> Возникает ошибка при создании связи., необходимо сделать около 100 связей (1 источник и 100 приемников)
Alex1qaz
сообщение 29.10.2008, 11:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17589



Есть около 100 групп света сидящих на оборудовании SVEA бинарники, диммеры и диммеры ДАЛИ.
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ bERKER.
Так вот с одного выключателя необходимо выключить весь свет в помещениях.
С выключателя есть 6 Function Block с выходами Setting и Switch, соединил около 50 связей Setting и пишет что больше не может создать соединение.
Как побороть?
Есть что-нибудь типа широковещательной передачи, чтоб все устройства выключились?.

Сообщение отредактировал Alex1qaz - 29.10.2008, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Dmitry K.
сообщение 29.10.2008, 16:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Если Вы используете LonMaker TE, то переопределите тип этих связей на Repeated-Group Multicast и все новые связи создавайте связями этого типа.

Сообщение отредактировал Dmitry K. - 29.10.2008, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex1qaz
сообщение 29.10.2008, 17:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17589



Использую LonMaker 3.13.10 , я так подозреваю выставить настройки связи в свойствах связей на Repeated?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 30.10.2008, 10:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Да, для LonMaker 3.13 это связь типа Repeated.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaveckiy
сообщение 4.11.2008, 10:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881



А может попробовать другой подход?
Если я понял правильно, то нужно создать функцию Выкл. все.
У многих актуаторов (у новых от SVEA 100%) есть функ. блоки группового управления. Или блоки световых сцен. Так вот назначь на сцену №1 например выключение всех каналов актуатора и свяжи кнопу только с этими блоками а не со всеми LampActuator
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex1qaz
сообщение 13.11.2008, 18:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17589



Предложение хоронее, но есть одно НО:
когда вызываешь сцену на LampActuatore управляющее значение появляется на nviLALampValue, а я всем управляю по nviLAEasyControl и для того чтобы подолжить управление по этому входу, после вызова сцены, необходимо обнулить значения на nviLALampValue, иначе на изменения на входе nviLAEasyControl не реагирует.
И еще один нюанс на какомто входе обязательно должен быть NUL (давно со сценами игрался не помню точно)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaveckiy
сообщение 13.11.2008, 22:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881



Не совсем так.
На примере SVEA, она мне как родная biggrin.gif :

Все управление Вы реализуете блоками LampActuatore, а групповую функцию реализуете блоком Global Control которая никак не влияет на сигнал на входе nviLALampValue (это если мы говорим о блоке реле, я для примера брал блок LON I/O Module 12S 16A).

C димером все обстоит именно так, как Вы пишете, сцену мы вызываем с блока Scene Control а она через связь передает ее на вход nviLALampValue. В таких случаях я отказывался от использования входа nviLAEasyControl и управлял только через nviLALampValue.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex1qaz
сообщение 14.11.2008, 9:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17589



Спасибо за совет к бинарникам, я со сценами как раз с димирами проверял, не понравилось и бросил.
Сегодня попробую, если сработает - уменьшиться количество связей.

Сообщение отредактировал Alex1qaz - 14.11.2008, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaveckiy
сообщение 18.11.2008, 17:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881



Цитата(Alex1qaz @ 14.11.2008, 9:55) [snapback]314909[/snapback]
Спасибо за совет к бинарникам, я со сценами как раз с димирами проверял, не понравилось и бросил.
Сегодня попробую, если сработает - уменьшиться количество связей.


Сработает, куда ж оно денется rolleyes.gif , если нет - могу выложить скрин с поекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex1qaz
сообщение 8.12.2008, 17:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17589



Все сдела - все работает, выключаю через сцены (все 0)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных