Цитата
Как происходит управление контроллером с ПК? Т.е. в теории мы просто ищем нужную входящую переменную и изменяем ее значение, при этом контроллер видя новое значение сам делает все что нужно.
То есть если на 1 цифровой вход мы подали сигнал через скаде, то контроллер выполняет то, что выполнял бы если бы сигнал был подан физически на этот вход?
Вход на который подается сигнал по LON
не может быть физическим входом LOGO!Цитата
Выходами управлять нельзя? То есть если надо вкл. прибор, находящийся на цифровом выходе №1, то мы не можем изменить значение выхода напрямую, мы должны связать выход №1 с Nым входом напрямую и изменять уже вход?
Именно, связать с виртуальным входом или выходом.
Цитата
Со скаде надо как-либо прописывать связи межде входами и выходами контроллера? Или он продолжает работать как работал, мы просто изменяем переменную?
Со SCADA-системы ничего не надо прописывать, все взаимодействие должно быть запрограммировано в LOGO!
Цитата
Надо переводить контроллер как-то в режим управления с ПК (в данном случае Siemens LOGO)? Допустим на 1 входе есть сигнал. Если мы с ПК ставим в ноль переменную, то сигнал ведь не пропадет? Он же физически все еще подается на вход через провод. То есть наверно надо как-то переключать контроллер в ручной/автоматический режим?
Повторяю обратно-же еще раз, состояние физического входа LOGO! может быть изменено только косвенно через виртуальный вход, а посему переводить в ручной режим ничего не надо, надо правильно запрограммировать логу.