|
  |
Вентилятор П4-20N8, какой калорифер подходит к такому вентилятору? |
|
|
Гость_biotherm_*
|
31.1.2006, 11:18
|
Guest Forum

|
Кто подскажет: Можно ли для такого вентилятора установить водяной калорифер марки Кс-К-3-11 или Кс-К-4-11? Указанный вентилятор стоит на притоке системы обогрева входного тамбура. работа осуществляется по принципу рекуперации(я правильно сказал?) Был установлен в 1978 году.
|
|
|
|
Гость_Караджи В.Г._*
|
1.2.2006, 9:01
|
Guest Forum

|
Вы, наверное, имели в виду рециркуляцию. Скорее всего, Вы что-то напутали с обозначением вентилятора. Проверьте внимательно.
С уважением, В.Г.
|
|
|
|
Гость_biotherm_*
|
1.2.2006, 9:50
|
Guest Forum

|
На принципе рециркуляции! Согласен! Марка вентилятора указана на шильдике этого вентилятора. Списывали маркировку именно оттуда. Посему, ошибок не может быть.
|
|
|
|
Гость_Караджи В.Г._*
|
1.2.2006, 12:38
|
Guest Forum

|
Опишите вентилятор: мощность двигателя, частота вращения колеса, колесо осевое или радиальное, основные его геометрические характеристики. В.Г.
|
|
|
|
Гость_biotherm_*
|
4.2.2006, 15:36
|
Guest Forum

|
Уважаемый Караджи! Я был не прав. Вспылил. Исправлюсь. По уточнённым данным марка вентилятора Ц4-70№8, исполнение 1, 960об/мин, двигатель 5,5кВт. Калориферы марки КВБ10-II 2 штуки. Заменить их можно 2-мя КсК4-10 или другим аналогом лучшего качества. Что скажите?
|
|
|
|
Гость_Лысцов Сергей_*
|
4.2.2006, 20:00
|
Guest Forum

|
Выкладываю небольшую рабочую книгу в Excel, в нее ввел данные: вентилятор 12000 м3/ч должен дать, на входе воздушной завесы примем температуру 16 °С, температуру сетевой воды принял 130/70 °С, посмотрите, что получилось, можно с ее помощью выйти на нужные параметры
|
|
|
|
|
4.2.2006, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 15.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1339

|
А можно небольшой help по работе с программой?
|
|
|
|
Гость_Лысцов Сергей_*
|
5.2.2006, 20:15
|
Guest Forum

|
Громко сказано - программой, в ячейки, выделенные голубым цветом, вводите данные, количество рядов 1 или 2 можно выбирать движком. В ячейке D3 можно ввести поправочный коэффициент на загрязнение трубок и т д. Далее в ячейке B15 появится теорерический расход сетевой воды. Нажимаете кнопку "Считать" и в ячейках, выделенных зеленым цветом, появятся расчетные данные, в т.ч. температуры воды и воздуха после калорифера. Если не устраивает температура воздуха и/или воды (обратки), движком можно изменить расход сетевой воды от 50 до 200 % от теоретического. После каждого изменения параметров надо нажимать кнопку "Считать".
|
|
|
|
Гость_Караджи В.Г._*
|
6.2.2006, 8:42
|
Guest Forum

|
Для этого вентилятора характерной может быть производительность 16...19 тыс.куб.м/час. Действительно, можно поставить пару КСК-4-10 . При воздухе -28/+18*С; воде 95/70*С будет сопротивление по воздуху около 90 Па, по воде - около 25 кПа. Можно поставить один КСК-4-11. Тогда сопротивление по воздуху будет примерно в два раза меньше. Схему нада использовать с перепускным воздушным клапаном или/и с циркуляционным насосом. С уважением, В.Г.
|
|
|
|
Гость_biotherm_*
|
6.2.2006, 12:15
|
Guest Forum

|
Уважаемый Караджи В.Г.: что есть за штука-перепускной воздушный клапан? Знаю отсечные клапана и обратные клапана.
на forum.aircon.ru г-н Andronov(Veza) предлагает: ВНВ-243-166-100-02-2,5-04 подходит идеально хватает одной секции так как это рециркуляционная система и параметры +15 вход +40 выход. Шаг максимальный 2,5мм чтобы пылью не забивался и чистить можно было. Калориферы ВНВ-243 работают на скоростях 1,0-2,0 М/сек любые отложения просто сносит. Гарантия что на 5-лет вообще вопросов не будет, а заводская гарантия 1 год. Что скажите?
|
|
|
|
Гость_Караджи В.Г._*
|
6.2.2006, 12:59
|
Guest Forum

|
Я думал, что воздух поступает снаружи. Перепускной оздушный клапан предназначен для перепуска части воздуха в обход теплообменника. Это позволяет подбирать теплообменники из фиксированного ряда мощностей. Выбирается теплообменник с запасом мощности и выставляется на требуемый режим за счет перепуска части воздуха мимо. Это делается один раз при настройке системы. Потом обе части смешиваются и получаются требуемые параметры. Мне нравится такой способ, поскольку он позволяет, например, летом открыть этот клапан полностью и увеличить расход через систему (снизить сопротивление калориферной секции). Так делали в СССР. Можно использовать схему обвязки по воде с циркуляционным насосом, а можно оба варианта использовать совместно. С уважением, В.Г.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|