10-7.9.16, обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования.
|
|
|
|
|
29.10.2008, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Эти пункты не говорят о том, что одной системой можно обслуживать помещения в разных пож. отсеках. Они говорят о том, что можно разместить оборудование за пределами обслуживаемого отсека и пройти транзитом через необслуживаемый пож. отсек, при условии соблюдения всех противопож. требований. А обслуживать одной системой два разных пож. отсека нельзя. П. 7.2.6 об этом говорит. Цитата по 7.2.11.8 помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование с учетом 7.9.10-7.9.16, обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования. Тут еще надо прочесть п. 7.3.3. Не поддается логике, но тем не менее.
|
|
|
|
|
30.10.2008, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
СНиП 41-01-2003 п. 7.2.6
Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.10.2008, 10:03
|
|
|
|
|
1.11.2008, 13:58
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а о чем пунк 7.2.6? Цитата 7.2.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека. Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение. а где запрет на разные пож отсеки? тут про то, что в одном пож отсеке для разных груп разные системы. а потом, в п. 7.2.7 написано что и с чем можно оъединять в одном пож отсеке. по моему можно при соблюдении требований по установке клапапанов в противопожарных перегородках Цитата 8 помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование с учетом 7.9.10-7.9.16, обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных клапанов можно. не все системы (там есть что нельзя. чуть выше), но можно. с клапанами с этими.... есть два помещения. одно категори допустим Б, другое допустим Д. Но оба помещения в одном пожарном отсеке. при переходе через эту стенку ставим клапан или нет? я думаю нет.
Сообщение отредактировал ssn - 1.11.2008, 14:05
|
|
|
|
|
1.11.2008, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Цитата тут про то, что в одном пож отсеке для разных груп разные системы Я думаю, что все-таки фраза в СНиПе некорректно построена. По какому принципу тогда помещения делятся на группы? Там вроде дальше ничего об этом не сказано. Следующий пункт (7.2.7.) уже говорит о другом. В старом СНиПе "Отопление и вентиляция" 2.04.05-91 эта фраза чуть-чуть по-другому сформулирована (п.4.24) "Системы вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для каждой группы помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека." Вроде бы все понятно один пож. отсек - одна система. Мало того, транзитные воздуховоды, проложенные за пределами обслуживаемого пож. отсека должны быть со степенью огнестойкости 2.5ч. А п. 7.3.3 вообще говорит, что для систем обслуживающих разные пож. отсеки нельзя предусматривать общие воздухозаборные устройства. Цитата с клапанами с этими.... есть два помещения. одно категори допустим Б, другое допустим Д. Но оба помещения в одном пожарном отсеке. при переходе через эту стенку ставим клапан или нет? я думаю нет. П.7.11.8 табл. 2 - 0.25ч - при прокладке в пределах этажа, 0.5ч - за пределами этажа. Но это опять же в пределах одного пож. отсека. За пределами - 2.5ч. (п. 7.11.10)
Сообщение отредактировал ARGO - 1.11.2008, 21:00
|
|
|
|
|
2.11.2008, 0:06
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
да не менее непонятно чем на данный момент... та же отдельная система для каждой группы помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека... групп в одном пожарном отсеке может быть много. для каждой своя система. но про разные пожарные отсеки и про ограничения с этим связанными нет вроде как ничего
|
|
|
|
|
4.11.2008, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
А по какому принципу тогда помещения делятся на группы? По классу взрыво- пожароопасности, по назначению или как-то еще? Об этом ведь ничего не сказано. Поэтому, как я понимаю, отдельная система для группы помещений, размещенных в пределах пожарного отсека - это все-таки имеется ввиду отдельная система для каждого пожарного отсека. Т.е. эта самая группа - и есть все помещения в пределах одного пожарного отсека. По крайней мере я всегда делаю для каждого пож. отсека отдельную систему. Может я ошибаюсь и есть какие-то другие мнения.
|
|
|
|
|
4.11.2008, 10:13
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
как это по какому принципу... там в следующем пункте написаны эти группы помещений. что и с чем можно объединять в одном пож отсеке.
|
|
|
|
|
4.11.2008, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Так п 7.2.7 так же как и 7.2.6. - говорит про один пожарный отсек.
|
|
|
|
|
4.11.2008, 14:01
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
да. про один по жарный отсек и про то, что можно в нём с чем объединять. но это не значит, что в разных пож отсеках однотипные помещения не могут обслуживаться одной системой. просто при проходе через огнезадерживающуу преграду надо ставить клапана. а в пожарном отсеке клапана между разными помещениями по моему ставить не надо вообще. какой смысл ставить в перегородке клапан, если эта перегородука вся выгорит быстрее чем клапан? а так и будет, если перегородка не является огнезадерживающей.
|
|
|
|
|
4.11.2008, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Хорошо, а все-таки, как Вы п. 7.3.3. то будете соблюдать?
|
|
|
|
|
4.11.2008, 16:10
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а что там? про то, что нельзя одно приёмное устройство на разные системы? а у нас одна система. на разные отсеки. а не много. по моему все окей.
|
|
|
|
|
4.11.2008, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
А зачем же тогда разносить приемные устройства на 3 м, если допустима одна система?. Зачем же тогда вообще писался этот пункт? Я так думал, что это противопожарная мера, чтобы пожар не перекинулся из одного пож. отсека в другой. Цитата но это не значит, что в разных пож отсеках однотипные помещения не могут обслуживаться одной системой. Тогда и разнотипные можно. Следуя Вашей логике, можно тогда объединить систему вентиляции помещений, скажем, категории А в одном пож. отсеке с жилыми помещениями в другом.
Сообщение отредактировал ARGO - 4.11.2008, 17:18
|
|
|
|
|
4.11.2008, 17:21
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а что, в одном пож отсеке можно объединять категорию А и жилые? какой то не совсем примерчик....
|
|
|
|
|
4.11.2008, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Да я вроде написал Цитата категории А в одном пож. отсеке с жилыми помещениями в другом. В разных пожарных отсеках. В одном жилые, в другом - категории А. Можно или нет?
Сообщение отредактировал ARGO - 4.11.2008, 18:00
|
|
|
|
|
4.11.2008, 20:08
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
нет конечно. что за вопрос. я писал выше, что помещения одной категории. или жилье жилье, или А А, как угодно. если в одном пож отсеке, то можно совмещать помещения по группам согласно СНИП, в разных пож отсеках разные группы не совмещаем.
и ещё. в каких перегородках ставим клапана? встречный "не совсем" вопрос...
Сообщение отредактировал ssn - 4.11.2008, 20:09
|
|
|
|
|
4.11.2008, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Цитата я писал выше, что помещения одной категории. или жилье жилье, или А А, как угодно. Ну а на каком основании этот вывод? Ведь в СНиПе написано про объединение и разделение систем в пределах одного отсека. Там нет про объединение систем разных пожарных отсеков. А если основываться на домыслах, можно много придумать. А клапана ставятся согласно степени огнестойкости транзитных воздуховодов согласно таблице "Условия прокладки и предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов" в разделе "Воздуховоды". Первый пункт этого раздела про клапана говорит. Про транзитные воздуховоды в пределах другого пож. отсека в этом разделе написано. Ну и пособие "Схемы прокладки воздуховодов" надо посмотреть.
|
|
|
|
|
4.11.2008, 22:58
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
но согласитесь, прямого запрета на объединение помещений разных пож отсеков нет, оно тоже рождается из сопоставления разных пунктов.... тогда в каких вообще случаях происходит пересечение воздуховодами противопожарных перегородок?
Сообщение отредактировал ssn - 4.11.2008, 23:04
|
|
|
|
|
5.11.2008, 6:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Цитата но согласитесь, прямого запрета на объединение помещений разных пож отсеков нет, оно тоже рождается из сопоставления разных пунктов.... Ну, главное, что оно все-таки рождается. Цитата тогда в каких вообще случаях происходит пересечение воздуховодами противопожарных перегородок? Через необслуживаемый пож. отсек можно пройти транзитом, (если венткамера где-то далеко, допустим) обеспечивая степень огнестойкости транзитного воздуховода EI 150. Посмотрите п. 7.11.10., 7.11.11.
Сообщение отредактировал ARGO - 5.11.2008, 6:15
|
|
|
|
|
5.11.2008, 8:47
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
дак оно так же рождается на домыслах. а камеры вообще рекомендуется размещать в обслуживаемых пож отсеках.
|
|
|
|
|
5.11.2008, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Нет, не на домыслах, а на пунктах СНиП. Допустим, Вы вдруг захотели сделать общую систему вентиляции для помещений категории А, Б или В, расположенных в одном пожарном отсеке и для жилых помещений или (неважно) помещений той же категории А, Б, В, расположенных в другом пожарном отсеке. Прежде, чем это сделать, Вы должны заглянуть в СНиП. Разрешает ли он подобного рода объединения. Заглядываем, читаем п 7.2.6 и 7.2.7. и делаем вывод, что всяческие объединения систем можно осуществлять лишь в пределах одного пожарного отсека. Следовательно, за пределами обслуживаемого пожарного отсека этого делать нельзя. А иначе, почему бы не сделать общую вытяжку, скажем, для санузлов жилья и встроенного паркинга. Почему бы нет. Ведь это разные пожарные отсеки. В СНиПе ничего не сказано. Можно объединять. Цитата а камеры вообще рекомендуется размещать в обслуживаемых пож отсеках. Ну это Вы по п. 7.10.5. Есть разница между "рекомендуется" и "следует". Не всегда возможно расположить венткамеру в пределах обслуживаемого пож. отсека. В том же пункте дальше написано, что "Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной преградой обслуживаемого пожарного отсека, в зданиях I и II степеней огнестойкости". Да если и в том же пож. отсеке. Опять тот же простейший случай: жилье со встроенными паркингами. Как пройти вытяжкой из паркингов выше кровли жилого здания, даже если вентилятор установлен в самом паркинге? По подъезду, обеспечивая степень огнестойкости EI 150 - т.е. выгораживая воздуховод перегородкой в полкирпича, как и положено для транзита в пределах другого пож. отсека. Цитата если в одном пож отсеке, то можно совмещать помещения по группам согласно СНИП, в разных пож отсеках разные группы не совмещаем. Интересно, почему тогда все-таки в одном можно, а в разных - ну никак нельзя?
Сообщение отредактировал ARGO - 5.11.2008, 15:47
|
|
|
|
|
5.11.2008, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
простите, SSN,вы когда нибудь в проектах объединялди разные отсеки? ну и как экспертиза? не смешите, нельзя их объединять. транзитом идти -можно, в одно венткамере оборудование разных отсеков ставить можно, с раздльными воздухозаборами. объединять - нет. это аксиома вобще.
Сообщение отредактировал temka - 5.11.2008, 16:16
|
|
|
|
|
5.11.2008, 17:58
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
да ладно, ладно. сознаюсь, разговор был затеян ради разговора... а как ещё поднять свой интерес к нормам  и более того.. ну не было у меня ниразу объектов с категорией Б... и тем более А... это что то уж очень специфичное. хотя для металургии проектировал достаточно (как мне думается)
Сообщение отредактировал ssn - 5.11.2008, 18:06
|
|
|
|
|
5.11.2008, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095

|
Цитата сознаюсь, разговор был затеян ради разговора... а как ещё поднять свой интерес к нормам Да уж. Интересный способ. Цитата и более того.. ну не было у меня ниразу объектов с категорией Б... и тем более А... это что то уж очень специфичное В нефтяной промышленности сплошь...
Сообщение отредактировал ARGO - 5.11.2008, 19:45
|
|
|
|
|
12.10.2009, 15:33
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.6.2009
Пользователь №: 35138

|
Цитата(Mikhasic @ 28.10.2008, 17:48) [snapback]308211[/snapback] Можно ли проектировать одну приточно-вытяжную систему для разных пожарных отсеков? Наконец, нашел ответ на данный вопрос, СП 7.13130.2009 п.6.5 от "нашего МЧСа", с точной четкой фразой
|
|
|
|
|
7.11.2012, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
господа, помогите побороть сомнения Существует подземный паркинг, заказчик хочет разместить приточные установки обслуживающие разные этажи в одной венткамере. Меня смущает п.102 СНиП 2.04.05 (в Украине он актуальный): 4.102. Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения. Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной стеной пожарного отсека или в пределах противопожарной зоны в зданиях I, II и IIIа степеней огнестойкости. При этом помещение должно непосредственно примыкать к противопожарной стене, в нем не следует размещать оборудование для обслуживаемых помещений, находящихся по разные стороны противопожарной стены, а на воздуховодах, пересекающих противопожарную стену, следует предусматривать огнезадерживаюшие клапаны.ранее в этой теме утверждали Цитата(temka @ 5.11.2008, 15:15)  в одной венткамере оборудование разных отсеков ставить можно, с раздельными воздухозаборами. это аксиома вобще. а из чего вытекает аксиома?
|
|
|
|
|
14.11.2012, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
очень хочется вернуться к вопросу размещения приточного оборудования для разных пожотсеков в одной венткамере. пожалуйста, поясните зачем требуется устройство отдельных воздухозаборов... должно же быть логическое объяснение
|
|
|
|
|
24.1.2013, 7:30
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2013
Из: уфа
Пользователь №: 177760

|
и все таки можно ли подать один приток в два помещения помещения категорий А и Д приточная установка стоит в помещение категории Д
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|